Уважаемые коллеги! Подскажите на какую теплопроизводительнось нужно подбирать АВО, если в котельной установлена механическая приточная установка которая нагревает воздух до +12 С.
Если бы не было нагрева воздуха в приточной установке, то АВО подбираем на общий расход воздуха (отпление + вентиляция котельной), а в данном случае? Заранее спасибо.
Если я всё правильно понял, то теплопроизводительность АВО равна теплопотерям котельной.
Да все правильно.
Можно было бы конечно поставить радиаторы но места очень мала и их постать нет возможности.
Было бы не лишним ещё учесть теплопоступления от самого котла, может быть и так, что их было бы вполне достаточно для поддержания необходимой температуры (большой котёл, маленькое помещение).
Расчёт и подбор калориферов в Щекине Справочник по теплоснабжению и вентиляции ч.2 стр 120
Цитата(serj569 @ 28.5.2009, 7:21) [snapback]393204[/snapback]
Уважаемые коллеги! Подскажите на какую теплопроизводительнось нужно подбирать АВО
Подбирайте на максимальные теплопотери. Управлять агрегатом должен комнатный термостат, который и возьмёт столько тепла сколько нужно. Мощный агрегат будет чаще выключаться...
И чего переживаете?