Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нюансы при выборе повышающего трансформатора. В теории трансформаторы обратимы, это понятно, а на практике?
Надо подключить потребителя на расстоянии 2км, поэтому будет ВЛ-6кВ. В конце линии тр-р тм-25-6,4. Значит, в начале ставим такой же и в спецификацию закладываем два одинаковых тр-ра?
vadim999
26.6.2009, 16:52
А что свободной высоковольтной ячейки рядышком нет.
Посчитайте потери на 2-х трансах и сравните их для варианта установки на"хвосте" НВ стабилизатора, да и с ВВ напругой заморачиваться не надо.
В теории трансформаторы обратимы, это понятно, а на практике? Не катит по многим весчам.
МЕ МЮДН СЛМХВЮРЭ. яЙЮГЮМН, ВРН МЮДН ОНБШЬЮЧЫХИ, ГМЮВХР, МЮДН ХЛЕММН РЮЙНИ.
цДЕ БШ ЯНАПЮКХЯЭ АПЮРЭ БШЯНЙНЕ МЮОПЪФЕМХЕ МЮ дщя, ПЮАНРЮЧЫЕИ МЮ МЮОПЪФЕМХХ 0,4?
ю ГЮОХРЮРЭ МЮДН СДЮКЕММСЧ МЮЦПСГЙС (~3ЙЛ) НР ДХГЕКЙХ.
Трансформаторы конечно обратимы, но залезать в другую категория электроснабжения (выше 1000В) чревато. Могут вообще запретить
без всяких объяснений, а если разрешат, то заставят делать проект по всем правилам, с согласованиями и прочее, прочее...
Дешевле дизель-генератор будет поставить..