Полная версия этой страницы:
Назначение приточки
Здравствуйте! Пожалуйста помогите в решении вопроса.Имеется 9-ти этажный жилой дом свободной планировки.На 1-ом этаже помещения предназначены для офисных помещений.Так вот подрядчик владельца офиса распланировал установить систему вытяжной и приточной вентиляции,что тянет за собой значительные затраты по электроэнергии и теплу,чего дом позволить себе не может.Вопрос:а нужна ли эта система вообще,если первоначальным проектом,в котором предусматривались всякие парикмахерские-магазины,прачечные и т.д., эти системы предусмотрены не были.Пожалуйста помогите советом.Может быть укажете пункты в ГОСТах и СНиПах?
Надо смотреть проект дома. По нормам все встроенные вышеперечисленные нежилые помещения должны обслуживаться независимыми вентсистемами.
Чтобы что-либо конкретно ответить по вашему вопросу нужно знать: назначение помещений, кол-во рабочих мест, и неплохо бы взглянуть на чертежи вентканалов этого дома. Если от первого этажа предусмотренны отдельные от жилья шахты, то уже хорошо!
Если нет - то это засада!!! (прийдется вам "свечки" по фасаду тянуть от каждого офиса).
Под условие организации механического притока эти помещения скорее всего попадут.
Если проблемы с энергоресурсами - рассматривайте варианты с рекуперацией...
Цитата(Litvinov @ 7.7.2009, 21:34) [snapback]408892[/snapback]
Надо смотреть проект дома...
Согласен...фигня какая-то по проекту была предусмотрена вентиляция
всяких"парикмахерск
ИХ-магазин
ОВ,прачечн
ЫХ и т.д."...и чо инфраструктуры всей этой байды на офисы не хватит вместо всего этого?

PS
Если "
эти системы предусмотрены не были" то это и не проект был вовсе...тем более 9-этажного жилого дома. Кто его в работу подписал?
Спасибо!Но хотелось бы конкретнее.Может быть есть какой то пункт ГОСТа,регламентирующий установку/не установку приточки в зависимости от площади,назаначения или количества работающих людей?
Есть СНиП "Отопление и вентиляция".
А вообще-то, действительно странно, что в проекте была заложена вентиляция парикмахерских и пр., а на офисы установленной мощности не хватает. Что за вентиляцию такую они планируют установить?
Давно хотел спросить у проектировщиков. Был объект, реконструкция здания, выделили помещение под венткамеру(приток), вытяжка в холле над подвесным потолком. Вопрос тете-проектировщице - " по шумам никак не пройдет, менять на шумоизолированный канальник и другой типоразмер - не уместится, давайте его (вытяжку) тоже в венткамеру..." ---Ответ -".. надо читать СНиП, любезный, обьединять запрещено.." ---------".. А как тогда с приточно-вытяжными установками? Обьединены, теснее уже некуда.." Ответа нет, разговаривает с ледяной вежливостью.
Так что можно услышать по этому поводу?
Читайте СНиП внимательнее. п.7.9.16
---------\\..п.7.9.16 \\--------В СНиП 2.04.05-91(2000г) такого подпункта не нашел. Перечитал главу "Размещение оборудования". И что? Увы не догоняю..
Нужно смотреть СНиП 41-01-2003. У вас что за здание? Какой класс пожаробезопасности?
Цитата(goldmi @ 9.7.2009, 7:23) [snapback]409606[/snapback]
Есть СНиП "Отопление и вентиляция".
А вообще-то, действительно странно, что в проекте была заложена вентиляция парикмахерских и пр., а на офисы установленной мощности не хватает. Что за вентиляцию такую они планируют установить?
Обычное явление. Так как когда проэктируют не делают запас ни на что вообще (для экономии). Тоесть если подразумевают парикхмахерскую то только такую в которой ножницами стригут и всё. Ни на какие электические приборы не закладываются в принципе. А людям то хочется и сушилки всякие и солярии понатыкать. А ни электричества ни воздуха на это уже нет. В офисах же проблема ещё более усугубляется тем что на каждого сотрудника приходится как минимум 200 ват мощьности компьютера и примерно столькоже на каждого потребляется в серверной. Хорошо когда офисы на территориях каких нибудь предприятий, там всего много. Всё современное построенное в качестве точечной застройки имеет ограничения по использованию, которые даже за деньги не исправишь. А арендодатель тыкает в СНиП и только.