Havalandirma
9.7.2009, 10:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
При разработке системы автоматизации центральных кондиционеров, в составе которых в качестве охладителей предполагается использовать компресорно-конденсаторные блоки "Carrier 38RA", "Carrier 38CKC", "Carrier 38LZA" возник вопрос по поводу управления ими. Т.е каким образом происходит управление компресорно-конденсаторными блоками, какие сигналы можно снимать и заводить в систему автоматики.
Может у кого есть опыт работы с КК блоками ?
Зависит от схемы самого ККБ. Carrier не не знаю, не щупал. Встречал управление по "сухому" контакту или по потенциалу.
Запросите у поставщика или представителя Carrier.
Havalandirma
9.7.2009, 12:09
У представителей пытался запросить, но ответа никакого. Скачать инфу с их сайта тоже только по запросу. Попробую у вентиляционщиков, которые там заказывали установки попросить достать какую-нибудь инфу, им наверно проще будет это сделать, но неизвестно когда это будет.
Можно поподробнее об управлении ККБ по "сухому" контакту ?
Из общедоступной тех. данных вычитал, что по "сухому" контакту снимается с каждого контура (в зависимости от мощности ККБ). По модели 38RA нашёл, что он управляется собственным микроконтроллером (связь по 485-му протоколу), но по другим моделям подробного информации по управлению не нашёл (просто упоминается в тексте типа " 24-вольтовые провода для сигналов управления соедининяются с соответствующими точками распределительной коробки узла управления". Что за точки не понятно - никаких схем и пояснений.
________________________________
Извиняюсь, кажется написал не в том разделе форума. Перенесите пожалуйста в "Автоматизацию систем".
Взводатор
9.7.2009, 13:23
Carrier всегда предоставляет достаточно информации и в Сети ее достаточно.
Как пример - рекламный файлик, но и из него многое ясно. Читайте документацию, которая идет с блоками.
А на какой базе делается автоматизация?
Простейшее управление - сухой контакт на клеммы "пуск" (32-33) и снятие состояния контуров - опять же сухие контакты (30A-31A, 30B-31B).
Взводатор Сегодня, 14:23
+1. Если больше одного чиллера, не забудьте заказать "равномерную их наработку", обычно платная услуга, но нужная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.