Помогите разобраться! Начали монтаж. В проекте транзитные приточные воздуховоды проходят в шахтах. Причем в этих же шахтах, как оказалось идет и канализация и водоснабжение. Нас заставляют использовать изоляцию приточных воздуховодов НГ, вытяжные покрываются ОЗС-МВ EI15, на этажах КЛОПы, а рядом идет обычный пластиковый стояк канализации. Где справедливость? Есть ли нормы о том, что в одной шахте не разрешено прокладывать вентиляцию и канализацию.
Попробую ответить по пунктам:
1. Справедливости нет и никогда не было!!!
2.Огонь может распространяться по воздуховодам вместе с текущим по ним воздухом (даже при выключенном вентиляторе возможно движение воздуха за счет разности высот). Ни разу не слышал, чтобы огонь мог просочиться через гидрозатвор. Поэтому воздуховоды защищают, а канажку нет!
3. По-моему, должно быть что-то одно: или огнезащитное покрытие воздуховодов в шахте или ОЗК в перекрытиях (или на выходе в-дов из шахты). То и другое - явный перебор!
4. Норм, запрещающих прокладывать канажку вместе с вентиляцией в шахтах нет. Запрещено лишь в венткамерах. (см. СНиП)
Аркадий
Цитата(ArFey @ 17.7.2009, 13:40) [snapback]412891[/snapback]
4. Норм, запрещающих прокладывать канажку вместе с вентиляцией в шахтах нет. Запрещено лишь в венткамерах. (см. СНиП)
Аркадий
Уточню - нельзя прокладывать с бытовой и производственной канажкой.
СНиП 41-01-2003:
Цитата
7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
to ArFey. Разумеется, если в Вашей стране СНиП 41-01-2003 действующий. Для stileost он должен иметь силу.
stileost
17.7.2009, 13:17
Спасибо большое! И ArFey и mik29!
to ArFey. По поводу п.3 - больше - не меньше.
Постараюсь вызубрить СНиП от корки до корки.
Цитата(stileost @ 17.7.2009, 13:17) [snapback]412908[/snapback]
to ArFey. По поводу п.3 - больше - не меньше.
Это когда Вы чисто кабинетный проектировщик и Вам потом не надо будет биться в жестоком тендере. А так, классическая фраза из классического фильма остается актуальной: "за чей счет банкет?" (с) Аркадий
Тема обсуждалась и не раз, но в разных разделах (найти трудно).
1. Совместная прокладка запрещена - ссылку привели выше.
2. Если ставятся ОЗК, то если это необходимо по нормам может быть и покрытие, то есть может быть и ОЗК и огнезащитное покрытие.
3. По поводу пластиковой канажки - тоже согласен, что несправедливость - на полипропиленовой канажке ставяться вспучивающиеся муфты, на ПВХ не ставятся, а огонь может не через прибор распотраняться, а прожигать пластиковый тр-д выше перегрытия (ПВХ).
demon185
17.7.2009, 15:12
[quote name='ArFey' date='17.7.2009, 9:40' post='412891']
Ни разу не слышал, чтобы огонь мог просочиться через гидрозатвор. Поэтому воздуховоды защищают, а канажку нет!
Но для многоэтажных зданий для стояков канажки применяют противопожарные муфты при пересечении каждого перекрытия.
Цитата(demon185 @ 17.7.2009, 16:12) [snapback]412947[/snapback]
Ни разу не слышал, чтобы огонь мог просочиться через гидрозатвор. Поэтому воздуховоды защищают, а канажку нет!
Но для многоэтажных зданий для стояков канажки применяют противопожарные муфты при пересечении каждого перекрытия.
Только, если материал полипропилен, для остальных пластиков по нормам муфта не требуется.
"Это когда Вы чисто кабинетный проектировщик и Вам потом не надо будет биться в жестоком тендере. А так, классическая фраза из классического фильма остается актуальной: "за чей счет банкет?" (с) Аркадий"
Дык вообще не делайте вентиляцию для победы в жестком тендере.
Вроде г-н ArFey был замечен как высоко идейный специалист не помышляющий о нарушении норм, и жестко присекающий мысли других на эту тему!!! Неужели так кризис на идейность влияет?!!
Вот уж вы, господа, вспыхнули аж все

Просто Аркадий АС в белорусских нормах.... а ваш СНиП 41-01-2003 по-лучше нашего будет - собственно от сюда и недопонимание. не обижайте Arfeя
Цитата(temka @ 21.7.2009, 9:44) [snapback]413805[/snapback]
...не обижайте Arfeя

Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет! (с)

Аркадий. P.S. А БНБ наш белорусский в некоторых пунктах действительно того...