Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста! Необходим срочно подпор в лифтовые шахты. Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Есть админ. здание 15 этажей с паркингом. В здании лестничные клетки Н1, Н2. Есть лифт пожарников с подпором в верхнюю часть шахты. При этом Н2 связан с общим офисным коридором тамбуром. В этот же коридор выходит лифтовой холл(3 лифта), т.е между собой Н2 и лифты общим тамбуром не связаны.
В Н2 подпор осуществляем в верхнюю часть /в 2 зоны/, вопрос-ВОЗМОЖНА ЛИ ПОДАЧА ПОДПОРА В ЛИФТОВЫЕ ШАХТЫ В НИЖНЕЙ ЗОНЕ? Заранее благодарю!
Boris_Ka
24.7.2009, 17:06
Да возможна. Мало того, если этот лифт уходит в подземную автстоянку, тогда не просто возможно, а необходимо подавать воздух в л/ш на подземном уровне.
С Уважением ББ...
Цитата(Boris_Ka @ 24.7.2009, 17:06) [snapback]415284[/snapback]
Да возможна. Мало того, если этот лифт уходит в подземную автстоянку, тогда не просто возможно, а необходимо подавать воздух в л/ш на подземном уровне.
С Уважением ББ...
а можно поинтересоваться: написано ли это где-то? и почему недостаточно подпора в ТШ на этаже подземного паркинга? или при подаче воздуха в ЛШ на подземном уровне можно не устраивать тамбур-шлюзы в паркинге?
Boris_Ka
27.7.2009, 10:40
На прямую нигде не написано, за исключением методики ВНИИПО (см. рис. 6), которая кстати вставлена в СП7.13130.2009 в качастве рекомедуемой. Связи между необходимостью подачи воздуха в подземную часть ЛШ и устройства тамбур-шлюзов нет. Тамбур-шлюзы делать надо в любом случае.
А физика проста, если Вы будете подавать воздух только в верхнюю часть, то приточный воздух будет уходить через открытые проемы шахты на 1-м (основном посадочном) этаже, дополнительно лифт, выполняет функцию "пробки", тем самым, обеспечить избыточное давление в подземной части будет крайне затруднительно.
С Уважением ББ...
Neanderthal Man
30.7.2009, 14:22
Boris_Ka, но если делать подпор с подземного этажа, то по описаной вами причине, избыточное давление не будет создаваться на этажах, расположенных выше первого, где будет находиться лифт.
Как быть в таком случае? Или делать подпор в двух точках?
Boris_Ka
30.7.2009, 14:51
Цитата(Neanderthal Man @ 30.7.2009, 15:22) [snapback]417292[/snapback]
Boris_Ka, но если делать подпор с подземного этажа, то по описаной вами причине, избыточное давление не будет создаваться на этажах, расположенных выше первого, где будет находиться лифт.
Как быть в таком случае? Или делать подпор в двух точках?
Да нет, читайте внимательно. Я же говорю не "или", а "и" (в надземную часть и подземную часть)
С Уважением ББ...
Всем огромное спасибо за ответы) Мои архитекторы все ж нашли место, и мы осуществили подпор сверху. Но если возникнет такая ситуация, уже буду знать как поступить
fantom1
22.10.2009, 12:05
У меня похожая ситуация
10 эт. админ. здание
2 лестницы Н1 и Н2 при каждой лестнице л.ш.
Решение следующие
Подпор в 1 Л.Ш и 2 Л.Ш. (требование ДБН пож. безопасность)
подпор в 1и2 зоны Н2
подпор в тамбур-шлюз лифта в режиме ЛТПП
Скорее всего заставят делать т-шлюз перед Н2 и туда тоже подпор
Вы правы,fantom1.
Уже заставили делать т-шлюз перед Н2 с подпором.