Контроллер corrigo e15-v.
Не выставляется температура приточного воздуха. Пишет NaN !!!! Выставляем температуру, контроллер думает и опять NaN Хотя месяц все работало
Помогите кто сталкивался. Очень нужно. Спасибо

И еще, в летнем режиме когда включается центральное кондиционирование и температура опускается до 13.2 градусов включается насос (обвязки калорифера) хотя наружняя t +20. Включен авто режим зима/лето. Как я понимаю в режиме лето насос не дожен работать, а режим зима/лето должен переключатся по наружному датчику... Может есть другие функции отвечающие за это?

helpsmilie.gif Очень нужно. Спасибо.
ViS
1. Что тема делает в разделе "Управление электроприводом" ???
2. NaN - контроллер не видит датчика, скорее всего обрыв - проверяйте. Или чьи-то шаловливые ручки поигрались с конфигурациев входов контроллера.
3. Читайте внимательней мануал на контроллер, там подробно расписан алгоритм включения-остановки насоса - включается всегда, когда наружка ниже установленной границы перехода зима/лето и/или есть необходимость в нагреве.
Frost
1 Извиняюсь, раздел случайно перепутал по запарке видимо tomato.gif
2 Датчики контроллер видит все которые установленны. NaN!!! в установочной температуре!!! Проще говоря не возможно задать температуру, соответственно приточная t не регулируется, но все работает... аварий не выдает. Про шаловливые ручки согласен, могли, умников хватает. Но конф. входов датчики отображаются нормально, а как там можно блокировать установочную температуру я не понимаю.
3 Температуру перехода зима/лето ставил на 0 градусов, все равно насосы вкл. на 13.2 градуса. Проверил все варианты необходимости нагрева по мануалу, везде температуру не больше 0 гр. выставлял, результат тот же bang.gif
ViS
Нагрев модет быть нужен не только при холодной наружке, например температура в канале ниже уставки или обратка холодная - возможно, как раз ваш вариант, когда в канал 13 градусов идет.
wise_fox
NaN (Not a Number) в установочной температуре означает, что у вас выбрано изменение уставки с внешнего потенциометра (например, с пульта ДУ), а сам задатчик не подключен, или же обрыв, или КЗ.
Frost
Спасибо за помощь. Про NaN , скорей всего так и есть- внешние уставки. Еще не проверял rolleyes.gif
А вот на счет нагрева, в уставках перепробовал все... пока не получается избавиться от необходимости нагрева bang.gif

Может кто настраивал такие контроллеры под центральное кондиционирование... С теплой приточкой проблем нет, а вот с холодом что то не получается helpsmilie.gif
wise_fox
Напишите подробней о проблеме с охлаждением. Что не получается конкретно? Если смущает то, что насос включается, то он включается либо если наружная температура ниже предустановленного значения (по умолчанию 10 градусов), либо если есть необходимость в нагреве (уставка выше текущей температуры), либо если температура обратной воды ниже предустановленного значения (по умолчанию +25 в дежурном режиме и +12 в рабочем).
ViS
А чем вас смущает запуск насоса? Ну крутит и крутит smile.gif Или летом теплоносителя в системе нет? Тогда можете поставить датчик давления на трубу, и, при отсутствии теплоносителя, отключать возможность запуска насоса принудительно. В контроллере аварию насоса настроить не останаливать систему. Ну или тупо обмануть контроллер перекидным контактом. Можно поставить ручной переключатель на отключение насоса.
Frost
Спасибо за помощь всем rolleyes.gif . Проблема была именно в отсутствии теплоносителя в системе , насос молотил на сухую (небыло датчика давления) мог попросту накрытся. Сейчас поставили и датчики, и вынесли отдельные выключатели на насосы. Но все равно не нашел в уставках функции отвечающей за включение насоса по канальной температуре. И включение именно на 13.2 град. насоса huh.gif Переменял все значения, ничего не изменилось, как включался насос на этих значениях температуры, так и включается. Может забить..... но все равно хоца разобраться blink.gif
wise_fox
См. мой предыдущий пост в этой ветке о том, как работает насос.