Андрей*
Добрый день!

Имеется торговый зал площадью 1600м2, который граничит с улицей.
Есть два выхода непосредственно на улицу и один в коридор молла (через тамбур-шлюзы 2,5м2), так же есть обычный вход для посетителей.

Вопрос о необходимости обеспечении подпора воздуха в эти тамбур шлюзы ?

В СНиПе 41-01-2003 в пункте 8.13 своих тамбуров ненашел, видимо ненужно. так ли это ?
Boris_Ka
Пострайтесь более подробно описать архитектуру, т.к. много вопросов:
1. Торговый зал расположен на цокольном этаже или на надземном? (Предупреждая высказывание, ВИЖУ, что оборудован выходами из здания, НО они могут быть и на цоколе) Обращаю внимание, что понятие ЦОКОЛЯ для здания даете не ВЫ (по субъективным ощущениям), а архитектор!!!
2. Молл Ваш - многосветный (атриум) или пассаж?
3. "Коридоры молла" расположены в общем объеме с моллом (т.е. конструктивно не отделены)?

Если 1 (цоколь)+2+3 = ДА, тогда тамбур-шлюзы нужны по п. 7.13ж) СП7.13130.2009. СНиП в части противопожарных требований с момента выхода ФЗ-123 не работает

Если нет, тогда просто ошибка архитектора, обозвавшего тамбур в экспликации тамбур-шлюзом...

Если т.-шлюз нужен тогда считаете на открытую дверь (1,3 м/с) п п. 7.14в) СП7

С Уважением ББ...
Андрей*
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
Пострайтесь более подробно описать архитектуру, т.к. много вопросов:
1. Торговый зал расположен на цокольном этаже или на надземном? (Предупреждая высказывание, ВИЖУ, что оборудован выходами из здания, НО они могут быть и на цоколе) Обращаю внимание, что понятие ЦОКОЛЯ для здания даете не ВЫ (по субъективным ощущениям), а архитектор!!!

По Т3 это первый полноценный этаж
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
2. Молл Ваш - многосветный (атриум) или пассаж?

Атриум
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
3. "Коридоры молла" расположены в общем объеме с моллом (т.е. конструктивно не отделены)?

Коридор отделен по плану перегородкой толщиной 200мм, скорее всего это и есть отделение.
Цитата(Boris_Ka @ 19.8.2009, 11:30) [snapback]425135[/snapback]
Если т.-шлюз нужен тогда считаете на открытую дверь (1,3 м/с) п п. 7.14в) СП7

Где можно посмотреть методику расчета?
В самом торговом зале есть дымоудаление, которое запроектировано ранее
Boris_Ka
Цитата(Андрей* @ 19.8.2009, 12:01) [snapback]425167[/snapback]
Где можно посмотреть методику расчета?
В самом торговом зале есть дымоудаление, которое запроектировано ранее


Какая методика?

В х Ш х 1,3 х 3600 = [куб.м/час]

В - высота двери
Ш - ширина двери (при двухстворчатой, берется большая створка, при равностворчатой, берется одна створка (любая))

С учетом вышесказанного, по нормам т.ш. в Вашем случае не требуется. Смотрите пост выше про архитектора

С Уважением ББ...
Андрей*
Еще вчера дошло как считать, но все равно спасибо за подробность rolleyes.gif
Alex555
Здравствуйте, в тему, прошу помочь!
Супермаркет 1200м2 на первом этаже жилого здания, есть спуск в подвал( там холодильники, склад их). В подвале предусмотрена система ДУ естеств. через приямки. Требуется рассчитать подпор в тамбур-шлюз. Я рассчитала расход на ЛК в два этажа=19тыс.м3/час сомнения обуяли о правильности расчета( ЛК с подвала на первый и в тамбур-шлюз)
1. может надо только в тамбур-шлюз, как и сказано выше по дверному проему?
прикладываю планы helpsmilie.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла