WhiteShark
27.8.2009, 8:56
Уважаемые! Такой вопрос возник:
С тем, что необходимость устройства системы дымоудаления рождает необходимость предусматривать мероприятия по компенсации удаляемого расхода воздуха, все понятно. А вот если ситуация наоборот такая, что по СП подпор воздуха требуется, а дымоудаление нет, то это нормально? Другими словами, нужен ли подпор, если нигде не предусматривается дымоудаление?
WhiteShark
27.8.2009, 9:33
Конкретно интересует, нужен ли подпор в шахту обычного лифта, если при этом нет дымоудаления ни откуда?
old patriot
27.8.2009, 19:30
Посмотрите пункты СНиП 41-01-2003 (2008). Там идёт привязка к наличию незадымляемых ЛК (что автоматически тянет подпор в шахту лифта и ДУ в коридорах, причем независимо от наличия световых проёмов в последних), к наличию подвала, к статусу лифта, как для перевозки пожарных подразделений, инвалидов и пр... Высотность здания играет роль.
Valet1979
31.8.2009, 6:03
Согласно СП 7.13130.2009 П7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
WhiteShark
31.8.2009, 9:12
И верно. Как это я прощелкал