Цитата(kord @ 21.9.2009, 10:16) [snapback]436845[/snapback]
В нашем регионе такие задачи (школы) сейчас решаются через децентрализованные приточно-вытяжные установки.
Например LGH-40 (специально для учебных заведений предназначена)
В каждом помещении установливается расчетное количество установок.
Попробуйте выполнить сравнение системы, прдложенной Вами, и децентрализованной системы.
Михаил
Спасибо за совет, Михаил! Но, к сожалению, у меня реконструкция школы: там нет подвесных потолков в классах (только в коридорах) и проект должен быть достаточно бюджетным по капитальным затратам (систему регенерации теплоты вообще решили запихнуть сюда, только соблюдая постановление Правительства г.Москвы о внедрении энергосберегающих технологий при реконструкции зданий, но все инициативы "сверху" до этого заканчивались не с тем результатом, которого от него ждали инициаторы), а подобная схема с приточно-вытяжными установками будет дороговата... Тем не менее большое спасибо еще раз за предложение!
Цитата(tsv3412 @ 21.9.2009, 19:36) [snapback]437121[/snapback]
При средней Т наружного воздуха за отопительный сезон - 5 грС, Т удаляемого воздуха - 20 грС.
Приток 15000 м3/час, вытяжка 14700 м3/час.
Промежуточный теплоноситель - этиленгликоль 30%, расход 2,15 л/с
КПД установки 50%, мощность рекуперации 63,8 кВт.
Температура на выходе:
приток 7,4 грС,вытяжка 7,8 грС
Падение давления по теплоносителю 41 кПа.
А если объединить вытяжки в коллектор с теплоизоляцией ecoflex толщиной 100мм, потери будут 5%.
А так конечно бак-аккумулятор.
Некорректно объединять шесть РАЗНЫХ т/о на вытяжных шахтах в один в расчете.