Потребовалось к Сименсовскому контроллеру PXC52 подключить активный датчик температуры и влажности Carel DPDC210000.
Он может выдавать сигнал 0..1 (один) вольт, или 4..20 мА.
Почему он не может выдавать 0..10в - загадка.
Очевидно, что с помощью 500 омного резистора 4..20мА легко превращаются в 2..10 вольт, что, учитывая 20 метровую удалённость датчика, гораздо лучше, чем 0..1 вольт.
Подключил.
Фигушки.
Похоже, датчик, не смотря на наличие своего блока питания и мозгов, токвый сигнал сам синтезировать не хочет.
Перед тем, как я начну экспериментировать с внешним источником питания (постоянного напряжения, кстати, у меня в щите нет), может быть, кто-нибудь подскажет правильный ответ?
Документация с сайта Carel в этом вопросе скудна, просто пишут, что есть такой режим, и что его стоит использовать при больших дистанциях кабеля. Всё ориентировано на их собственные контроллеры, а их входа могут быть как-то специально под эти датчики заточены...