1. Для увязки данной системы потребуется установка рег. вентиля в магистральной части обратного трубопровода (т.е необходимо создать сопротивление), в части между врезкой петли теплого пола. Установка вентилей потребуется для каждой петли.
при этом сопротивление сети увеличится примерно на 5 кпА/контур ( примерно). не очень хорошая схема.
лучше подключать контуры как радиаторы. ( параллельно )
Возникнут проблемы с температурой поверхности пола. Ведь средняя температура в теплоносителя для теплого пола редко превышает 45 C, а температура на поверхности 25-35 С в зависимости от назначений помещений, и личного восприятия человека.
В вашем случае, особенно при довольно больших контурах это неизбежно! пол будет горячим, там в валенках ходить придется
Варианты решения:
1. Установить смесительный узел, который понизит t подачи.
2. Уменьшить длину петель до 40 м, трубы проложить в теплоизоляции предварительно расчитав потребную толщину, подключать как радиатор.
Уибоксы- представители овентропа рекомендуют эту штуковину для небольших единичных контуров. (туалет 3м2 в большом доме. где экономически неоправданно применять еще один смесительный узел).