СНиП II-35-76* Котельные установки
Цитата
16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.
При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.
Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил.11 к настоящим нормам и правилам.
три крата для вашего помещения =20*3=60м3/ч
---------
для плиты можно взять из
СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
Кухня с газовой плитой 80м3/ч на 1 конфорку итого 320м3/ч
принимаем большее 320м3/ч
для ВЕ канал 270х140 не пройдет, т.к навскидку (мало данных для расчета, высота канала? горизонтальные участки? и т.д.)
средний гравитационный напор у вас будет = 3-5Па, а сопротивление системы =15-20Па
только механическая вентиляция получается
а вот без плиты 60м3/ч пройдет естественная вентиляция
на плиту можно зонт в вентилятором повесить для периодического действия, а ВЕ будет постоянно...
мне вот интересно зачем там плита и как будет называться это помещение в экспликации АБК?