Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Соотношение дискретных сигналов на одно устройство
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Abysmo
Скажите, какое максимальное количество дискретных сигналов и их соотношение, которое Вам приходилось применять для управления и получения обратной связи от единичного устройства? Ну, например:

- Клапан КЗР: 2 DI (крайние положения), 2 DO (управление);
- Клапан ОЗК и КДУ: 2 DI (крайние положения), 1 DO (управление);
- Датчик перепада давления: 1DI;
- Реле протока: 1DI;
- И т.п.

Что то не могу придумать устройство, которому нужно больше 2 DI и 2 DO. Поможете? Для чего нужно, думаю, все догадались wink.gif
mike-altai
ГЫ-Ы...
Частотник, которому контроллер задаёт скорость и направление с помощью дискретных выходов smile.gif
Алексей, не томи! Расскажи зачем тебе это? laugh.gif
Abysmo
Цитата
Частотник, которому контроллер задаёт скорость и направление с помощью дискретных выходов smile.gif


Не, это исключение из правил wink.gif

Цитата
Алексей, не томи! Расскажи зачем тебе это? laugh.gif


Надоело прокладывать километры кабеля, поэтому сместил свой фокус на разработку дешевого распределенного ввода-вывода и датчиков с RS-485 (сначала Modbus-RTU, потом Bacnet-MS/TP).
LordN
Цитата
Надоело прокладывать километры кабеля поэтому сместил свой фокус на разработку дешевого распределенного ввода-вывода и датчиков с RS-485
ацтой и прошлый век. надо рыть в сторону вайрлесс технологий.
smile.gif
Михаил_PLC
Цитата(Abysmo @ 26.10.2009, 20:11) *
- Клапан КДУ: 2 DI (крайние положения), 1 DO (управление);

Например в Европе клапан КДУ нельзя подключить как написано выше. Нужно проверять провода на КЗ и на обрыв, как индикация так и управление, и здесь уже DI/DO не обойтись, к тому же с вступлением нового стандарта, КДУ без пружины и для управления требуется 2 DO (с проверкой шлейфа). К тому же кабель должен быть огнестойкий E30 / E90, семижильный.
От себя добавлю, если вы сможете сделать сетевой модуль, для управления / контроля КДУ, да и ещё сертифицировать его, то, как говорится, "цены ему не будет".
Lex
Фэнкойл: 3DO вентилятор + 1 DО клапан
Напольные конвекторы также.
ВТЗ (воздушно-тепловые завесы) могут быть с 4 DO (две ступени вентилятора и две нагрева).
Abysmo
Цитата
ацтой и прошлый век. надо рыть в сторону вайрлесс технологий.


Это не для России... К тому же от кабеля все равно не избавиться (привод заслонки и клапана, двигатели и т.п.)...
Abysmo
Цитата
Фэнкойл: 3DO вентилятор + 1 DО клапан
Напольные конвекторы также.
ВТЗ (воздушно-тепловые завесы) могут быть с 4 DO (две ступени вентилятора и две нагрева).


Ага, спасибо smile.gif Но это комплексные устройства, для их управления лучше применять что-то типа Pixel. Тем не менее учту smile.gif
Andrew771
Цитата(Abysmo @ 26.10.2009, 21:11) *
Что то не могу придумать устройство, которому нужно больше 2 DI и 2 DO. Поможете? Для чего нужно, думаю, все догадались wink.gif

Вентилятор, индикатор режима "ручное/автоматическое" (DI)
Вентилятор, автоматический пуск/стоп (DO)
Вентилятор, индикатор "ручной пуск/стоп" (DI)
Вентилятор, авария (DI)
Перепад давления на вентиляторе (DI)
Сигнальная лампа «Вентилятор включен» (DO)
Сигнальная лампа «Вентилятор выключен» (DO)
Сигнальная лампа «Авария вентилятора» (DO)
laugh.gif
Vasiliy
Задвижка (например, обводной линии водомерного узла).
Контроль открытого положения (DI);
Контроль закрытого положения (DI);
Контроль заклинивания (1 или 2 DI);
Контроль наличия питания (DI);
Контроль автоматического режима работы (DI);
Управление открыть-закрыть (2DO).
Abysmo
Цитата
Вентилятор, индикатор режима "ручное/автоматическое" (DI)
Вентилятор, автоматический пуск/стоп (DO)
Вентилятор, индикатор "ручной пуск/стоп" (DI)
Вентилятор, авария (DI)
Перепад давления на вентиляторе (DI)
Сигнальная лампа «Вентилятор включен» (DO)
Сигнальная лампа «Вентилятор выключен» (DO)
Сигнальная лампа «Авария вентилятора» (DO)


Я имел ввиду вентилятор как конечное устройство smile.gif Для его пуска нужен 1 DO smile.gif.
Abysmo
Цитата
Задвижка (например, обводной линии водомерного узла).
Контроль открытого положения (DI);
Контроль закрытого положения (DI);
Контроль заклинивания (1 или 2 DI);
Контроль наличия питания (DI);
Контроль автоматического режима работы (DI);
Управление открыть-закрыть (2DO).


То же, непосредственно с управлением самой задвижкой связаны 2DO управления, и 4DI обратная связь. Все остальное - вторично...

Но в целом понятно...
Sun technik
Цитата(Lex @ 27.10.2009, 6:59) *
Фэнкойл: 3DO вентилятор + 1 DО клапан
Напольные конвекторы также.
ВТЗ (воздушно-тепловые завесы) могут быть с 4 DO (две ступени вентилятора и две нагрева).

Ну все-таки надо не забывать, что бывают и 4х-трубные, и клапана с АО, также бывает DI для оконного контакта/сигнала с дренажного насоса, AI для датчика температуры, а если пульт не сетевой/ИК, а тупой тумблерно-резистивный, то еще много чего может быть. Просто лично мне простейшая конфигурация в виде 4DO и всё - ни разу не встречалась, при десятке объектов с автоматизацией фэнкойлов.
Lex
2 Sun technik
Согласен, AI упустил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.