Цитата(Ольга Метлякова @ 3.12.2009, 16:17)

Как узнать той ли мощности насос циркуляционный??? Расход на циркуляцию принять 30% от расхода на подаче ГВС?! Что еще надо?
На бойлер заходит ХВС проходит через две ступени теплоносителя, между первой и второй ступенью смешивается с циркуляционным трубопроводом. После второй ступени вода уже нагревается до 60 градусов.
На двух ЦТП конечные дома жалуются. На одной ЦТП нет циркуляционного насоса, а на другой есть, работает.
А Вы знаете расход ГВ? Надо ещё знать напор насоса = сопротивлению кольца циркуляции + 15%
Вы бы схемку-эскизик нарисовали...... трудно Вас понять....
Если полотенцесушители остывают везде когда нет разбора воды - нет циркуляции, т.е. проблема Т4 и насоса.
Если остывают только на дальних стояках - надо зажимать ближние: на Т4 ближайших стояков смонтировать балансовые вместо шаровых вентилей, или шайбу посчитать.