NEZNAIKA
Уважаемые спецы помогите принять правильное решение.
ПИЦЦЕРИЯ расположеная в подвале, нужно сделать канализацию. Вопрос СНиП 2.04.01-85* п.17.27 говорит что сан. приборы расположеные ниже люка смотрового колодца необ. присоедить к отдельной системе канализации с устройством отдельного выпуска. Значит нужно собрать все стоки в одно место где поставить перекачивающую установку с устройством отдельного выпуска. А нельзя ли возле кажного прибора или группы приборов поставить установки типа Sololift с врезкой в сущ. трубопровод канализации вышерасположеных помещений, т.к. приборы все очень раскинуты и под установку общую нет места????
СКАЖИТЕ ВАШЕ МНЕНИЕ И КАК МНЕ БЫТЬ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО rolleyes.gif
даниил01
на улице установите КНС.
все равно наверняка жироловку применять придется.
после нее КНС , КГ, стоки объединяете и в сущ. колодец подключаетесь.
andrey R
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01
(с изменениями на 3 мая 2007 года)
"Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."
Heater
Делать отдельный выпуск. Пункт СНиПа предотвращает затопление санприборов, размещенных ниже уровня люка смотрового колодца. Примените установки для откачки стоков - отдельно для хозбытовых и производственных, с устройством колодца-гасителя и жироловки.
NEZNAIKA
Цитата(Heater @ 22.11.2009, 18:33) *
Делать отдельный выпуск. Пункт СНиПа предотвращает затопление санприборов, размещенных ниже уровня люка смотрового колодца. Примените установки для откачки стоков - отдельно для хозбытовых и производственных, с устройством колодца-гасителя и жироловки.


Что касается жироловки, то ситуация следующая, здесь недавно как раз обсуждалась их приминение, так вот по нормативам мне не требуется жироуловитель т к посажочных мест у меня менее 200-х и вот делема закладывать его или нет. Ставить его не куда..... Без него мне легче объединить сток, предусмотреть компактную насосную установку (попытаться найти ей место в здании).
Вопрос можно ли из обычного сущ. канализационного колодца сделать одновременно и колодец гаситель т к здание находиться в старой части города и мест для колодца гасителя просто нет????
andrey R
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума.
NEZNAIKA
Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 18:15) *
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01
(с изменениями на 3 мая 2007 года)
"Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."


Спасибо Андрей за помощь, мне очень очень помог.
NEZNAIKA
Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 19:57) *
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума.


Вопрос 1 сейчас много производителей импортного оборудования например grundfos предлагают установки Multilift для сбора и перекачивания стоков образующихся ниже уровня канал. системы, и по картинкам в каталоге показано их размещение в зданиях. Скажи пожалуйста по СНИПу нельзя, но оборудование есть?? Гда грань дозволенного???
Вопрос 2 если все таки вопрос ришат положительно с пиццерией в подвальном помещение СЭС и др. то как лучше собрать сток и направить его в КНС?? Интересуюсь на будующее, очень интересно, просто может где-нибудь применить в другом объекте rolleyes.gif
NEZNAIKA
Цитата(даниил01 @ 22.11.2009, 18:09) *
на улице установите КНС.
все равно наверняка жироловку применять придется.
после нее КНС , КГ, стоки объединяете и в сущ. колодец подключаетесь.


Спасибо за совет rolleyes.gif
инж323
Для будущего лучше общепит и его кухни по подвалам не делать- канители много.А выше их размещать, отдельными выпусками выходить из здания, жиролов по мере надобности, а КНС уже и не надо.И границы каждого хозяина потом ясны- кто засорил, тот и расхлебывает и не страдают другие при этом. Но вот один из залов в подвале уже и можно, но с\у все одно наверху(дойдут) - но тут другие системы страдать будут, не ВКшные.
andrey R
Цитата(NEZNAIKA @ 22.11.2009, 22:17) *
Гда грань дозволенного???

Так в пункте СНиПа выше. Перечисленное нельзя, остальное - можно. В смысле, не запрещено. Но установки эти капризны и ставить их без острой необходимости не стоит. А лучше вообще не ставить.
Цитата(NEZNAIKA @ 22.11.2009, 22:17) *
Вопрос 2

Хозбыт и промсток каждый своим самотечным выпуском в КНС на улице.
Водонос
Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 20:15) *
Санитарно-эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1079-01
(с изменениями на 3 мая 2007 года)
"Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."

Проясните пожалуйста.
Имеется в виду уровень золожения лотков труб наружной канализации, или уровень крышек колодцев?
andrey R
Крышек
Водонос
Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(Водонос @ 23.11.2009, 11:00) *
Проясните пожалуйста.
Имеется в виду уровень золожения лотков труб наружной канализации, или уровень крышек колодцев?

Лотков.

"Уровень выпуска производственных стоков оборудуется выше уровня выпуска хозяйственно-фекальных стоков.

Помещения с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин, унитазов не размещаются ниже уровня внутриплощадочной канализации, примыкающей к пищевому объекту."

Фактически это запрет на насосы внутри здания. Иначе - полный бред получается...

Цитата(инж323 @ 22.11.2009, 22:46) *
Для будущего лучше общепит и его кухни по подвалам не делать- канители много.

Расскажите это бизнесменам... rolleyes.gif
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 13:05) *
Лотков.

При засоре в сети всё её содержимое выльется через приборы в подвал wink.gif
И не надо про клапаны и задвижки smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 23.11.2009, 13:13) *
При засоре в сети всё её содержимое выльется через приборы в подвал wink.gif
И не надо про клапаны и задвижки smile.gif

Кто сказал что клапаны/задвижки нельзя на К3?
Половину общепита закроем?
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 23.11.2009, 13:13) *
При засоре в сети всё её содержимое выльется через приборы в подвал wink.gif
И не надо про клапаны и задвижки smile.gif

Кто сказал что клапаны/задвижки нельзя на К3?
Половину общепита закроем?
даниил01
Цитата(andrey R @ 23.11.2009, 17:13) *
При засоре в сети всё её содержимое выльется через приборы в подвал wink.gif
И не надо про клапаны и задвижки smile.gif



будут клапаны либо задвижки, все не выльется,
а не будет, вот тогда все и выльется )))
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 13:23) *
Кто сказал что клапаны/задвижки нельзя на К3?
Половину общепита закроем?

Есть санитарные нормы. Они вообще ЗАПРЕЩАЮТ размещать помещения общепита с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин и унитазов в подвалах ниже уровня внутриплощадочной канализации.
А закроем/не закроем - вопрос к саннадзору wink.gif
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 13:05) *
Расскажите это бизнесменам... rolleyes.gif

Вы знаете, рассказываю и самое забавное- чаще всего видят сходу разницу в циферках в сметах этих двух различных вариантах.Денажки считать они умеют.
Ну, а когда кроме подвала у него нет помещений выше земли, то и варианта нет.Хотя некоторые устроив там кафе, сразу продают его и берут другое помещение , уже с учатом описаного и делают уже кафе "под себя". Не только клиентопоток влияет на прибыльность заведения.
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 23.11.2009, 16:17) *
Есть санитарные нормы. Они вообще ЗАПРЕЩАЮТ размещать помещения общепита с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин и унитазов в подвалах ниже уровня внутриплощадочной канализации.
А закроем/не закроем - вопрос к саннадзору wink.gif

По мнению нашей экспертизы и СЭС они запрещают размещать помещения общепита с наличием сливных трапов, моечных ванн, раковин и унитазов в подвалах ниже уровня трубопроводов внутриплощадочной канализации.
И это верное определение. Ибо канализация в понятии санитаров - это труба, а не отметка люка колодца.
Пример-Реконструируется здание, в подвале кухня, канализация на 3 м глубже пола подвала. Мне что ямку на одном колодце задать ГП сделать ниже уровня пола подвала для люка?? rolleyes.gif
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 18:36) *
ниже уровня трубопроводов внутриплощадочной канализации.
И это верное определение. Ибо канализация в понятии санитаров - это труба, а не отметка люка колодца.

Но Вы то инженер, а не врач. Должны же понимать, что при засоре в сети уровень будет по люк нижнего колодца?
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 18:36) *
Пример-Реконструируется здание, в подвале кухня, канализация на 3 м глубже пола подвала. Мне что ямку на одном колодце задать ГП сделать ниже уровня пола подвала для люка?? rolleyes.gif

Ямки мало, надо еще канавку от ямки для отвода стоков по рельефу smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 23.11.2009, 18:47) *
Но Вы то инженер, а не врач. Должны же понимать, что при засоре в сети уровень будет по люк нижнего колодца?

Ямки мало, надо еще канавку от ямки для отвода стоков по рельефу smile.gif

Ну ясное дело я ставлю электроклапан из журнала Сантехника №1/2009г за 8000 евро. Если что - претензии к авторам. wink.gif
Про канавку в санпине не написано как и про люк. rolleyes.gif
andrey R
Угу... а счастливые обладатели такого кабака потом постоянно занимаются санобработкой после потопов крупных или травят посетителей после потопов мелких wink.gif
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2009, 18:52) *
Ну ясное дело я ставлю электроклапан из журнала Сантехника №1/2009г за 8000 евро. Если что - претензии к авторам. wink.gif

Открыла первый номер. Вижу про HL, не понимаю почему так мощно переплачиваете. По прайсу они меньше 2000.
andrey R
Откаты ... biggrin.gif
planetka
Здравствуйте. Возникла такая проблема- капитальный ремонт здания больницы, на отм. -5,460 расположены 3 мойки и больничный слив, а также технолог установил трапы около моек. Необходимо отвести канализацию от всех этиих приборов. Существующая сеть канализации расположена под потолком подвала на высоте где-то -0,400. Какие канализационные установки лучше использовать? Sololift ставить или лучше какие установки имеются??? Можно ли в данном случае исключить трапы (не понимаю как отвести от них канализацию)? Обязательно ли делать отдельный выпуск или можно врезаться в существующую сеть (просто заказчик дал привязки существующих выпусков, а новые делать не будут!!!)
Serg Ivanov
Цитата(planetka @ 12.11.2010, 10:58) *
Здравствуйте. Возникла такая проблема- капитальный ремонт здания больницы, на отм. -5,460 расположены 3 мойки и больничный слив, а также технолог установил трапы около моек. Необходимо отвести канализацию от всех этиих приборов. Существующая сеть канализации расположена под потолком подвала на высоте где-то -0,400. Какие канализационные установки лучше использовать? Sololift ставить или лучше какие установки имеются??? Можно ли в данном случае исключить трапы (не понимаю как отвести от них канализацию)? Обязательно ли делать отдельный выпуск или можно врезаться в существующую сеть (просто заказчик дал привязки существующих выпусков, а новые делать не будут!!!)

Трапы постарайтесь с ТХ убрать. Два сололифта, один на слив и один на мойки. Они разные по типу. Врезаться в существующую сеть двумя трубами от сололифтов с петлёй напорки выше земли. По инструкции к Сололифтам-там показано как.