Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какой материал для футляра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dimonGF
Всем привет.

Проектируем водовод D=1200мм. Он пересекает в 2-х местах а/б дорогу II категории. Какой заложить футляр, в смысле из какого материала? В СНиПе по наружке просто написано, что прокладка под дорогами производится в футляре и его диаметр д/б на 200 мм больше. А про материал - ни слова. В нете тоже не нашел. Может чего полезного подскажите?

Зараннее спасибо.
aleksey_v
Ну в общем-то обычно в нашей местности их делают из вторичного картона, потому что очень много макулатуры для переработки. В Никарагуа, знаю, делают из окаменевших бананов, в Белоруссии - из склеенных картофельных очисток.
А вы в какой местности проектируете?
Шнур
Сталь.
И Вы бы поискали перед тем как создавать новый топик - совсем недавно уже шла речь о водоводе под дорогой.
dimonGF
Цитата(Шнур @ 25.11.2009, 10:25) *
Сталь.
И Вы бы поискали перед тем как создавать новый топик - совсем недавно уже шла речь о водоводе под дорогой.


А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается.
aleksey_v
Нигде, насколько я знаю.
Miss Yana
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34) *
А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается.

ни в каком. Ж/б обойму можно или стальной футляр. Если водоканал хочет обойму сделайте им обойму с приложением форматок на обойму (конструктива).
Vitalich
Цитата(aleksey_v @ 25.11.2009, 10:15) *
Ну в общем-то обычно в нашей местности их делают из вторичного картона, потому что очень много макулатуры для переработки. В Никарагуа, знаю, делают из окаменевших бананов, в Белоруссии - из склеенных картофельных очисток.
А вы в какой местности проектируете?

Браво, просто фонтанируете остроумием..
Шнур
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34) *
А в каком нормативе это четко прописано, что только сталь применяется для футляра? Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается.


Если водоканал хочет - заложите ж.б. обойму и все, чего голову ломать. Да и строители спасибо скажут, наших от футляров просто трясёт, а обоймы на "ура" воспринимают)
lexa00
Цитата(Шнур @ 25.11.2009, 14:34) *
Да и строители спасибо скажут, наших от футляров просто трясёт, а обоймы на "ура" воспринимают)

Да их хрен поймешь. Кто говорит крута обойма, кто наоборот.
rinatbay
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 10:34) *
Просто наш водоканал хочет ж/б футляр сделать и от стали отказывается.
То есть футляр из ж.б. труб. Хочет, значит делай.
ж.б. обойма дешевле получится.
Spok_only
Цитата(dimonGF @ 25.11.2009, 11:03) *
Проектируем водовод D=1200мм. Он пересекает в 2-х местах а/б дорогу II категории. Какой заложить футляр, в смысле из какого материала?

В данном случае диктовать условия перехода (пересечения) с автодорогой будет служба автомобильных дорог и что она пропишет в ТУ (сталь или ж/б обойма), то и будете проектировать. Водоканал может диктовать свои условия только в том случае, если автодорога (улица) не на балансе автодора.
Пользуйтесь тмп. 901-09-9.87, они есть на форуме.
Miss Yana
Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 14:53) *
Да их хрен поймешь. Кто говорит крута обойма, кто наоборот.

Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил...
Vitalich
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 15:52) *
Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил...


согласен, дают от ворот поворот.. все запроектированные обоймы приходится заменять футлярами..
dimonGF
Всем спасибо, учту на будущее про автодор. В проекте сослался для ГИПа на родной СНиП по наружке водопровода, п. 8.53 - на этом и порешили.

Только один вопрос: сайт нормально работает, а то у меня сегодня 10 сообщений и кол-во просмотров появились только после 16.00; или надо грешить на местную сеть? Эт кстати не впервой.
lexa00
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 15:52) *
Ога...А МВК в последнее время обоймы не взлюбил...

Не слышал про такое.
На канализацию пожаласта. На водопровод - тока футляры.
Miss Yana
Цитата(Vitalich @ 25.11.2009, 16:14) *
согласен, дают от ворот поворот.. все запроектированные обоймы приходится заменять футлярами..

вот-вот)))

Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 17:14) *
Не слышал про такое.
На канализацию пожаласта. На водопровод - тока футляры.

Ну дык мы же сейчас про водопровод и говорим, точнее про водовод))))И про МВК, а не ПЭУКС)
lexa00
А по Вашему МВК как расшифровывается?
aleksey_v
Что-то тут было такое про ж.б. "футляр" - причем аж под ж/д. С одной стороны с эхз не надо мучаться. Пусть напишут хоть где-нибудь про хотелку, будет вам индульгенция.
Miss Yana
Цитата(lexa00 @ 25.11.2009, 18:45) *
А по Вашему МВК как расшифровывается?

мосводоканал.
aleksey_v
Яна, в том смысле, видимо, что пэукс - это тот же водоканал, то есть мвк; но не мвп.
Frosty
Цитата(Miss Yana @ 25.11.2009, 19:53) *
мосводоканал.

В Мосводоканале есть ПУ Мосводопровод и ПЭУКС, так что ПЭУКС - "ЗА" обоймы, ПУ Мосводопровод - "ЗА" футляры.
Miss Yana
Цитата(aleksey_v @ 25.11.2009, 18:58) *
Яна, в том смысле, видимо, что пэукс - это тот же водоканал, то есть мвк; но не мвп.

Ну да именно так. Спасибо. smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.