Помогите разобраться. Некорректно работает автоматика на приточках. Контроллер TAC 301. Автоматика не держит обратную воду при выключенных вентиляторах.
Интересно, никто не сталкивался с такой проблемой и никому не нужны деньги?
А есть данные? как устроенна система?
Цитата(Кузьмин @ 3.12.2009, 16:52)

Интересно, никто не сталкивался с такой проблемой и никому не нужны деньги?
Напишите контакты в личку. В пределах 200км от Москвы.
Это случаем не гостиница одна в Москве где TAC не работает?
А она должна (и каким образом) эту воду держать?
Там вполне может быть пропорциональный регулятор, держащий что-то от +12 (точка защиты от замораживания) и до +15-20. Разумеется, первое время, час-другой (если хорошие заслонки, теплоизоляция, и не мороз на улице), т-ра может до этого уровня не опускаться, и клапан будет закрыт.
Как раз все так и происходит. Те после выключения клапаны закрываются. На одной из приточек всё работает нормально, а на второй через какое то время 20-40 минут клапан открывается до 100 % и обратка течет по полной. На обоих приточках параметры выставлены одинаковые. Соответстренно автоматика в ЦТП не справляется и идет завышенная обратка в теплосеть.
Сергей Долганов
4.12.2009, 9:51
Цитата
а на второй через какое то время 20-40 минут клапан открывается до 100 % и обратка течет по полной.
И больше клапан не закрывается?
Проверьте плотность закрытия воздушной заслонки, скорее всего Ваша машинка уходит в прогрев.
Да больше не закрывается. По поводу заслонок я тоже думал. Сегодня проверю.
Скажите данная проблема выявилась при испытаниях или появилась в процессе эксплуатации.
И предоставил ли производитель вам исходную программу залитую в контроллер.
Возможно проблема в том что установленные параметры ПИД регулировки клапана при остановке вентилятора не адаптированы к данному теплообменнику.
К сожалению, установка досталась от предыдущей эксплуатационной компании. Никаких исходных данны нет. складывается впечатление, что в программе забит приоритет регулировки по воздуху и он продолжает работать при выклю ченных вентиляторах. По идее при выключенных приточках должен работать приоритет по обратке или я неправ?
Сергей Долганов
7.12.2009, 10:17
Воздух на стоячей установке очень быстро перегревается.
Программиста кинули на бапки
alex.max
12.12.2009, 1:50
Судя по вашему ответу, эта проблема была с момента запуска установки в эксплуатацию.
Свободно программируемый контроллер который стоит у Вас имеет с точки зрения эксплуатации один "Недостаток" вы не знаете точно какова логика работы Вашей системы пока не увидите исходной программы. Поэтому весь Ваш опыт работы с контроллерами с жестко установленным программным обеспечением оказывается бесполезным.Конечно программист придерживается как правило общих стандартов но не удерживается сделать некоторые улучшения которые подчас неадекватно работают.
Если Ваша приточная установка адекватно работает при включенном вентиляторе то быстрее всего все железо и датчики исправны.
Остается только программное обеспечение. Весьма вероятно что там просто по умолчанию стоит уставка температуры горячей воды очень высокая и может имется куча других приколов связанных с неадаптированностью программы к Вашей вентустановке.
Для решения вопроса необходимо получить исходную программу, посмотрите кто Вам делал проект, или поднимите бухгалтерскую отчетность по вентиляции. Как правило монтажники хранят исходные копии того что у вас стоит, у себя в архивах.
Если ничего не получится обратитесь в ТАС Россия, круг компаний которым они продают оборудование и тех кто инсталлирует его довольно узок очень возможно они вспомнят Вашего инсталятора или подскажут кого опросить. С ТАС как правило работают достаточно серьезные конторы
Задача еще упростится если Ваш Объект Диспетчеризирован ( имеется сеть и компьютер с VISTA с которого можно опросить все системы) в этом случае программист как правило оставляет копии того что он залил на компьютере и можно посмотреть исходные программы.
В случае если ничего не получится могу посоветовать программиста который просто поставить новую программу на данный контроллер и отладит работу. по крайней мере у меня все его программы работают.
alex.max
12.12.2009, 12:16
Вспомнил такая же ситуация может возникать при если циркуляционный насос вышел из строя или не работает обратный клапан в перемычке (бывает его просто перекрывают краном или что чаще ставят наоборот ) проверьте это.
Насос можно проверить по наличию и величине потребляемого тока, по наличию вибрации а также если это насос с мокрым ротором открутив винт в верхней части (со стороны двигателя ) насоса при работе насоса будет характерная воронка.
Что касается клапана то его можно проверить прощупыванием трубы если он перекрыт то после него труба будет холодная (относительно) если стоит наоборот вы увидите это по стрелке на клапане.
К стати, опишите подробно свою приточку возможно она имеет свои особенности и а все что я написал относится к приточкам со "стандартной " комплектацией.
Удачи