Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рециркуляционный насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ne_rylut
Уважаемые форумчане. При двухтрубной системе ТС на обратке возвращается 163,28 м3/ч. Как подобрать рециркуляционный насос по номинальному давлению?
При расходе 163,28 м3/ч насос с каким давлением нужно заложить? Вроде, он не должен быть высоконапорным... не больше 20-30 метров?
Может, есть какие-нибудь нормотивы или справочники по теплофикации? Заранее большое спасибо!!
craz1983
ест формула расчёта диаметра по скорости, расходу и давлению. вот и выводи отсюда необходимое давление исходя из расхода и скорости движения.
Pavlik
по сопротивлению сети + участки в котельной , арматура и ТО.
ne_rylut
Цитата(Pavlik @ 8.12.2009, 16:56) *
по сопротивлению сети + участки в котельной , арматура и ТО.

сопротивление на всём обратном участке 0,8 атм... какую часть на себя будут брать сетевые насосы, а какую часть рециркуляционные...может, существует определённая методика расчёта?
ne_rylut
Цитата(craz1983 @ 8.12.2009, 16:30) *
ест формула расчёта диаметра по скорости, расходу и давлению. вот и выводи отсюда необходимое давление исходя из расхода и скорости движения.

Тут имеется в виду полное давление в трубопроводе?
jota
Цитата(ne_rylut @ 9.12.2009, 11:50) *
какую часть на себя будут брать сетевые насосы, а какую часть рециркуляционные...

blink.gif
Что-то намудрили.....
Нарисуйте примитивную схемку ваших теплосетей с насосными.....
К.Д.
Насос рециркуляции по напору подбирается так, чтобы вода могла перекачиваться из подающего коллектора в обратный. Смотрите какое у Вас давление в подающем трубопроводе и в обратном - разница и есть требуемый напор. Расход насоса считается по формулам теплового баланса.
Pavlik
да сорри не правильно прочитал, если у вас вопрос про РЕциркуляционный насос.
вообще судя по показателям у вас наверно отдельная котелная и к ней тепловая двухтрубная сеть идущая до потребителя с постоянным расходом теплоносителя. При таком варианте имхо РЕциркуляционный насос не нужен.
Лучше конечно что бы вы полностью описали систему и кинули схемку.
craz1983
Да со схемой было бы проще понять, что надо.
ne_rylut
Есть районная котельная рециркуляционные насосы уже стоят...просто пересчитать мощности надо...Для ТЭО большой точности не надо...качественно оценить...приблизительно...да и сам хочу разобраться.. Насколько я знаю, рециркуляционный насос выполняет фукнкцию перекачки теплоносителя от обратки до котельной (котла)..Неизвестно расстояние от рециркуляционной станции до котельной...наверное, прикину "на глазок"..
К.Д.
Мягко говоря странный вопрос для человека ханимающегося ТЭО для крупной котельной и обязанного иметь представление о работе схемы. В связи с изложенными данными возникает вопрос о масштабе района на который работает котельная: при указанном расходе воду в сети даже при графике 150/70 теплопроизводительность котельной не превысит 13 Гкал/ч без учета СН - это максимум 7-8 10-ти этажек.
Насосы рециркуляции всегда стоят в самой котельной и вариации могут быть только по конкретному месту установки: либо индивидуальные, либо групповые.

2 Pavlik:
А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ.
ne_rylut
Цитата(К.Д. @ 10.12.2009, 19:56) *
Мягко говоря странный вопрос для человека ханимающегося ТЭО для крупной котельной и обязанного иметь представление о работе схемы. В связи с изложенными данными возникает вопрос о масштабе района на который работает котельная: при указанном расходе воду в сети даже при графике 150/70 теплопроизводительность котельной не превысит 13 Гкал/ч без учета СН - это максимум 7-8 10-ти этажек.
Насосы рециркуляции всегда стоят в самой котельной и вариации могут быть только по конкретному месту установки: либо индивидуальные, либо групповые.

2 Pavlik:
А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ.

Профильного образования у меня нет...только начал работать по этой теме...поэтому начинаю с азов...
Pavlik
Цитата(К.Д. @ 10.12.2009, 20:56) *
2 Pavlik:
А куда девать плачущие в переходный сезон дымовые трубы??? Обратка к концу сезона один фиг выше 40 градусов не поднимется и будут ведра кислятины и кучи ржавчины в прочистке ствола ДТ.


а с чего вы взяли что там нет ТО ?
за недостатком исходной информации, каждый додумывает на свой манер.
К.Д.
Как правило ТО ставят в котельных возводимых частными организациями, а районная котельная (если отбросить спорный масштаб) строится обычно за счет бюджета или застройщиков, который часто не идут на такое увеличение стоимости. У нас экспертиза позволяет делать что угодно за свой счет, но при работе на бюджет и решения должны быть бюджетными.
Pavlik
Плохо Вам, для котлов отдельный контур хорошо smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.