Всем, Добрый день! Помогите пожалуйста, есть замечание экспертизы звучит так: "Для помещений зарядных на вытяжных вентиляционных системах установить эжекторы согласно п. 4.74 СНиП 2.04.05-91".
Нужны ли там эжекторы, как их подобрать, где взять каталоги и т.д.
Вентиляторы приняты Systemair КТЕХ 50-30-4 и RVK 315 EX.
Жду Ваших вариантов!
С уважением Ваш коллега.

ArFey
Цитата(Toyota @ 9.12.2009, 11:22) *
Жду Ваших вариантов!
С уважением Ваш коллега.

Уважаемый Наш коллега! Боюсь, что, если все делать по-взрослому, вариантов нет, т.к. применяемые Вами вентиляторы, хоть и являются по сути взрывобезопасными, не подходят для соответствующей (Группа Т1, категория 4а согласно ПИВРЭ) смеси водорода с воздухом. Есть у меня на эту тему хорошие рекомендации (правда на бумаге) аж от 1975 года и там все написано. Про эжекторы можно почитать (и подобрать) в справочнике Староверова или Павлова (более современный вариант Староверова). Вечером, если не забуду, "прошерстю" рекомендации подробнее, м.б. найду еще какой-либо вариант, кроме эжектора. Хотя, есть вариант: попробуйте доказать расчетом, что концентрация водорода в удаляемом воздухе будет ниже НКПРП biggrin.gif . Тогда ставьте хоть Системэйр, хоть советскую улитку в обычном исполнении! Аркадий
Igor Barishpolets
Эжекторную систему вполне можно выполнить на базе имеющихся вентиляторов...
Андрей 113
Цитата(Toyota @ 9.12.2009, 12:22) *
где взять каталоги и т.д.


Посмотрите серии 1.494-35 и 5.904-29
ArFey
Как и обещал, прошерстил пособие и, похоже, действительно, кроме эжектора при достаточной концентрации водорода в воздухе, других решений нет! Хуже водорода в этом плане почти ничего нет. А многочисленные вентиляторы (изредка даже в обычном исполнении) на крышах зарядных говорят лишь о том, что, при не шибко интенсивной работе зарядной, концентрация водорода ниже НКПРП. Аркадий
Toyota
Спасибо, Аркадий! Я тут собрал кучку документов и справочных материалов, и копии каталога Системайр(где указано использование вентиляторов возможно в 1 и 2 взрывоопасных зонах и классы температур Т1,Т2,Т3), с помощью которых попробую обойтись без эжекторов! Надеюсь на понимание экспертизы!!!
Lourens
Хотел попросить помощи...
Нашел полезную ссылку по эжекторам:
http://www.airmash.ru/catalog/razdel/ezhek...a-1-494-35.html
Только здесь отсутствует начало Таблицы 1... Уже весь интернет перерыл... не могу найти... может у кого то есть эта страница???
retr
Климатвентмаш делает вентиляторы пригодные для транспортировки водорода http://www.cvm.ru/produkciya/9-kanalnye-ve...ry/192-vrpn-nvk
Московко Ю.Г.
Я бы посоветовал относиться несколько более критично к рекламе вентиляторов для перемещения водорода (см пост 8). Пара нержавейка- нержавейка не разрешена для такого типа вентиляторов.
azar
Посмотрите - там в приложениях к сертификату есть упоминание о том, что взрывозащищённость обеспечивается зазорами, специальными накладками (кольцевыми) в зоне вращения рабочего колеса и крыльчатки охлаждения, специальными материалами ( отсутствие фрикционных искр) и окраской.
Lourens
а по полной "Таблице 1", для выбора эжектора, никто помочь не может?
algushka
ДД, скажите пжл, вы смогли найти таблицу для подбора вентиляторов к эжектору? Задалась сейчас тоже вопросом подбора эжектора...
boryk
Вот ссылка на серию
1.494-35