Quaint
Столкнулся с проблемой управления кондеями Мицубиши Сити Мульти через Intesis Box и контроллер G50. В настройках Intesis прописываю групповые адреса для параметров блока, программу заливаю, пробую через ETS послать в группу сигнал, Intesis его вроде кушает, но вот с кондиционером ничего не происходит. Где может быть проблема? Может, что-то нужно подстроить в G50 для общения по сети? Опция XML была производителем настроена по запросу, IP-шники G50 и Intesis выставлены корректно (192.168.1.1 и 192.168.1.100).
airwave
А без Intesis Box внутренние блоки нормально управляются от G50?
мануал http://mitsubishi-aircon.ru/product/contro...20r15%20eng.pdf внимательно читали.
Все-таки 30 стр.
Quaint
От G50 управляются нормально, именно через Intesis никак. По всей видимости, проблема где-то на этапе передаче от Intesis к G50 по локалке. Вернее, локалки там нет, они просто соединены только друг с другом витой парой.
airwave
Там еще есть настройки. Внимательно почитайте мануал. Я посмотрел краем глаза, есть где поковыряться.
Задание одних IP адресов будет недостаточно.
Quaint
С проблемой разобрались, как обычно, "электроника - наука о контактах". Витуха была обжата, как прямая, а надо было кросс, вот и все дела.
airwave
Прикольно smile.gif
В очередной раз убеждаюсь RTFM