Ребята, нужен совет!
Что-то я такой воздухообмен насчитал, аж страшно! Подскажите, все ли правильно?
Ситуевина такая. Сварочный цех, 2 поста. Сварка ручная электродуговая, электроды МР3, расход по 1,5 кг/ч на каждом. Так же сварка газовая. Расход не дают. Взял по справочникам 0,1 м3 ацетилена в час на 1 пост. На каждый пост вытяжная панель 1х1,5 м2. Считаем:
1. По ацетилену (выделения взял по
"методике") - 22,2 г NO2 на 1 кг/ацетилена. Тады на 1 пост: 0,1 (м3) х 1.1 (кг/м3) х 22.2 г = 2.44 г/ч. ПДК NO2 (по
ГН) - 2 мг/м3. 2440 / 2 = 1220 м3/ч
2. По скорости на вытяжной панели (требования взял по
СП 1009-73) 0,5 м/с. 1,5*0,5*3600=2700 м3/ч
3. По аэрозолям. Вот тут проблема. Если смотреть СП 1009-73, там табличка дает на 1 кг/ч МР3 воздухообмен 2000 - 6200, а если посчитать по разбавлению то цифра другая. По тому же СП на 1 кг электродов выделяется 0,59-1,87 г/кг марганца. По
"методике" от МР3 - 1,73 г/кг марганца. ПДК марганца 0,2 мг/м3. Тогда: 1,73*1,5=2,595 г. 2595/0,2=12975 м3/ч. Что уже как-то дохрена в сравнении с 6200 по СП 1009-73. Но есть еще вот такая
статейка, где умный дядька считает не по марганцу, а по оксидам марганца, для которых ПДК еще круче. В моем случае 1,32 г/кг оксида марганца * 1,5 = 1.98 г. ПДК по оксидам марганца (по аэрозолям конденсации) 0,05 мг/м3. 1980 / 0,05 = 39600 м3/ч.
На два поста соответственно почти 80000 м3/ч. Учитывая что это приток должен быть еще на 25% больше, так как по СП 1009-73 вытяжки забирают только 75% загрязнений, это будет 100 000 м3/ч. Это ж 1,1 МВт на нагрев такой прорвы воздуха. Жесть!
Короче, я надеюсь я где-то ошибся. Может просто взять 6200 м3/ч на пост по СП и не париться?!?!