Цитата(Young @ 11.5.2012, 10:53)

просто интересно: а во второй секции на одном стояке по два ПК на каждом этаже и больше нет стояков с ПК - это не ошибка случаем?
Да здесь ошибка. Данная схема для жилого здания от 16 до 25 эт. (17 эт.), тогда нужно 2 струи, коридор в этой секции меньше 10м, а в 1 секции больше 10 м.
Цитата(Водяной @ 11.5.2012, 11:03)

редуктор давления в спокойном состоянии не работает (без водоразбора)....
количество струй разное в разных секциях непонятно почему...
на вводе нет обратных клапанов...
зачем две задвижки с электроприводом, есть же типой водомерный узел с одной обводной...
В данном случае, согласно п.9.4 СНиП 2.04.01-85, установка обратных клапанов не требуется.
Две задвижки, потому что два ввода. Хотя, согласен, можно обойтись и одной, но в экспертизе, думаю, не проканает.
Что касается редуктора, надо подумать - на хрена он тогда вообще нужен?

Спасибо большое за ценные замечания!
Вот выдержка из экспертного заключения по поводу обратных клапанов. Уже ставил, пришлось убрать