Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста сталкивался кто-л с такой проблемой:
Имеется клапан с электроприводом Danfoss AME20.
Питание привода (24VAC) осущесвляется от трансформатора.
Управление (4-20mA) электроприводом осуществляется с модуля аналогового выхода GEFanuc IC695ALG708 подключением "плюса" выходного канала к клемме Y привода, причем "минус" с модуля подключен к "нулевому" выходу трансформатора. Иначе сигнал управления не воспринимается приводом.
При изменении уровня управляющего сигнала (4-20mA) тестером фиксируется изменение выходного сигнала положения (0-10VDC между клеммами X и P привода). Однако, при подключении к модулю аналогового ввода GEFanuc IC695ALG616 этого сигнала не фиксируется (постоянно на входе 1.4VDC). Клемма Х привода подключена к клемме "14 IN+" измерительного канала, а клемма "IRTN14" к "нулевому" выходу трансформатора. При изменении управляющего сигнала модулем аналогового ввода не фиксируется изменение аналогового входного сигнала положения (при подлключении тестера между клеммами "IRTN14" и "14 IN+" фиксируется постоянное значение 1.4VDC).
Такие вот дела. Есть ли у кого-нибудь мысли что здесь не так?
Спасибо.