biv
Добрый день. Ситуация такая , в ТУ прописано , что на вводе построить емкости для запаса воды пожар+х/п. Сеть тупиковая, более 0,5 км от сети. Обмен воды втечении 48 часов не выполняется, т.к. расход суточный на х.п. маленький. "Проектом следует предусмотреть мероприятия по обеспечению санитарной надежности подачи воды..."Пожалуйста, у кого какие решения? Благодарю.
Serg Ivanov
Раздельный х-п и пожарный водопровод.
biv
Тогда получается, что разводка труб по зданию тоже раздельная?
Людмила Васильевна
Думаю, надо закольцевать сеть, проложив две трубы в одной траншее хотя бы часть 0,5км, чтобы тупик был длиной не более 200м по п.8.5 СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Открытие задвижки на резервуар предусмотреть с автоматикой в зависимости от уровня воды в резервуаре. Емкость резервуара принять по расчету. Их должно быть два по 50% воды в каждом, п.9.21. Это на наружное пожаротушение.
А на хоз-питьевые нужды из этих же резервуаров забирается вода? По-моему, на пожар - в резервуар, а х-п и внутреннее пожаротушение - из сети.
Serg Ivanov
Цитата(biv @ 31.1.2010, 17:23) *
Тогда получается, что разводка труб по зданию тоже раздельная?

Естественно. И насосная на внутреннее пожаротушение из резервуаров.
А запас на х-п - в напорном баке.
lexa00
biv - Вы не из Москвы?
Если да, то делайте циркуляцию через резервуар и установку обеззараживания воды.
Либо убеждайте МВК, чтоб разрешил раздельные сети водоснабжения. Резервуар+насосная на все пожары. И насосная на хоз.-пит. водоснабжение.
Serg Ivanov
Цитата(lexa00 @ 1.2.2010, 9:43) *
biv - Вы не из Москвы?
Если да, то делайте циркуляцию через резервуар и установку обеззараживания воды.

ага. и СЗЗ не забудьте rolleyes.gif
lexa00
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2010, 11:07) *
ага. и СЗЗ не забудьте rolleyes.gif

А как же.
В этом то вся проблема. Где взять стока земли.
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2010, 11:07) *
ага. и СЗЗ не забудьте rolleyes.gif

Про СЗЗ - не обязательно, а вот про ЗСО (зоны санитарной охраны) надо помнить всегда!
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 1.2.2010, 11:35) *
Про СЗЗ - не обязательно, а вот про ЗСО (зоны санитарной охраны) надо помнить всегда!

Пардон, перепутал аббревиатуры rolleyes.gif
biv
Всем большое спасибо за участие.
Young
вопрос: можно ли закапывать наружные подземные резервуары противопожарного запаса впритирку друг с другом, стенка к стенке?
lexa00
Они так всю жизнь и делались.
Young
Цитата(lexa00 @ 23.6.2010, 20:31) *
Они так всю жизнь и делались.

тогда второй вопрос: если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности?
Ivan84
А про какие резервуары идет реч? я имею ввиду материал
Young
железобетон
anm
Цитата(Young @ 23.6.2010, 20:52) *
тогда второй вопрос: если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности?

Делите, главное чтобы в каждом было по пол объема, необходимого на пожаротушение.
Serg Ivanov
Цитата(anm @ 24.6.2010, 15:00) *
Делите, главное чтобы в каждом было по пол объема, необходимого на пожаротушение.

И допускалось опорожнение одной половины для ремонта..
Spok_only
Цитата(Young @ 23.6.2010, 19:52) *
если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности?

Это будет один резервуар с двумя отсеками. В плане надежности – не сравнить с двумя отдельно стоящими резервуарами.
Между РЧВ - расстояние 6м во всех типовых проектах.
Young
Цитата(Spok_only @ 24.6.2010, 17:44) *
Это будет один резервуар с двумя отсеками. В плане надежности – не сравнить с двумя отдельно стоящими резервуарами.
Между РЧВ - расстояние 6м во всех типовых проектах.

я понимаю.
это расстояние есть в каком-нибудь нормативе?
lexa00
Цитата(Young @ 24.6.2010, 19:30) *
я понимаю.
это расстояние есть в каком-нибудь нормативе?

ИМХО: 6м - это из стандартизации, унификации и т.п. выросло.
waljunja
В типовом на РЧВ расстояние между резервуарами 6 м. Мы делаем давно уже меньше, исходя из размеров отводимой территории, строительных конструкций и возможности производства работ. Были случаи, когда делали один резервуар, с перегородкой, поскольку мало было места для размещения резервуаров.
Young
такой вопрос - есть к примеру сблокированные резервуары, прижатые друг к другу, зимой стенка одного из них у днища потекла, стенка расположена впритык ко второму резервуару, как осуществлять ремонт и зем. работы чтоб второй резервуар не вымерз?
Vict
между ними, расстояние сколь угодно при соблюденни п 9.10(11) СП 8.13130, а также исходя из здравого смысла. в т.ч. на случай ремонта, замены...
Young
Цитата(Vict @ 24.6.2010, 23:30) *
между ними, расстояние сколь угодно при соблюденни п 9.10(11) СП 8.13130, а также исходя из здравого смысла. в т.ч. на случай ремонта, замены...

благодарю, это читал.

ЛюбаПытная
Добрый день, господа.
У такая ситуация:
противопожарный запас в РЧВ 270 куб.м, х-п 27 куб. м. Средний расход на х-п. 2,87 куб.м. в час.
Т.е. требуемый СНиП обмен воды за 48 часов не получается.
СниП рекомендует циркуляцию.
Насколько я понимаю необходимо циркулирующую воду обеззараживать.
Чем лучше? Хлором или у/ф? У меня подземная чистая вода, можно было бы использовать бактерицидную установку. Но потребеление воды низкое и неравномерное (населенный пункт на 50 чел). Поэтому при больших пр/пож запасах возможно застаивание и рост по микробиологии. Я склоняюсь к обеззараживанию хлором для обеспечения остаточного действия. СЭС свои рекомендации не дала.
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?
Spok_only
Цитата(ЛюбаПытная @ 15.7.2010, 8:48) *
противопожарный запас в РЧВ 270 куб.м, х-п 27 куб. м. Средний расход на х-п. 2,87 куб.м. в час.
Т.е. требуемый СНиП обмен воды за 48 часов не получается.
СниП рекомендует циркуляцию.
Насколько я понимаю необходимо циркулирующую воду обеззараживать.

1. В вашем случае обмен воды осуществляется за 94 часа (4 суток).
Тогда, согласно прим. к п. 9.10 СНиП 2.04.02-84, необходимо обеспечить дополнительную циркуляцию (без обеззараживания) с расходом Q= 6,3куб.м/час.
2. Интересуюсь:
- зачем для такого НП (50 человек) пожаротушение;
- если все таки нужно, то даже при 10л/с и 3 часа – 108 куб.м, плюс 3 часа на хоз-питьевые, т.е. грубо – противопожарный запас максимум 150куб.м, а у вас – 270.
ЛюбаПытная
Спасибо за ответ.
У меня не совсем населенный пункт, а объект с производственными и общественными зданиями с большими объемами, поэтому пожарные потребовали кольцевую сеть с гидрантами с расходом на наружный и внутренний пожар в сумме 25 л/с. Я пыталась отстоять пожарный водоем с передвижным насосом - не получилось.

Почему без обеззараживания? В чем смысл циркуляции?
Spok_only
Цитата(ЛюбаПытная @ 16.7.2010, 14:51) *
Почему без обеззараживания?

Не написано ведь в примечании. Да и санстанция ваша молчит.

Цитата(ЛюбаПытная @ 16.7.2010, 14:51) *
В чем смысл циркуляции?

Думаю, для уменьшения (ликвидации) застойных зон.
Dima_UA
Цитата(Spok_only @ 15.7.2010, 12:02) *
1. В вашем случае обмен воды осуществляется за 94 часа (4 суток).
Тогда, согласно прим. к п. 9.10 СНиП 2.04.02-84, необходимо обеспечить дополнительную циркуляцию (без обеззараживания) с расходом Q= 6,3куб.м/час.
2. Интересуюсь:
- зачем для такого НП (50 человек) пожаротушение;
- если все таки нужно, то даже при 10л/с и 3 часа – 108 куб.м, плюс 3 часа на хоз-питьевые, т.е. грубо – противопожарный запас максимум 150куб.м, а у вас – 270.


какие есть стандартне схемы, для обеспечения циркуляции в РЧВ?
Dima_UA
если в НС сделать байпас с обратными клапанами и напорные линии подключить к трубопроводам подачи воды в резервуар, в период отсутствия водопотребления (например праздники), дежурный персонал будет ходить и переключать задвижки-это будет считатся циркуляцией?
резервуар порядка 200 м3
Dima_UA
что никто не сталкивался с циркуляцией воды в РЧВ?
nick2
не мучайте основные насосы на циркуляцию, пусть отдыхают.

мы ставили дополнительный небольшой насос, который запускался при отсутствии потока воды в трубопроводе подачи воды потребителю. вода для питьевых целей, чистая, поэтому циркуляцию делали через УФ-лампу.
Dima_UA
ну тогда вопрос еще такой: а нужна ли цыркуляция на случай праздников или остановки предприятия более чем на 2 сутки, если в обычном режиме
в РЧВ вода за сутки меняется?
nick2
вода откуда?
есть хлорирование или другая обработка?
Dima_UA
вода со скважин, обработка только после резервуара....ультрафиолет
nick2
воду со скважин циркулировать без предочистки через УФ нет смысла. маловероятно, что вода чистая., муть покроет стекло лампы и толку не будет.
циркуляцию можно делать с изливом выше уровня в резервуаре, какая-никакая , а аэрация.

и вообще, а нужна ли она, для воды из скважины?
AlexCivilEng
Подскажите пожлста на Вот такой вопрос:
на каком уровне устанавливать датчики уровня в резервуаре.
в советское время устанавливали несколько датчиков
1-на включение
2-на выключение насосов

сейчас же есть современные датчики кот-е сигнализируют уровень
вот тока как на насос сигнал они будут отводить???????????????
AlexCivilEng
и какой фирмы вы коллеги применяете датчики?
AlexCivilEng
прикрепляю файл пож-го рез-ра если у кого то есть замечания то буду рад выслушать.
и всё же по поводу датчиков ---вопрос открыт сколько их нужно на какой высоте и каких?
AlexCivilEng
Ну же коллеги!!!!!!
Vitalij
Цитата(Young @ 23.6.2010, 20:52) *
тогда второй вопрос: если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности?

В плане надежности конструкции? Отвечу даже больше. Эти резервуары можно поставить на одно общее основание и сделать одну олбщую обсыпку. Не забывайте только предусмотреть деформационный шов.
Получится не типовой проект, придется расчитывать конструкцию. Делать скорре всего монолит.
Vitalij
Цитата(AlexCivilEng @ 16.9.2011, 13:42) *
Подскажите пожлста на Вот такой вопрос:
на каком уровне устанавливать датчики уровня в резервуаре.
в советское время устанавливали несколько датчиков
1-на включение
2-на выключение насосов

сейчас же есть современные датчики кот-е сигнализируют уровень
вот тока как на насос сигнал они будут отводить???????????????

Датчики устанавливаются на 4-е уровня.
-Аварийно высокий
-Высокий
-Низкий
-Аварийно низкий.
Причем датчик уровня завязан с электро приводной задвижкой а не на прямую с насосом.
Vitalij
Дачик реле уровня воды Grundfos RM4LA
Young
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 11:04) *
Получится не типовой проект, придется расчитывать конструкцию. Делать скорре всего монолит.

вы бы на даты сообщений смотрели..
AlexCivilEng
Vitalij- как я понимаю датчик завязан ис задвижкой и с насосом?
объясните зачем мне нужна электро задвижка?
Vitalij
А вы планируете при заполнении резервуара открывать задвижки вручную? Так уже лет 40 никто не делает.
Датчик завязан и с задвижкой и с насосом.
Сантех10
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 15:25) *
Так уже лет 40 никто не делает.

Ага, никто так не делает, все заполняют пож. резервуары по пож. рукаву в соответствии со СНиП. Вы, простите, куда эл. задвижку ставить будете?
Vitalij
Цитата(Сантех10 @ 21.9.2011, 15:34) *
Ага, никто так не делает, все заполняют пож. резервуары по пож. рукаву в соответствии со СНиП. Вы, простите, куда эл. задвижку ставить будете?

Это смотря о каком резервуаре речь идет. Я думаю что и такой вариант вполне уместен.
Сантех10
Думаю, что про этот:
Цитата(AlexCivilEng @ 16.9.2011, 14:59) *
прикрепляю файл пож-го рез-ра...

И как в нём увязать датчик уровня с эл. задвижкой ума не приложу. Схемку не начертите?