Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПАР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Lovly_al
Ребята дали расход пара 500кг\ч.

Как это перевести в кВт\ч или ккал\ч

За ранее спасибо
Alex_
Примерно 330 кВт/ч. Совсем недавно отвечали на этот вопрос. Надо точнее - берите физические характеристики H2O и счтиайте ...
Lovly_al
Спасибо я нашел примерное соотношение 1т\ч это700 кВт.
Для приблизительного расчета это можно принять?
zeman
Для приблизительного мона laugh.gif
А для неприблизительного нуна laugh.gif спросить ещё давление пара . А совсем для точного - степень сухости.
Lovly_al
А можно выкинуть формулу пересчета, где есть и давление и сухость, и температура и т.д.

Что б не годать на кофейной гуще bestbook.gif
zeman
Я вообще то пользуюсь таблицами Ривкина при необходимости, наверно и формулы где то есть апроксимационные. Встречал программу свойств воды и водяного пара, но сам не пользовался. Вот даю ссылку:Программа
Че то она навороченная только, для моих задач слишком умная :wacko:
asl
вообще-то формула проста
мощность = расход*(энтальпия на выходе из котла - энтальпия на входе в котел)

энтальпия определяестя по параметрам воды (таблицам Ривкина, программам и т.п.) - температура и давление
Lovly_al
Вот нашел прогу bestbook.gif
ihor
кВт\ч - ? 1кВт\ч=1кВт/ч


Перевести кг/ч в кВт/ч не возможно так как такой единицы как кВт/ч нет



1кВт=1кДж/с
1кВт/ч=1кДж/с/ч=1кДж/(1с*3600с)=1/3600 кДж/с^2 ?
Alex_
Цитата(ihor @ May 12 2006, 17:05 )
такой единицы как кВт/ч нет

Верно. Есть кВт. - мощность и кВт*ч - энергия
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.