Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: бесколодезная установка водопроводной арматуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
alexandrpjatkov
helpsmilie.gif helpsmilie.gif Впервые сталкиваюсь с необходимостью разработки проекта с бесколодезной установкой водопроводной арматуры (на этом твердо настаивает заказчик). Как в данном случае изображать профили сетей (как в данном случае изображаются пожарные гидранты, штоки для бесколодезной установки и коверы).И вообще кто может что нибудь посоветовать по бесколодезной установке арматуры- любой совет приму с благодарностью. Заранее спасибо.
Igor Barishpolets
Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.
Алексей Ляликов
ловите
http://www.glynwed.ru/documents/RUS_frialen_komplett.pdf
aleksey_v
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Igor Barishpolets, Бесколодезная прокладка коммуникаций (уже радуем) с обслуживаемыми помещениями на вводах, ответвлениях - в камерах это круто, что сказать. А что нужно обслуживать в хорошей задвижке?
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.
Serg Ivanov
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
Запорную арматуру необходимо обслуживать!
Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Хорошую арматуру при правильной установке обслуживать не нужно.

8.30.
...........
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
СНиП 2.04.02-84*
Сергей Гутман
Видимо за безколодезной установкой всё-таки будущее городских водопроводов, всё больше таких требований.
Я изображаю не мудрствуя лукаво.
Serg Ivanov
Аналогично. И правильно учесть длину штока.
BUFF
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17) *
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.

Браво smile.gif
Леха
привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб).
могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)
OlgaO
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 12:10) *
...могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)

В раздел форума Нормативные документы. Сюда в тему ссылку на созданную в Нормативных документах тему. Там в теме при создании увидите опцию вложения файла
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24

Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17) *
....(даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.

поиск выдает на безколодезную и бесколодезную норм. результат, потому что в самих темах пишут по другому в отличии от названия. А модератор - это не учитель русского языка.
Леха
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46353
вот!
шифер
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании
Young
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства

это новое слово в НВК, а вы сами так проектируете, или видели такое решение у кого-то?
aleksey_v
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании

Это что-то газовое, мне кажется. Не тот раздел.
lexa00
В Турции так делают. В америке.
В Сочах наверно тоже можно.
Шнур
В Египте водопровод вообще лежит вдоль дороги на кучах песка вместо опор)
Но все же в России думаю такой фокус не пройдет. Бесколодезная установка араматуры применяется для экономии места, а если городить огород с подъемами, забором вокруг арматуры на земле, утеплением всего этого дела то ни о каком выигрыше речь идти не может)
Serg Ivanov
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании

А зачем поднимать? В земле Хавле стоит и работает прекрасно через шток в ковере.
alexandrpjatkov
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 14:10) *
привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб).
могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)

спасибо, скидывай в эту тему.
OlgaO
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2010, 20:36) *
спасибо, скидывай в эту тему.

эээ, alexandrpjatkov, а Вы не видите здесь сообщений 10 и 11 разве?
Vict
ы-ыыы biggrin.gif
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 10:17) *
alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с".



Цитата(OlgaO @ 17.2.2010, 11:20) *
А модератор - это не учитель русского языка.
эт точно smile.gif
aleksey_v
Простите мне опечатку, пальцы заплелись.
Я просто вспомнил один анекдот по утру: была тема с заголовком что-то вроде "безколодезная задвизжка", так начальство (к слову "модератор" как-то ревниво здесь относятся) пожурило автора за ошибку, мол, негоже с названиями так и поправило название на "безколодезная задвижка".
OlgaO
Цитата(aleksey_v @ 18.2.2010, 0:04) *
Простите мне опечатку, пальцы заплелись.
Я просто вспомнил один анекдот по утру....

Когда просто вспоминаешь анекдоты по утру, то пальцы не должны заплетаться, иначе самому можно попасть в анекдотичную ситуацию.

aleksey_v
Отчего же не должны? А попасть - совершенно не страшно.
rolex
хавле да, отлично стоит в земле. главное основание качественно подготовить, ну и вообще монтаж. и огородить от техники, пока штоки торчат из труб biggrin.gif
mayami
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27) *
При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.

Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01) *
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании


blink.gif мама миа ... я даже не хочу представлять,что мне скажут в питерском водоканале про это ...
у нас большинство задвижек беЗколодезно устанавливаются или в "ПК-комплекте"

задвижка/штoк/ковер, а если боятся, что потеряют ковер - то сверху колечко с люком.
ph34r.gif

правда гидранты принимают только в колодцах
Сергей Гутман
Цитата
правда гидранты принимают только в колодцах

Вы уже отстали, "Севком" пробил установку гидрантов безколодезно, уже принимают, на очереди гидранты с шаром без задвижки. smile.gif
mayami
clap.gif biggrin.gif спасибо ))) в последних объектах для собственных сетей водоканала рекомендовали колодцы) но инфа полезная
aminopower
Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:03) *
Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?

Перебор будет. rolleyes.gif Бетонное основание под ковер - надо. Если на газоне - надо и отмостку вокруг.
А под задвижку зачем? Шток раньше сломается чем задвижку с трубами воткнут в землю..
aminopower
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ rolleyes.gif . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.
Никитос
Артем,в нашем регионе грунты не особо хорошие - просадка 1 и иногда 2-го типа, карст...Возможно и поэтому ещё.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:47) *
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ rolleyes.gif . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.

Жираф большой - ему видней (С) biggrin.gif
А если шток телескопический - как нагрузка через него передаётся? rolleyes.gif
aminopower
Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 16:12) *
Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.

Спросите у тех кто требует. Зачастую оно ничего из себя не представляет ввиду полной бесполезности. ИМХО.
пс.
поищите на сайтах производителей задвижек - может и найдете какие нибудь рекомендации..
aminopower
Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.
aleksey_v
Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 9:59) *
Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.

Каких нагрузок?
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 13.7.2011, 8:59) *
Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.

Маразм в квадрате... newconfus.gif
каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?
aminopower
Вот нашел что-то похожее
aleksey_v
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2011, 16:07) *
Маразм в квадрате... newconfus.gif
каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?

Крепить - ладно; на столбы в камерах ставят же. Но мотивировка "для не передавать нагрузки на трубу при открытии " - перебор.
Сержжж
Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим. rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 20:15) *
Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим. rolleyes.gif

Я Вам скажу больше того - и колодец не повредит ни задвижке ни трубопроводам... rolleyes.gif
Есть только одно но - при грамотном монтаже и эксплуатации оно не нужно. Надо руководствоваться документами производителей арматуры и труб, а не измышлизмами водоканалов.
aleksey_v
Цитата(Сержжж @ 15.7.2011, 21:15) *
Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК.

Какие упоры и как это зависит от фланцев на задвижке и пфрк?
Сержжж
без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК
aleksey_v
Какие упоры? (Дубль два.)
Serg Ivanov
Цитата(Сержжж @ 18.7.2011, 20:58) *
без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК

Испытания обычно проводят до установки арматуры.
Сержжж
Упоры обычные железобетонные. На углах поворота и ответвлениях.
P.S. aleksey_v, у Вас есть реализованные проекты по наружке????
Сержжж
Например можно сделать так.
aleksey_v
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.
Никитос
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???

Реальный текст ТУ.
Сержжж
Вероятнее всего либо городская сеть ????Ду 500???? либо просто опечатка. Свои косяки они обычно быстро исправляют.....))))