Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор теплопроизводителя и трубопроводов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Noki80
Доброго всем дня!

Суть такова: имеются ж/д цистерны ,для мытья которых нужно нагревать и подавать 9 м3 горячей воды(5-65 град.С) за полчаса, но
цикличностью 1 раз в сутки т.е также и 9м3/ч,и 9м3/сутки. Обосновываю главспецу что мощность теплопроизводителей нужно
принимать как Q= 9000 л*2(приводим к часовому)хdT, т.е 18000х60=1.080.000 ккал/ч. Аналогично с подбором трубопровода подачи.Главспец заявляет что нужно считать как 9м/ч и точка.
Какие у кого будут соображения,т.к я могу обосновываю только логически.
jota
Решение зависит от условий теплоснабжения.
Если ограничения по мощности нет (н.п. тепловые сети достаточного сечения), то скоростной подогреватель на полную мощность 2*9*dT*1,163 ~ 2*630 = 1260 kW
Если есть ограничения - тогда аккумуляцинный бак (баки) - расход тепла на нагрев 9м3 воды можно растянуть по времени н.п. на 23ч.....тогда мощность нагревателя будет около 30 кВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.