Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тормозной резистор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2
BROMBA
Цитата(gansales @ 21.2.2011, 16:37) *
Вообще-то в Данфоссах есть одна весьма приятная функция Kinetic back-up. При просадке питающего напряжения ПЧ переводит ЭД в режим генерации и питается за его счёт до тех пор пока тот почти до конца не остановится, или пока не возобновится питание. При возобновлении питания разгон тут же начинается без всякого поиска. На вентиляторах (дымососах, центрифугах....) работает на "ура".


Только не ржать!
На этом принципе работают модные часы от SEIKO серии 6 - Spring Drive... контролируемое трехфазным (!) микродвигателем (!) торможение балансира, подпираемого пружиной самозаводного инерционного механизма (от 5-й серии), который за счет торможения в режиме генерации заряжает ионистор, питающий чипсет и инвертор, управляющий двигателем...
Правда, похоже?

А нежность и быстроту подхвата можно отшлифовать в 1-58, 1-59...
den.mgn
Цитата(BROMBA @ 21.2.2011, 2:14) *
Хммм... вот такой уклончивый ответ: при любом раскладе, при моргушке котел неминуемо отсечет - пружина электромагнита отсечного газового клапана сбросит молоточки. Частотник дымососа плавно переползет в режим вентиляции топочного пространства длительностью 15 минут по режимной карте и/или регламенту, а там 15 сек рояли уже не играют. Желаемые секунды 3...5 для просадок, при которых не сбрасываются молоточки, достигаются для каждого привода индивидуально, подбором рамп, коэффициента пропорциональности, и времени интегрирования; время подхвата приблизительно равно времени реакции привода на розжиг первой горелки, если произведена автоадаптация двигателя и правильно подобраны рампы и параметры регулятора; есть еще один момент - время задержки срабатывания КИПовской защиты на "проседание" величины разрежения ниже установленного КИПовцами предела: успел привод отреагировать на время сброса разрежения плюс время задержки "в плюсах" - котел не отсечет; не успел, КИПовская защита отработает отсечку, и начнется штатный режим вентиляции... Это нормально...
Да, учите, то при просадке, ПЧН "бросает" двигатель, и торможения почти никогда не происходит, поисходит разгон до уставки...
Хуже, если котел попытаются разжечь после отсечки без вентиляции - так вот одна из первых "восьмерок" рванула из-за неравномерного охлаждения рубашки (лопнула трубка рубашки по сварке), вывалило только часть передней стенки возле третьей горелки. Как взрываются большие котлы - сами не видели, но старожилы рассказывали (да и явные неустранимые следы остались) - при наладке "пятидесятки" (тогда о частотниках и не слыхали), не разожглись 2 горелки из 6, вентиляция не была закончена, и при розжиге котел размером с одноподъездную пятиэтажку, "разделся" (легкая армированная сеткой обмуровка, знаете ли), при этом вывалило все окна в здании, выбило ворота и фронтон (правильно?) над воротами, и повредило гидроизоляцию кровли; жертв не было, только разрушения и глухие электрики, КИПовцы и операторы...

Просто у котельщиков своё понимание работы котельного оборудования. После каждой такой остановки, при просадке напряжения, их заставляют заполнять формуляр на случившейся “инцидент” в котором, какой то умник из ростехнадзора включил пункт о профилактических мероприятиях направленных на избежание в дальнейшем причин этого “инцидента”. Не придумали ничего умнее как понатыкать на цепях защиты и управления Online UPS в 1400Вт (на отсекающем клапане в том числе, но отсечку по напряжению всё равно оставили, только на реле времени задержку организовали). Минимизировали время переключения АВР до 3-4 сек. Все эти заморочки правда пришлось с бывшим котлонадзором согласовывать. Дальше упёрлись в частотные преобразователи – уходили в аварию по перенапряжению. Пришлось вспоминать лабораторные работы в институте bestbook.gif Три дня бились и, в конце концов, подобрали на частотниках параметры которые позволяли подхватывать двигатель через 4 сек отсутствия напряжения. Частотники российские, правда, на японских комплектующих … biggrin.gif К сожалению, производитель данных частотников развивать свои мощности не хочет, так НПО и остаётся и «морозится» по всякому поводу. Рядом есть дилер Данфосса и естественно встал вопрос о возможной замене данных частотников.
Именно по этому меня вопрос о функции подхвата в различных частотных преобразователях и интересует rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.