Цитата(BROMBA @ 21.2.2011, 2:14)

Хммм... вот такой уклончивый ответ: при любом раскладе, при моргушке котел неминуемо отсечет - пружина электромагнита отсечного газового клапана сбросит молоточки. Частотник дымососа плавно переползет в режим вентиляции топочного пространства длительностью 15 минут по режимной карте и/или регламенту, а там 15 сек рояли уже не играют. Желаемые секунды 3...5 для просадок, при которых не сбрасываются молоточки, достигаются для каждого привода индивидуально, подбором рамп, коэффициента пропорциональности, и времени интегрирования; время подхвата приблизительно равно времени реакции привода на розжиг первой горелки, если произведена автоадаптация двигателя и правильно подобраны рампы и параметры регулятора; есть еще один момент - время задержки срабатывания КИПовской защиты на "проседание" величины разрежения ниже установленного КИПовцами предела: успел привод отреагировать на время сброса разрежения плюс время задержки "в плюсах" - котел не отсечет; не успел, КИПовская защита отработает отсечку, и начнется штатный режим вентиляции... Это нормально...
Да, учите, то при просадке, ПЧН "бросает" двигатель, и торможения почти никогда не происходит, поисходит разгон до уставки...
Хуже, если котел попытаются разжечь после отсечки без вентиляции - так вот одна из первых "восьмерок" рванула из-за неравномерного охлаждения рубашки (лопнула трубка рубашки по сварке), вывалило только часть передней стенки возле третьей горелки. Как взрываются большие котлы - сами не видели, но старожилы рассказывали (да и явные неустранимые следы остались) - при наладке "пятидесятки" (тогда о частотниках и не слыхали), не разожглись 2 горелки из 6, вентиляция не была закончена, и при розжиге котел размером с одноподъездную пятиэтажку, "разделся" (легкая армированная сеткой обмуровка, знаете ли), при этом вывалило все окна в здании, выбило ворота и фронтон (правильно?) над воротами, и повредило гидроизоляцию кровли; жертв не было, только разрушения и глухие электрики, КИПовцы и операторы...
Просто у котельщиков своё понимание работы котельного оборудования. После каждой такой остановки, при просадке напряжения, их заставляют заполнять формуляр на случившейся “инцидент” в котором, какой то умник из ростехнадзора включил пункт о профилактических мероприятиях направленных на избежание в дальнейшем причин этого “инцидента”. Не придумали ничего умнее как понатыкать на цепях защиты и управления Online UPS в 1400Вт (на отсекающем клапане в том числе, но отсечку по напряжению всё равно оставили, только на реле времени задержку организовали). Минимизировали время переключения АВР до 3-4 сек. Все эти заморочки правда пришлось с бывшим котлонадзором согласовывать. Дальше упёрлись в частотные преобразователи – уходили в аварию по перенапряжению. Пришлось вспоминать лабораторные работы в институте

Три дня бились и, в конце концов, подобрали на частотниках параметры которые позволяли подхватывать двигатель через 4 сек отсутствия напряжения. Частотники российские, правда, на японских комплектующих …

К сожалению, производитель данных частотников развивать свои мощности не хочет, так НПО и остаётся и «морозится» по всякому поводу. Рядом есть дилер Данфосса и естественно встал вопрос о возможной замене данных частотников.
Именно по этому меня вопрос о функции подхвата в различных частотных преобразователях и интересует