Цитата(Mabelle @ 26.2.2010, 8:44)

Коллеги посоветовали разделить отопление жилых квартир и отопление подвала, чтобы в дальнейшем не было проблем с оплатой за тепло.
Таким образом магистраль для квартир должна пройти под потолком в подвале в коробе, система однотрубная с нижней разводкой, а магистраль для подвала горизонтально вдоль стен?
1. Разделить системы жилого и нежилого комплекса обязательно.
2. Про магистраль - не соглашусь ни с Вами ни с коллегой Igor Barishpolets:
Территория магазина - чужая собственность и для прокладки там магистралей нужно иметь согласие собственника. Кроме этого, к присоединениям стояков надо обеспечить круглосуточный свободный доступ для возможности закрытия и слива(куда?) в случае аварии на стояке, а также для контроля и регулировки стояков - таких условий не создаст ни один магазин, оборудованный сигнализацией.
Я бы рассмотрел вариант отопления жилой части дома от вертикальных стояков по лестничным клеткам с ответвлениями на квартиры (коллекторные ящики на ЛП) и поквартирной разводкой (лучевой[предпочтительно] или горизонтальной) с тепло счетчиками на каждую квартиру. Тогда горизонтальную магистраль, к которой будут подключены стояки можете с чистой совестью прятать или в короб, или в конструкцию пола - доступ к ней ненужен!
2 ИТП - если 2 абонента. Если один - может быть 1 ИТП, 1 вводной коммерческий теплосчётчик и на распределении отдельные тепло счётчики для магазина и жилой части - некоммерческие, для внутренних перерасчётов - и соответственно договор о таких перерасчётах....