Safik
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста расчитать теплопотери трубопровода.

Есть исходные данные:
1. Температура теплоносителя(вода) - 15градусов
2. Температура снаружи теплопровода - минус 35градусов
3. Труба полипропилен диаметром 20мм, снаружи утепленная пенополируетановым утеплителем 5мм
4. Стоит циркуляционный насос производительностью 60л\мин.


Основная задача чтобы вода циркулировала по замкнутой системе и не замерзала. Необходимо знать максимальную длину трубопровода при которой вода не замерзнет.
Тепловойаудит
1 м.
Если нет подогрева воды то она замерзнет на любом участке. Производительность насоса не обязательно равна расходу воды.
Safik
Погдогрев имеется. Стоит емкость, в ней электрический тен. Задача высчитать длину кольца, при котором при заданных параметрах вода не замерзнет.
Safik
Или ткните носом в формулы для расчетов, в этом деле совсем ноль. Но очень сильно надо!
OlgaO
Цитата(Safik @ 10.3.2010, 12:23) *
Или ткните носом в формулы для расчетов, в этом деле совсем ноль. Но очень сильно надо!

Поиграйте с формулой в п.2.2.2 СП 41-103-2000 - попереворачивайте ее.
Safik
Спасибо большое попробую посчитать.
Safik
Получается примерно так.

Если мы берем полипропиленовую трубу диаметром 20мм, без изоляции, на входе вода 15 градусов, температура снаружи -35градусов, насос дает 60л\мин, то при проходе 100 м трубы вода остынет на 0,5 градуса.

Правильно ли получается??
Synoptyk
Цитата(Safik @ 10.3.2010, 12:02) *
Получается примерно так.

Если мы берем полипропиленовую трубу диаметром 20мм, без изоляции, на входе вода 15 градусов, температура снаружи -35градусов, насос дает 60л\мин, то при проходе 100 м трубы вода остынет на 0,5 градуса.

Правильно ли получается??


Если Dвнешн. тр=21 мм. толщина стенки 3 мм с теплопроводностью стенки 0.23 Вт(мК)
при расходе 3.6 т/час и темп-ре -35 через 100 м вода остынет до 14.2 С.

Если добавить изоляцию 5 мм толщиной с теплопроводность 0.032 Вт(мК)
то через через 3200 м вода остынет до 4,1 C. (Если конечно протолкнете такой расход).


Расчеты сделаны на скорою руку. Если есть возможность подвертесь обязательно.
Safik
Теперь цифы понятны, довольно большое расстояние получается, это хорошо.

Но возник другой вопрос, бытовой циркуляционный насос сможет продавливать всю эту систему? Система замкнута, насос берет воду из расширительного бака и туда же она приходит сделав круг. сечение трубы везде одинаково, но много поворотов на 90градусов. Ведь гидравлическое сопротивление все равно будет присутствовать?
Synoptyk
Цитата(Safik @ 10.3.2010, 13:11) *
Теперь цифы понятны, довольно большое расстояние получается, это хорошо.

Но возник другой вопрос, бытовой циркуляционный насос сможет продавливать всю эту систему? Система замкнута, насос берет воду из расширительного бака и туда же она приходит сделав круг. сечение трубы везде одинаково, но много поворотов на 90градусов. Ведь гидравлическое сопротивление все равно будет присутствовать?


На указанную длину 3200- нет не сможет.
Берите гидравлический калькулятор (они есть на форуме) и считайте.
Удачи.
Safik
а на какую сможет?
Safik
Не нашел я как правильно посчитать, может кто из специалистов может подсказать ка считать?
Нави
Попробуй этот калькулятор

http://allcalc.ru/node/263

пс онлайн
Dima_UA
калькулятор этот не очень.....нет возможности выбору материала труб и еще много чего unsure.gif