Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция кабинета гипербарической оксигенации(барозал)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
miracle
Доброго времени суток. Согласно ОМУ 42-21-26-88 Требования к электрооборудованию. п.п 2.1.4.9. Необходимо предусмотреть наличие бактерицидного облучателя в барозале. В требованиях к вентиляции про бактерицидную обработку воздуха не говорится. Нужно ли устанавливать секцию бактерицидной обработки воздуха?
svoi
Нужно....
Хуже не сделаешь, а стерильность поднимешь. В руководстве Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях" кабинеты и палаты подлежат оборудованию УФО.
miracle
в самом барозале стоит бактерицидный облучатель с вентилятором. Все равно нужно?
svoi
Воздух, подаваемый в барозал, доложен обрабатываться устройствами оббезараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов не менее 95%. А это достигается на воздухораспределителях с фильтрами Н11-Н14 с УФО.
jota
Цитата(svoi @ 17.3.2010, 10:04) *
Воздух, подаваемый в барозал, доложен обрабатываться устройствами оббезараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов не менее 95%.

Было бы корректно, если б Вы указали источник этой информации.....
svoi
От чего же не указать... можно и указать rolleyes.gif
"СанПиН 2.1.3.1375-03_Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудов"
miracle
В этом СанПиНе говорится про операционные,наркозные, родовые.....и другие аналогичные помещения. Ну если барозал отнести к "другим" то я согласна. Но именно про барозал там не написано. Собственно поэтому и была создана тема.
svoi
Цитата(miracle @ 18.3.2010, 7:23) *
В этом СанПиНе говорится про операционные,наркозные, родовые.....и другие аналогичные помещения. Ну если барозал отнести к "другим" то я согласна. Но именно про барозал там не написано. Собственно поэтому и была создана тема.


К аналогичным здесь подразумевается отнести помещения одинаковые по категории чистоты помещения (ОЧ), а барокамеры относятся к ним.
miracle
В соответветствии с СанПином 2.1.3.1375-3 действительно в барокамере необходим 10-ти кратный воздухообмен, категория по чистоте ОЧ (фильтр высокой очистки Н11-Н14). Он обеспечивается отдельным трубопроводом. В помещении барозала, где расположена барокамера следует обеспечить 3-х кратный воздухообмен на основании ОМУ 42-21-26-88. Но необходима ли бактерицидная обработка воздуха вентиляции барозала, если в зале стоит бактерицидный облучатель?
svoi
Цитата(miracle @ 18.3.2010, 12:57) *
В соответветствии с СанПином 2.1.3.1375-3 действительно в барокамере необходим 10-ти кратный воздухообмен, категория по чистоте ОЧ (фильтр высокой очистки Н11-Н14). Он обеспечивается отдельным трубопроводом. В помещении барозала, где расположена барокамера следует обеспечить 3-х кратный воздухообмен на основании ОМУ 42-21-26-88. Но необходима ли бактерицидная обработка воздуха вентиляции барозала, если в зале стоит бактерицидный облучатель?


значит ты не хочешь сдаваться....
ну хорошо...тогда сделаем ход конем... mad.gif
В указанном тобой ОМУ 42-21-26-88 написано "2.1.4.9. Необходимо предусмотреть наличие бактерицидного облучателя в барозале."-( зафиксировали этот факт)
В руководстве Р 3.1.683-98_ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО БАКТЕРИЦИДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ перечисляются помещения подлежащие оборудованию УФО.Барозал относится к 3 категории (т.к. к никакой другой категории он относится не может, а облучатель там быть должен).У 3 категории бактерицидная эффективность не менее 95%. А в СанПиНе 2.1.3.1375-03 такие требования по бактерицидной эффективности (95%) предъявляются только к помещениям ОЧ. Таким образом помещение барозала относим к ОЧ и воздух подаваемый обрабатываем соответственно. bestbook.gif

Схема немного сложновата , но она имеет право на жизнь rolleyes.gif
svoi
P.S. В данном источнике "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха_Борисоглебская А. П._2008" у автора другое мнение по поводу барозалов :rolleye

еще совет: поговори с технолагами, что за больные будут лежать в барокамерах, какого назначения больница и т.д. ( у них много полезной информации только не всегда они ею делятся)
miracle
Это больница лечения туберкулезных больных. В барозале стоит барокамера, в которой больные дышат. в нее подается кислород под давлением. Из ГОСТ Р 52539-2006 п.5.8 Для больных с подозрением на активную форму туберкулеза или другие инфекционные заболевания следует предусматривать помещения, отделенные дверями от остальных помещений приемного отделения. Вентиляция данных помещений должна соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям группы 5 (изоляторам)..5.9 Требования к помещениям группы 5 (изоляторы)
В помещениях группы 5 должна быть обеспечена отдельная система вентиляции с применением, при необходимости, вытяжных фильтров класса Н13, устанавливаемых на границе помещения и вытяжного воздуховода.
И теперь я не знаю куда ставить фильтр...то ли в приток, то ли в вытяжку?
ivadel
Цитата(miracle @ 25.3.2010, 12:06) *
Это больница лечения туберкулезных больных. В барозале стоит барокамера, в которой больные дышат. в нее подается кислород под давлением. Из ГОСТ Р 52539-2006 п.5.8 Для больных с подозрением на активную форму туберкулеза или другие инфекционные заболевания следует предусматривать помещения, отделенные дверями от остальных помещений приемного отделения. Вентиляция данных помещений должна соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям группы 5 (изоляторам)..5.9 Требования к помещениям группы 5 (изоляторы)
В помещениях группы 5 должна быть обеспечена отдельная система вентиляции с применением, при необходимости, вытяжных фильтров класса Н13, устанавливаемых на границе помещения и вытяжного воздуховода.
И теперь я не знаю куда ставить фильтр...то ли в приток, то ли в вытяжку?


Будете выбирать фильтр, обратите внимание на такие системы очистки и обеззараживания воздуха. У нас есть успешный опыт эксплуатации подобного оборудования в Новосибирском НИИ Туберкулеза.

--
Александр
Rewiwal
Цитата(miracle @ 25.3.2010, 11:06) *
Это больница лечения туберкулезных больных. В барозале стоит барокамера, в которой больные дышат. в нее подается кислород под давлением. Из ГОСТ Р 52539-2006 п.5.8 Для больных с подозрением на активную форму туберкулеза или другие инфекционные заболевания следует предусматривать помещения, отделенные дверями от остальных помещений приемного отделения. Вентиляция данных помещений должна соответствовать требованиям, предъявляемым к помещениям группы 5 (изоляторам)..5.9 Требования к помещениям группы 5 (изоляторы)
В помещениях группы 5 должна быть обеспечена отдельная система вентиляции с применением, при необходимости, вытяжных фильтров класса Н13, устанавливаемых на границе помещения и вытяжного воздуховода.
И теперь я не знаю куда ставить фильтр...то ли в приток, то ли в вытяжку?

по хорошему и в приточку и в вытяжку.
miracle
Ну я так и сделала)Еще вопрос. К какой категории взрывопожароопасности относится помещение гиперболической оксигенации и необходимо ли применять оборудование во взрывозащищенном исполнении? Помещение очень маленькое, расход воздуха всего 100м3/час
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.