Young
Добрый вечер всем.
Имеется жилое здание в 25 этажей, две зоны водоснабжения, первая зона только х.п., вторая зона объединенное х.п. + впв. Вторая зона с верхней раздачей в тех. этаже, до тех этажа вода подается по двум стоякам на которых установлены ПК. Требуемый напор для впв около 90м, вопрос - нарушает ли такая схема п.6.7* СНиП 2.04.02-85* и п.4.1.7 СП10.13130.2009?

Водяной
Схема правильная однозначно...Тысячу раз согласована,только там должно быть три струи, а не две...Нормы не нарушает...Чтобы не выйти за 90м при 25 этажах диаметры пожарных стояков необходимо завысить..
Водяной
И обычно первая зона до 12 этажа включительно.....
Young
Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 22:48) *
Нормы не нарушает...

дык а как же:
Цитата(СНиП 2.04.01-85)
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

сеть объединенная, на В2 давление более 0,45МПа, может я чего-то не учитываю, или пункт не правильно трактую?

Цитата(Водяной @ 23.3.2010, 23:25) *
И обычно первая зона до 12 этажа включительно.....

сейчас это не суть важно, проект не мой, я его пока только просматриваю, первый вопрос который встал про разделение сетей. Вроде как все правильно, с верхней раздачей напор на В2 вообще не критичен насколько я понимаю, но вот эти пункты в СНиП и СП... хочется разобраться.
Водяной
))Ну я так и понял , что к этому абзацу всё сведётся)))
По нему много здесь дебатировали, но, по-моему, ни к чему не пришли....Может я что пропустил за долгие месяцы эфирного молчания)))
Мне кажется, там вначале должен стоять - хозяйственно-противопожарного водопровода....Тогда логично получается...
Young
чего-то поиском не могу найти тем с дебатами про этот пункт. Люди добрые, может кто подкинет ссылочку?
volka
Цитата(Young @ 24.3.2010, 11:33) *
чего-то поиском не могу найти тем с дебатами про этот пункт. Люди добрые, может кто подкинет ссылочку?

ну хотя бы здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...#092;.6\.7
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...#092;.6\.7
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...#092;.6\.7
в поисковике надо не замысловато набрать "п.6.7"
Young
Цитата(volka @ 24.3.2010, 12:24) *
в поисковике надо не замысловато набрать "п.6.7"

спасибо, не догадался. smile.gif