Zolotnick
Добрый день, Посоветуйте в каком направлении двигаться?
На объекте две системы VTS. Приток VS-30-R S\H, вытяжка VS-30-L-V. Установки смонтированы, стоят давно, более года. Из автоматики два щита на стене. Один с контроллером(ASX 36-040) другой вообще непонятный (вводной автомат 63А, плата связанная шлейфом с блоком управления ветилятора на лицевой панели) и ВСЕ. Вентиляторы подключать некуда- понимаю что должны быть либо частотники либо блок с трансформатором и пускателями. Панелей управления , тоже нет- как и что включать непонятно. Схемы подключения нет- только стандартное описание(Каталог ВТС) Датчиков нет.
Бланк заказа оборудования есть в нем указано- комплект автоматики 1 шт, что входило никто не знает, даже в фирме поставщике оборудования.
Вопрос как восстановить систему
PS Комплект необходимых датчиков и приборов(насос, привод заслонки, температурный датчик итд) как для любой приточки я найду не проблема, но куда это все подключать?
Заранее спасибо.
List
Сайт ВТС, -----> "продукт",--------> "Downloads--------> Техдокументация.
Почитать про автоматику, посмотреть коды аппликации, если обычная приточка -, код AS1. Только у вас пульт еще должен быть выносной.
Boris Blade
Я бы переделал на собственную конструкцию, использовав существующие детали.
ArFey
Цитата(List @ 30.3.2010, 13:39) *
Сайт ВТС, -----> "продукт",--------> "Downloads--------> Техдокументация.
Почитать про автоматику, посмотреть коды аппликации, если обычная приточка -, код AS1. Только у вас пульт еще должен быть выносной .

Вот именно их и "вынесли"! biggrin.gif Тем более, что это такой маленький хорошенький лэптопчик. Аркадий
Zolotnick
Пульты (пульт) управления должен быть, понятно. но ничего нет. и какой подойдет к данной системе?
List
-------\\Я бы переделал на собственную конструкцию, использовав существующие детали. \\-------------- А что там использовать? Пустой пластмассовый ящик, в нем контроллер и 3 "автомата", ну еще 3 предохранителя (если есть). И все. Частотника нет, пульта нет, ничего нет. Трехходовой хоть есть на узле?
Выкинуть его (йащик), купить самую дешевую "Акву", датчики к ней и приводы, а вентилятор напрямую через контактор, без частотника.
Boris Blade
Цитата(List @ 30.3.2010, 19:13) *
-------\\Я бы переделал на собственную конструкцию, использовав существующие детали. \\-------------- А что там использовать? Пустой пластмассовый ящик, в нем контроллер и 3 "автомата", ну еще 3 предохранителя (если есть). И все. Частотника нет, пульта нет, ничего нет. Трехходовой хоть есть на узле?
Выкинуть его (йащик), купить самую дешевую "Акву", датчики к ней и приводы, а вентилятор напрямую через контактор, без частотника.


Зачем выкидывать, если часть уже есть, потом снова покупать что ли? Поставил бы свободнопрограммируемый Пиксель. Затраты вышли бы 3 капейки. С приличным внешним видом и качеством. Акву - в унитаз.
mishel_pl
Вытяжку пустить через магнитный пускатель по простейшей схеме.

На приточку комплект должен включать 3х ходовой клапан, 3 датчика температуры

Пульт управления по RS485 или ПДА DOT 340 или 320 c платой преобразователя 232/485

ОТдельно должен быть частотник со связью по 485 и насос для циркуляции

если есть холодильник то еще датчик заморозки испарителя


Совет - собери на другом оборудовании.

______________________________________________________

Уважаемые, вопрос к Вам. есть 34 установки ВТС клима. часть приходила как приточка, часть как приточка с кондиционированием. управляются ДОТ 340.


Столкнулся с такой проблемой из 34 установок 10 не включают реле
на плате контроллера контакты 49 - 50 на запуск компрессора охладителя.
При этом на экране есть "снежинка"

Вопрос: это потому что программа такая в контроллере или потому что реле сдохли ?

ПС: КПК с "включающих" на "не включающие" переставлял - не помогает


elantrovod
Пускатель ни на вытяжку ни на приточку не покатит. Движки скорее всего расключены на 220!!!(А у Вас скорее всего 380). В распаечную коробку залезать очень неудобно(между крышкой и корпусом-50 мм). Частота у каждой установки по паспорту своя(от 35 до 85 герц),а не 50 Гц.Будет у Вас либо перегруз - либо недогруз. По нормальному не сдадите. Частотники, датчики и приводы ищите обязательно!!!! Остаальное - по вкусу:))
mishel_pl
по частоте, да, может не прокатить, но тут все зависит от бюджета и от целей.

если шеф сказал надо и денег дают только "запусти как нибудь" то тут на частоту не посмотришь,

в наших установках стоит частотный преобразователь 1 фаза 220 - 3 фазы 220
частота 0 - 400 Гц LG

elantrovod, а по моему вопросу есть идеи ?
Zolotnick
Спасибо вроде разобрался, частотники надо по любому- их нехватает и выносного пульта нет, остальное подобрал. Осталось разобраться со схемами подключения оборудования по каталогу,блин.(кто ж так рисует, пол дня нужно чтоб собрать в одну схему)

Цитата(mishel_pl @ 31.3.2010, 17:49) *
Столкнулся с такой проблемой из 34 установок 10 не включают реле
на плате контроллера контакты 49 - 50 на запуск компрессора охладителя.
При этом на экране есть "снежинка"
Вопрос: это потому что программа такая в контроллере или потому что реле сдохли ?

По ВТС не могу ничего сказать - (ненавижу ВТС) извините.
mishel_pl
пульт стоит 800 евро купите и будите бороться с глюками то пульт зависнет то 485 не отработал. КПК лучше не рассматривать вовсе, еще тот геморой с ними да и не поддерживаются уже они. Повторяю совет - поменяйте контроллер, пока не поздно.

Sharki
Цитата(Zolotnick @ 30.3.2010, 14:13) *
Бланк заказа оборудования есть в нем указано- комплект автоматики 1 шт, что входило никто не знает, даже в фирме поставщике оборудования.


"Вот поэтому я и не люблю кошек" (с). Что же это за фирма-производитель, если по прошествии всего-навсего года не может восстановить документы на произведенное ей оборудование??? ph34r.gif
briz-ik
Цитата(Zolotnick @ 31.3.2010, 22:40) *
Спасибо вроде разобрался, частотники надо по любому- их нехватает и выносного пульта нет, остальное подобрал. Осталось разобраться со схемами подключения оборудования по каталогу,блин.(кто ж так рисует, пол дня нужно чтоб собрать в одну схему)


По ВТС не могу ничего сказать - (ненавижу ВТС) извините.


Да и очень много таких кто ненавидит
Vian
Цитата(Zolotnick @ 30.3.2010, 13:13) *
Добрый день, Посоветуйте в каком направлении двигаться?
На объекте две системы VTS. Приток VS-30-R S\H, вытяжка VS-30-L-V. Установки смонтированы, стоят давно, более года. Из автоматики два щита на стене. Один с контроллером(ASX 36-040) другой вообще непонятный (вводной автомат 63А, плата связанная шлейфом с блоком управления ветилятора на лицевой панели) и ВСЕ. Вентиляторы подключать некуда- понимаю что должны быть либо частотники либо блок с трансформатором и пускателями. Панелей управления , тоже нет- как и что включать непонятно. Схемы подключения нет- только стандартное описание(Каталог ВТС) Датчиков нет.
Бланк заказа оборудования есть в нем указано- комплект автоматики 1 шт, что входило никто не знает, даже в фирме поставщике оборудования.
Вопрос как восстановить систему
PS Комплект необходимых датчиков и приборов(насос, привод заслонки, температурный датчик итд) как для любой приточки я найду не проблема, но куда это все подключать?
Заранее спасибо.

Если покупалось год назад, то контроллер ACX-EVO. К нему идет пульт Advanc, можно купить в любом сервисе VTS (на прямую у производителя купить не получится, продажа комплектующих через сервисные центры). Вам так же не хватает 2-х частотников. Скорее всего LG iC5 или iG5, зависит от мощности движка. Обязательно проверьте подключение движков к частотникам, iC5 однофазный и имеет выходное напряжение 3*230, а не 3*400, и движок чаще всего подключается треугольником. Второй ваш шкаф, это шкаф вытяжной автоматики. Мозгов там фактически нет. Частотник управляется дискретно и имеет 3 фиксированные скорости. Можете считать это официальным ответом сервисной службы VTS. Если есть вопросы или нужна документация, в ПМ. Скину всё что есть.
azar
А так нехотите посоветовать сделать? smile.gif
А заодно не LG частотник, а что нибудь получше?
Датчик по обратной воде поставить?
Алгоритм защиты от заморозки нормальный?
ACX-EVO, говорят что Simens, хороший, но требует опыта настройки. И пульт Advanc для наладчика, а УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ - VS 00 HMI BASIC для пользователя, чтоб лишнего не тыкали.
Мысль вообще не моя, а тех, кто до меня много сделал. Но на фото - моя работа (это та система с налодонниками, там только релюшки оставили и трансы)
azar
А вот что городят покупатели VTS.
Та коробочка над частотником и есть "пульт управления". На самом деле обычный термостат. Всё находиться внутри установки, как управлять системой не вскрывая? Автомат выключать?
Vian
azar, пара замечаний по вашим фото с точки зрения сервиса VTS. Пульт не первой картинке старого типа. Сейчас идёт другой. Но смысл ставить комнатный пульт рядом со шкафом, для меня загадка. Он собственно нужен для управления машиной из обслуживаемой зоны. Для старого пульта была проблема с длинной кабеля, не более 50 метров. В новом пульте этой проблемы нет, Семёны перешли с PPS2 на модбас. Плюс добавили в пульт возможность установки календарного режима. Так что, юзверям в шкаф лазить совершенно не за чем. А смысл расположения датчика как на второй картинке, это вообще за гранью понимания. В контроллере предусмотрены штатные клеммы под накладной термостат по обратке. На айс, конечно, сам понимаю, что датчик был бы лучше. Но уж точно не такое народное творчество как у вас на фото.
azar
Цитата(Vian @ 21.3.2011, 9:29) *
azar, пара замечаний по вашим фото с точки зрения сервиса VTS. Пульт не первой картинке старого типа. Сейчас идёт другой. Но смысл ставить комнатный пульт рядом со шкафом, для меня загадка. Он собственно нужен для управления машиной из обслуживаемой зоны. Для старого пульта была проблема с длинной кабеля, не более 50 метров. В новом пульте этой проблемы нет, Семёны перешли с PPS2 на модбас. Плюс добавили в пульт возможность установки календарного режима. Так что, юзверям в шкаф лазить совершенно не за чем. А смысл расположения датчика как на второй картинке, это вообще за гранью понимания. В контроллере предусмотрены штатные клеммы под накладной термостат по обратке. На айс, конечно, сам понимаю, что датчик был бы лучше. Но уж точно не такое народное творчество как у вас на фото.


Такое народное творчество на каждом шагу, хоть на сайт "Бред сивой кобылы" отправляй. Начиная от кривых смесительных узлов (на фото 2 разных объекта и на каждом смесит. узлы надо выкинуть),
Уж что обрадовало, что на 2-х посл. фото датчики Pt1000 а не тот бред, которые стояли на ранних VTS с наладонниками (там электронные какие-то датчики).
И самое главное, ниразу не видел, чтобы на VTS хоть бы раз поставили датчик по обратной воде. Одни термостаты. которые поставлены, как кот нассал (видел даже что просто неразмотанные стоят), да ещё и внутри бошка, а не снаружи, как контролировать его работу?
А LG регуляторы - так уж лучше сразу менять (даже delta и та лучше).
azar
Народное творчество, на фото справа kvs трёхходового (Ду15) 2,5, приём и на установку 10000м3/ч и на 4000м3/ч. Насосы также UPS 25/6 и туда и туда. Но я уже писал на форумах.
На фото слева - на установке клапан kVs 4,2 (или даже 2,5) а насосики вообще 25/4. Что нах-еверчено под изоляцией -одному .... известно.
Vian
azar, да, с подбором клапанов у программы "Климакад" есть проблемы. Этого никто и не скрывает. И замена клапана на Эсби или Рейджин вполне допустима и не является поводом для недовольства сервисников. А вот насосы VTS не поставляет и не подбирает! Это всегда оставляется на выбор заказчика. Так что, спрашивайте с монтажников, почему они экономят на насосах.
По датчику обратки. В ACX есть свободнопрограмируемый аналоговый вход. Немного плясок с бубном в меню, и вполне можно пристроить его на обратку. А вот установка капиллярного термостата жестко нормирована инструкцией. Там никаких разночтений по натягиванию капилляра не допускается. Если монтажники не соблюдают инструкцию, это не проблема поставщика, согласитесь?
По частотникам. Был достаточно долгий тендер между лыжами, Данфоссом и АББ. Собакоеды победили. Но первые партии часто давали сбои. После "воздействия" парни вроде исправились. В сравнении с Данфоссом поставляемые сейчас модели работают намного надежнее. Выход из строя частотника, последние 2 года очень редкий случай. Может они не такие "гибкие" как аналоги. Но в автоматике VTS они стыкуются с контроллером по 485 шине. Контроллер сам грузит в частотник готовую программу и наладчику нет необходимости вообще лазить в меню частотника.
Boris Blade
Цитата(azar @ 21.3.2011, 12:20) *

мля чуть щею не свернул , на второй фотографии куда смотреть?
Vian
Цитата(Boris Blade @ 21.3.2011, 20:40) *
мля чуть щею не свернул , на второй фотографии куда смотреть?

Зависит от того, "правая" или "левая" установка))) Датчик прикручен возле выхода обратки. А вот к полу или потолку, на ваше усмотрение))) Снимок надо повернуть на 90 градусов. Думаю, это они канальник туда засунули. И держат уставку такую, что бы точно не разморозить машину. Но вот какой воздух при этом в канале, тайна сия велика есть.
NicBenkly
Подскажите пожалуйста номер аппликации схемы подключения.
приточная установка VS-30-R-H/S. Part No. 8-120-10-2030-00412
щит VS21-150 CG ACX36 EVO-WEB SUP Index 1-2-1202-4011
Спасибо.
teplocontrol
Цитата(NicBenkly @ 9.4.2011, 1:17) *
Подскажите пожалуйста номер аппликации схемы подключения.
приточная установка VS-30-R-H/S. Part No. 8-120-10-2030-00412
щит VS21-150 CG ACX36 EVO-WEB SUP Index 1-2-1202-4011
Спасибо.



AS-001.
А лучше Вам обратиться в сервисный центр VTS для проведения качественного монтажа автоматики и пусконаладочных работ. Сервисные центры на сайте VTS.
pashush
Цитата(Vian @ 21.3.2011, 20:43) *
azar, Но в автоматике VTS они стыкуются с контроллером по 485 шине. Контроллер сам грузит в частотник готовую программу и наладчику нет необходимости вообще лазить в меню частотника.

да ничего он не грузит .все на частотнике надо настраивать.да и в документации вашей куча ляпов.по началу пришлось мануал на" лыжу" искать на русском,что бы все заработало!
inovator
Ненавижу VTS !!! Они целенаправленно сделали так, чтобы разобраться без них было практически невозможно. А так, как ничего невозможного нет, то добились они только того, что связываться с ними не стоит, как в первом, так и во втором смысле этого слова.
parallelipiped
Ребята, а как же гарантия от VTS. В документе Условия Гарантии четко прописано, что монтаж и запуск систем только с участием "Сервисного центра". Я так понимаю, что не будет "Сервисного центра" и гарантия снимается. Кто нибудь сталкивался с рекламациями по VTS. Как они реагируют?
У нас на объекте кто то купил и смонтировал парочку троечку таких систем так я к ним подходить опасаюсь.

Цитата(inovator @ 5.7.2011, 22:21) *
Ненавижу VTS !!! Они целенаправленно сделали так, чтобы разобраться без них было практически невозможно. А так, как ничего невозможного нет, то добились они только того, что связываться с ними не стоит, как в первом, так и во втором смысле этого слова.

Согласен полностью. Они хотят сами проводить наладку и зарабатывать на этом денюжки. А так как Заказчику это порой трудно объяснить то приходится самим корячится.
Предлагаю открыть клуб "НЕНАВИЖУУУУУУУУУУ VTS" ))))))))))))))))
pashush
да вообще то vts наладить ничего сложного.и достаточно гибкая автоматика ,что бы возникающие причуды заказчика реализовывать. вот remak в этом плане просто пипец. тут на днях заказчику припичило поменять время задержки пуска ,и он исренне удивлялся почему он не один параметр изменить не может.
cauto
Цитата(pashush @ 15.7.2011, 23:18) *
да вообще то vts наладить ничего сложного.и достаточно гибкая автоматика ,что бы возникающие причуды заказчика реализовывать. вот remak в этом плане просто пипец. тут на днях заказчику припичило поменять время задержки пуска ,и он исренне удивлялся почему он не один параметр изменить не может.
Хрен редьки не слаще laugh.gif
Bеликий
Тут с ними случай был.
Запрашиваю у них установку с рекуператором на основе промежуточного теплообменника. Посмотрел, вытяжку можно самим собрать из улитки, отечественного калорифера и т.д. Звоню этим деятелям, говорю, что приточку у вас будем брать, а вытяжку сами сделаем, на что мне было сказано, что рекуператор с промежуточным теплообменником нельзя разделять, это одно целое и либо берите у нас так как мы вам посчитали или мы вам можем продать приточку, внимание, без промежуточного теплообменника. Вот так. На что они были посланы и приточка была куплена у их конкурентов без сопливых нотаций.
Будем наказывать их рублём.
алек
вступая в клуб в первые ряды!
---------------------------------------------------------------------------

27 июля 2010 г. 8:56 пользователь Алексей > написал:
это что у вас от жары???
1,5 тыр евриков за компрессор? а не дешевле новый ККБ?
будьте добры стоимость нового 122го.

Здравствуйте Алексей!
Новый MSAT 122 (34,1 кВт) с фазовый манитором, соединительным комплектом, линией перепуска горячего газа и виброопорами - стоимость со скидкой 9482,9 евро. Конечно новый не будет дешевле.
Но и по ЗИП ситуация у любого поставщика аналогичная, ЗИП получается дорогим.

итог поставили аэроник за 150тыр.
fjack
Я представитель сервиса ВТС, могу сказать, что большинство возникающих вопросов и проблем появляются от нежелания прочитать инструкцию, да, она больше чем инструкция от электрочайника, но она и написана для специалистов, мне приходится иногда по телефону по многу часов по пунктам рассказывать монтажникам, что и как делать, иногда это продолжается по нескольку дней, многие умные монтажники, желая срубить денег по быстрому, очень охотно берутся за совершенно незнакомое оборудование и уже на объекте садятся читать инструкцию на 120 страницах или еще хуже - начинают звонить мне и спрашивать куда ставить канальные датчики и куда все это подключать, а потом узнают, что им надо найти еще номер аппликации и указать ее в контроллере, конечно с одной кнопкой пуска было бы куда легче.

Всеми нелюбимые наладонники не используются уже более 5 лет, не знаю почему их до сих пор вспоминают, оборудования было продано не так много, последние годы используются очень стабильные контроллеры Сименс, последние полтора года Сименс POL635.
Большое преимущество ВТС, то что для всех приточек используются унифицированные щиты и у всех типов установок очень похожие подключения, щиты могут отличатся разным количеством блоков предохранителей для двигателей, от 1 до 8, подключения разнятся количеством термодатчиков от 1 до 3, сервоприводами клапана от 1 до 3, трехходовыми клапанами 1 или 2 и все, но эти элементы подключаются всегда на одни и те же места, путаницы не может быть, все варианты подключений имеются на диске в комплекте, т.е. скопировав диск, вы можете подключить установку любой сложности, аппликация занимает одну страницу, вместе с рисунком контроллера.

Для указания аппликации необходим сервисный пульт, он покупается один на объект и используется в дальнейшем для подключения на других объектах, для работы установок он не нужен, только для глобального изменения параметров, все что нужно клиенту он сделает с пользовательского настенного пульта, вплоть до годового календаря и диагностики неисправностей, тем более покупка сервисного пульта это обязанность клиента, а не ваша.

Контроллер имеет значительно больше функций, чем используется в обычных установках, датчик по обратной воде есть во всех конфигурациях с водяным нагревом, если он не используется, то программно отключается и этот вход можно использовать для других нужд (он не входит в комплект поставки, являтся вспомогательным и на гарантию не влияет), один раширенный пульт можно использовать для дистанционного управления шестью установками по двухпроводной линии (описание в инструкции), к ноутбуку контроллер подключается по USB, можно менять версию программы и менять назначение входных и выходных устройств, можно поменять тип термодатчиков отдельно по разным входам (5 или 6 стандартных видов датчиков, есть значительно более дешевые, чем РТ1000), сделать коррекцию показаний, можно вывести на экран диаграммы работы внешних устройств и датчиков и наблюдать, что происходит.
Есть два универсальных реле со стандартным набором функций и задание по логической схеме пользователя с использованием разных входов, в модификации EVO-WEB (дороже на 1300 руб.) есть LAN порт и возможность дистанционного управления по сети или через интернет, а также возможность наложения данных датчиков и приводов на графическую схему вентиляции и контроль в реальном времени, каждый контроллер имеет уникальный IP, который можно менять. Естественно можно включать и выключать просто дистанционной кнопкой и вывести индикаторную лампочку нормальной работы.

По поводу частотников: сейчас используются только частотники LG IC5(1 фаза) или IG5(3 фазы), управляются по RS485, который работает очень стабильно, во многих случаях даже прощает использование неэкранированных проводов, но я так не рискую. В инструкции к частотнику нет необходимости, и трогать его даже не надо, надо проверить соответствие мощности двигателя и с таблички двигателя занести параметры в контроллер, мощность и количество полюсов. Потом надо включить частотник и сделать высылку параметров с контроллера, это занимает 10 секунд, ни одной кнопки трогать на частотнике не надо!!!! Если частотников много, они подключаются все параллельно от одного к другому, в щите включаются по очереди своими колодками предохранителей и делается высылка параметров по очереди, потом можно включать все, контроллер их опознает и по каждому будет выводить состояние работы, ток и обороты, с расширенного пульта можно ставить любые рабочие частоты мин и макс, в пользовательском пульте этот диапазон поделиться на 7 ступеней.

В какой то ветке возмущались, что установка не выдавала нужной производительности и с насмешкой приняли ответ ВТС о необходимости переключить двигатель со звезды на треугольник, ВТС их спасла от покупки нового двигателя, так как тут очевидная грубая ошибка в подключении из-за нежелания посмотреть на табличку двигателя, на каком напряжении он работает, случай распространенный и не является гарантийным, двигатель сгорает в течение нескольких недель.
Многие неисправности происходят по той же причине, по статистике ремонтов за несколько лет (в мою зону ответственности входит территория радиусом 400-500 км с эксплуатацией нескольких тысяч гарантийных установок), заводские дефекты встречаются примерно в 10-15% вызовов и в основном при пуско-наладке, примерно 50-60% критические неисправности (поломка оборудования и датчиков) из-за неправильного подключения, 30% легкоустраняемые неисправности из-за неправильного подключения или неправильных параметров. Обычно в месяц бывает 2-6 вызовов по гарантии, часть проблем решаются просто по телефону, так что можете оценить надежность оборудования. Гарантия на автоматику 2 года, на элементы установки (напр. двигатель) - 3 года.

Я лично участвовал в подключении около 150-200 установок, норма для наших автоматчиков - 2 установки в день на 2 чел. это с установкой датчиков, щита, частотника, прокладкой кабельных линий и запуском, после расключки щита, программирование контроллера и частотника занимают 3 минуты, большая часть времени уходит на перезагрузку контроллера, после этого установка включается, через меню контроллера проверяются все исполнительные механизмы и датчики и установка сдается клиенту. При неисравности я подключаю сервисный пульт к разъему в щите и проверяю состояние всех входов и выходов, журнал аварий, в котором хранятся сообщения обычно за несколько месяцев, и иду смотреть нужный мне элемент.

У ВТС нет требования подключения авторизованным сервисом, это скорее рекомендация, есть требование соблюдать инструкцию по подключению и инструкцию по эксплуатации, при их соблюдении никогда не было проблем с гарантийным ремонтом, из мной подключенных, могу припомнить 2-3 случая гарантийной замены элементов при запуске и ни одного случая повреждения оборудования по вине автоматики.

Вот и вся автоматика:
fjack
Кстати, насчет нестандартных установок, например кусок от установки с рекуперацией - его действительно не могут продать одной частью, так как расчет установки делает программа и ей надо указать параметры вытяжной части, чтобы она смогла сделать тепловой расчет установки и после этого такую комплектную установку можно заказать, которая будет выдавать именно те параметры, которые были в расчете.

Если нужно собрать вытяжку с гликолевым теплообменником самостоятельно и к ней докупить приточку, то это тоже возможно, но надо заказать простую приточку с пустой камерой и отдельно калорифер с направляющими, сборщики на объекте соберут как вам надо, только параметры работы вы будете определять сами уже по факту, ВТС эти изменения не может учесть, у вас поменяются мощность основного теплообменника, параметры трехходового и циркуляционного насоса.
konrek
Доброго времени суток! Помогите кто чем может! Есть приточная вентиляция VTS в следующей комплектации: щит управления приточно-вытяжной вентиляцией VS-10-15, блок питания и управления электрическими нагревателями совместно с вентилятором VS-15 , тиристорный регулятор. Как это собрать в работоспособное устройство? Пульт управления обязателен (в поставке отсутствует), внешние датчики температуры нужны? Зараннее спасибо.
Bеликий
Цитата(fjack @ 8.8.2011, 2:33) *
Кстати, насчет нестандартных установок, например кусок от установки с рекуперацией - его действительно не могут продать одной частью, так как расчет установки делает программа и ей надо указать параметры вытяжной части, чтобы она смогла сделать тепловой расчет установки и после этого такую комплектную установку можно заказать, которая будет выдавать именно те параметры, которые были в расчете.

Если нужно собрать вытяжку с гликолевым теплообменником самостоятельно и к ней докупить приточку, то это тоже возможно, но надо заказать простую приточку с пустой камерой и отдельно калорифер с направляющими, сборщики на объекте соберут как вам надо, только параметры работы вы будете определять сами уже по факту, ВТС эти изменения не может учесть, у вас поменяются мощность основного теплообменника, параметры трехходового и циркуляционного насоса.
Да мне не нужны ни насосы, ни трехходовые, ни привода. Мне нужно изделие которое я хочу купить, в частности, - приточная установка с дополнительным теплообменником, без автоматики, зачем она мне нужна и как она будет работать производителю это должно быть монописуально, так же как и мне абсолютно безразлично, что и как считает программа подбора, если она по каким либо причинам не может посчитать - отправляйте запрос на завод, пусть там руками считают. Тем более параметры приточного и вытяжного воздуха были сказаны, что мешает продать только приточную часть я опять не понял. bang.gif
Кстати, когда вы на рынке покупаете помидоры для салата, вы же не выслушиваете нотации продавца, что ещё должны купить у него огурцы, так как только с его огурцами и помидорами будет именно тот салат который вы хотите, иначе купив всё в разных местах вы отравитесь. laugh.gif

pashush
И пульт нужен и датчик температуры нужен и датчик давления как минимум 1.странно где вы это взяли? втс обычно полный комплект автоматики впаривает. даже если и не надо половину.
pashush
Цитата(kornkorn @ 1.9.2011, 12:26) *
Да мне не нужны ни насосы, ни трехходовые, ни привода. Мне нужно изделие которое я хочу купить, в частности, - приточная установка с дополнительным теплообменником, без автоматики,

ВОТ это правильно .трудно с вами не согласиться!!!1
fjack
Цитата(kornkorn @ 1.9.2011, 12:26) *
Кстати, когда вы на рынке покупаете помидоры для салата, вы же не выслушиваете нотации продавца, что ещё должны купить у него огурцы, так как только с его огурцами и помидорами будет именно тот салат который вы хотите, иначе купив всё в разных местах вы отравитесь. laugh.gif


Я бы сказал, что вы хотите купить новый автомобиль без колес и пообещать продавцу не обращаться по гарантии.

В моем сообщении указаны причины и как можно решить проблему, ВТС имеет сертификат Eurovent и пока никто его не опротестовал. Для меня как для сервиса, несоответствие воздухо- или теплопроизводительности или несоответствие по шуму, является поводом для гарантийного выезда, не всегда виновато оборудование, но были подобные случаи замены исправного оборудование на другое по гарантии.

Видимо вам приточку продали там же, где и улитку с калорифером.
Andron
Скиньте плиз ссылочку или на мыло мануал (RU, EN) на VS 10-15 CG ACX36 или аналог. А то все на польском только/
Контактную информацию просьба указывать только в профиле.
lelik_99
Подскажите, как узнать код аппликации? Приточная установка с резервированием, электрокалорифер и фреоновый охладитель. Датчик приточного воздуха и наружнего, два dps-ника на основной двиг и на фильтр.
Bеликий
Цитата(fjack @ 3.9.2011, 0:12) *
Я бы сказал, что вы хотите купить новый автомобиль без колес и пообещать продавцу не обращаться по гарантии.

В моем сообщении указаны причины и как можно решить проблему, ВТС имеет сертификат Eurovent и пока никто его не опротестовал. Для меня как для сервиса, несоответствие воздухо- или теплопроизводительности или несоответствие по шуму, является поводом для гарантийного выезда, не всегда виновато оборудование, но были подобные случаи замены исправного оборудование на другое по гарантии.

Видимо вам приточку продали там же, где и улитку с калорифером.
Нет приточку и улитку брали в разных местах, вы удивитесь, узнав, что рекуператоры с промежуточным теплообменником можно посчитать не в программе а ручками, а потом купить оборудование и собрать рабочий вариант и не утруждать себя слушать невнятные наставления продавца, что это невозможно.
По поводу машины, это вы сильно сравнили. laugh.gif Тут даже ответить нечего.
Ну и по поводу гарантии, тоже особо говорить ничего не хочу, лениво мне. Единственное скажу, что у вашей фирмы я более ничего брать не буду, так же как и в проекты её забивать.
lelik_99
Цитата(lelik_99 @ 27.11.2011, 20:09) *
Подскажите, как узнать код аппликации? Приточная установка с резервированием, электрокалорифер и фреоновый охладитель. Датчик приточного воздуха и наружнего, два dps-ника на основной двиг и на фильтр.

И еще вопрос, как реализовано резервирование? Управление частотниками по 485-му порту.
vsklokoch
Все сдаюсь (убил пол-выходного).
ЗАКу продали помещение с довеском в виде VTS Clima VS-15 H2 RT.
Требуется сделать разводку по кабинетам.
НЕ МОГУ найти p-q характеристику.
Пожалуйста, выложите кто может.
frosteR
и не найдете. Нужно иметь изначальный принтаут и модель вентилятор+двигатель. Далее сами знаете что. Воочию посмотрите эти данные на установке.
SergeB
Цитата(fjack @ 3.9.2011, 2:12) *
ВТС имеет сертификат Eurovent и пока никто его не опротестовал.

А вот тут поподробнее, Евровент ВТСу выдан на готовое изделие, произведенное на заводах в Польше или Индии (о чем четко указано в сертификате у ВТС на сайте)!!!
Здесь обсуждается установка собранная в России и по месту объекта, а на объект поставляется в рассыпную (не зря ВТС ассоциируют с ИКЕей) и соответственно действие сертификата Евровент не распространяется на такой тип поставки.
МаринаМ
Цитата(parallelipiped @ 8.7.2011, 18:24) *
Ребята, а как же гарантия от VTS. В документе Условия Гарантии четко прописано, что монтаж и запуск систем только с участием "Сервисного центра". Я так понимаю, что не будет "Сервисного центра" и гарантия снимается. Кто нибудь сталкивался с рекламациями по VTS. Как они реагируют?
У нас на объекте кто то купил и смонтировал парочку троечку таких систем так я к ним подходить опасаюсь.


Согласен полностью. Они хотят сами проводить наладку и зарабатывать на этом денюжки. А так как Заказчику это порой трудно объяснить то приходится самим корячится.
Предлагаю открыть клуб "НЕНАВИЖУУУУУУУУУУ VTS" ))))))))))))))))

Мы автоматику у ВТС не покупаем,только частотники, у нас киповец сам делает автоматику на електротесте и сами запускаем все, гарантия при этом есть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.