V_A_S_I_L_I_C_H
1.4.2010, 13:15
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, не могу найти, где-нибудь прописывается, на каком расстоянии от фундамента здания можно расположить канализационный колодец? В СНиПе "генпалны промпредприятий" есть данные о расстоянии до сетей. Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
poddubnaya
1.4.2010, 13:25
правилно смотрите СНиП, и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28, если н вечномерзлые грунты. и если что.... см СНиП 2.04.03-85 (наружные сети К)
насколько помню в СНиПе пишется " в свету от края фундамента до наружной стенки трубы
насколько помню в снипе написано" расстояние в свету от края фундамента до наружной стенки трубы"
Hiro Nakamura
1.4.2010, 13:28
Цитата
до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
До стенки.
До стенки.
Где написано?
Я считаю, что надо мерить до оси трубы.
poddubnaya
1.4.2010, 13:37
СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до
Hiro Nakamura
1.4.2010, 13:39
Цитата
и еще см СНиП 2.04.01-85*(внутренние сети К) п.17.28
Цитата
17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной
немного не в тему...
Цитата
СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до
А так колодец часть подземных сетей, то расстояние меряется от его стенки.
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:37)

СНиП II-89-80* табл 6 "расстояние по гризонтали (в свету) от подземных сетей до
Вот и я говорю от сетей, а не сооружений на сетях.
Hiro Nakamura
1.4.2010, 13:43
Цитата
Вот и я говорю...
Ну что ж ждем авторитетных спецов)))
Была уже такая тема.
Из СНиПа вроде ясно, что в свету. Но в этом же СНиПе фраза про максимальные расстояния.
Один эксперт из газовой сферы говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное. Вот поэтому я весь в сомнении.
От фундамента здания до края трубы (т.е. в свету)....Колодец не сооружение, колодец - устройство...В СНиПе где-то есть этот термин....не помню где....
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 13:47)

говорил, что все расстояния берутся до оси трубы, если не указано иное.
и теперь представьте трубу на 2500...
poddubnaya
1.4.2010, 14:51
угу колодец точно не сооружение. ну вот может я конечно и не права но мин 3 госэкспертизы не сделали замечаний на эту тему. всегда брали в свету от стенки трубы до края фундамента...
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 13:47)

Колодец не сооружение, колодец - устройство...
Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца....
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 14:51)

угу колодец точно не сооружение.
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 15:50)

и теперь представьте трубу на 2500...

Представил...
Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы?
Hiro Nakamura
1.4.2010, 15:31
Цитата
Представил...
Вы хотите сказать, что какую-либо сеть D2500 разрешат проложить на расстояниях 3 или 5 метров от здания до... пусть стенки трубы?
Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь...
poddubnaya
1.4.2010, 15:48
ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ.
Hiro Nakamura
1.4.2010, 15:53
А капс включили для большей убедительности?
Цитата(Hiro Nakamura @ 1.4.2010, 16:31)

Викт яркий пример привел чтобы показать что ваша логика в итоге может к абсурду привести, а вы к числам цепляетесь...
Это все ясно.
Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети. Чтоб показать особо строптивому заказчику или архитектору.
poddubnaya
1.4.2010, 16:23
ох , не капс выключить забыла. работаю я тут
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 14:54)

Колодец как раз сооружение, а то что в нем(на нем) - устройство колодца....

Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно....
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 18:04)

Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...И брать надо было бы расстояние от фундамента до края колодца, что неправильно....
Что-то мутные рассуждения?
Вы все-таки за кого?
Как мерить? До стенки колодца или трубы?
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 18:48)

ГДЕ-ТО СЛЫШАЛА, ЧТО ТРУБОПРОВОДО БООООЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ РАСМАТРИВАЮТСЯ КАК СООРУЖЕНИЯ И К НИМ ПРИМЕНИМЫ ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. УВАЖАЕМЫЙ V_A_S_I_L_I_C_H У ВАС ДИАМЕТР НЕ БОЛЬШОЙ? ЕСЛИ ДО 600-700 ДЕЛАЙТЕ В СВЕТУ А ЕСЛИ УЖ 150-200 ДИАМЕТР ТО... НЕ МОРОЧЬТЕ ГОЛОВУ. НУ ПРАВДА, ЕСЛИ УЖ НАС ГАВГОС ЭКСПЕРТИЗА ПРОПУСКАЛА.. НЕ ЗНАЮ БОЛЬШИХ БУКВОЕДОВ ЧЕМ ОНИ.
Буквально сегодня получили ТУ Водоканала, где указывается, что сеть Ду=600мм проложить в 5 метрах от фундамента здания. Т.е.в случае большого диаметра сети расстояние В ОСЯХ должно быть увеличено. Внормах этого нет, но мне кажется в этом требовании есть здравый смысл
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 17:38)

Что-то мутные рассуждения?
Вы все-таки за кого?
Как мерить? До стенки колодца или трубы?
)))По-моему понятно написал...
От края фундамента до
стенки трубы, а не колодца...
Цитата(Водяной @ 1.4.2010, 17:04)

Нет, колодец - это устройство на сети...Иначе колодец был бы сооружением...
ну хотя БСЭ прочтите, раз пары в институте прогуливали...
Цитата(lexa00 @ 1.4.2010, 16:04)

Хочется, чтобы 3-я сторона (в виде документа) конкретно сказала - расстояния меряются до всех выступающих частей сети.
а с энтропией как?
Давайте по другому - от фундамента здания(ширину фундамента не знаем, но берем по оси его) до оси Ду=600мм(по Ту для автора)...
В цирк билеты закончились!
Цитата(poddubnaya @ 1.4.2010, 16:48)

УЖ НАС ГАВГОС
А у нас - Барбос
Вопрос на уровне третьего курса строительного ВУЗа. Если уважаемые эксперты никогда стройки не видели - это их проблемы, но от проектировщиков слышать сию беседу горько мне и обидно за профессию
Да лан коллега... уже пятница.. уже можно

а с субботы - в мусорку на корню..
aleksey_v
1.4.2010, 23:45
Спорщики.
Была такая история: водопровод лежит себе спокойно в метрах полутра от газа. Камеры на водопроводе есть, но как-то близёхонько к газу прижаты на подоснове. В общем при реконструкии получалось, что, как я ни пыжился, а расстояние более 20 см между стенкой газовой трубы и наружной стеной своей камеры получить не мог. Пришлось локально перекладывать водопровод в местах реконструкции и монтажа новых камер, взял навскидку зазор в свету в 1 м с копейками.
В последствии, какое-то время спустя, познакомился с требованиями "газовых специалистов" при согласованиях:
1) при параллельной прокладке сети выдерживать между газом и проектируемой трубой >1 м,
2) зазор между конструкциями на сетях и газопроводом также выдерживать >1 м.
В общем считаю, что если речь идет о ближайшей к фундамету здания сети, то расстояние брать до трубы и колодцы в расчет не брать.
При паралелльной раскладке же сетей - учитывать по возможности габариты конструкций на этих сетях, то есть блюдать генплановсоке расстояние от конструкции до трубы.
Если есть место, то иногда склоняюсь - теоретически - к тому, чтобы выдерживать расстояние не то что между конструкцией и трбой, а - предполагаемой затем в посе стенкой траншеи/котлована и трубой.
Цитата(aleksey_v @ 2.4.2010, 0:45)

В общем считаю
Вас назначили руководителем Минрегионразвития РФ?
Цитата(aleksey_v @ 1.4.2010, 23:45)

иногда склоняюсь - теоретически - к тому, чтобы выдерживать расстояние не то что между конструкцией и трбой, а - предполагаемой затем в посе стенкой траншеи/котлована и трубой.
ковш какого экскавотора(марки) учтем? Или ширину лопаты Джамшута...
aleksey_v
1.4.2010, 23:56
Остряки. Хотите поговорить об охранных зонах?
Igor Barishpolets
2.4.2010, 5:06
9.27. Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений, возводимых по первому принципу строительства, надлежит принимать не менее 10 м. СНиП2.04.03-85*.
так это же только к вечномерзлым грунтам..
Цитата(Vict @ 1.4.2010, 23:08)

ну хотя БСЭ прочтите, раз пары в институте прогуливали...

п.4.11*.....минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях...
мд-я... словов нема...
зря я Андрея отговорил тему в мусорку сегодня отправить.
Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:46)

мд-я... словов нема...
зря я Андрея отговорил тему в мусорку сегодня отправить.
Вы что-то имеете против СНиПа Генпланы промышленных предприятий?
PS: а в мусорку уже давно бы отправили, таких тем миллион уже было....
Не хотите БСЭ, читайте ГОСТ 25151-82, если вдруг и он не устроит - читайте Официальные термины и определения по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному комплексу
Цитата(Vict @ 2.4.2010, 8:56)

Не хотите БСЭ, читайте ГОСТ 25151-82, если вдруг и он не устроит - читайте Официальные термины и определения по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному комплексу
Во-первых, ....
Во-вторых, ни один эксперт не полезет ни в БСЭ, ни ГОСТ, он просто откроет основной СНиП... Поэтому, ваши выпады, мягко говоря, не корректны...
Hiro Nakamura
2.4.2010, 9:40
...
П.4.11 СНиПа Генпланы промышленных предприятий рассматривается совместно с таблицами 9,10 того же СНиПа...Их разрабатывали одни и теже люди...И если они в нормах на расстояния учитывали колодцы как устройства, это значит, что трубы надо укладывать в свету (расстояние брать между стенками), а не между стенками колодцев, что вы упорно доказываете.... Это не правильно, в любой экспертизе вам объяснят ошибочность вашей логики....
Т.е. вы доказываете, что расстояние между К1 и В1 должно быть 3,5м! Т.к. плита 1,5м-ого колодца 2,0м...Получаем от В1 1,0м +1,5 по таблице...
Или при пересечении В1 и К1 когда труба водоснабжения проходит рядом с колодцем К1, то её надо брать в футляр???
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 9:52)

а не между стенками колодцев, что вы упорно доказываете....
Я вам говорил и доказал, что колодец является
сооружением а не устройством. И покажите мне хоть один здесь пост где пишу про расстояния между чем либо.
Цитата
Это не правильно, в любой экспертизе вам объяснят ошибочность вашей логики....
а если я и являюсь экспертом?
Hiro Nakamura
2.4.2010, 10:19
Цитата
Тогда вопрос, если выпуск идёт до первого колодца, а из него труба пошла параллельно зданию, можно ли считать, что 3м (расстояние от фундаментов зданий до канализации) до центра колодца???? Или надо брать 3м до стенки колодца?
Цитата
Т.е. вы доказываете, что расстояние между К1 и В1 должно быть 3,5м! Т.к. плита 1,5м-ого колодца 2,0м...Получаем от В1 1,0м +1,5 по таблице...
Или при пересечении В1 и К1 когда труба водоснабжения проходит рядом с колодцем К1, то её надо брать в футляр???
Водяной вы ушли от темы и доказываете то о чем речь не идет.
Цитата(Vict @ 2.4.2010, 10:12)

Я вам говорил и доказал, что колодец является
сооружением а не устройством. И покажите мне хоть один здесь пост где пишу про расстояния между чем либо.
а если я и являюсь экспертом?

Вы прекрасно понимаете о чём данная тема...Доказывая, что колодец ,
при определении расстояний между коммуникациями и сооружениями на основании СНиП Генпланы промышленных предприятий, сооружение, вы доказываете абсурдные вещи...см. пост выше...
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.4.2010, 10:19)

Водяной вы ушли от темы и доказываете то о чем речь не идет.
Я не ушёл от темы, я пытаюсь объяснить свою точку зрени, как принимаются расстояния по таблицам 9 и 10... И ничего большего
Цитата(Водяной @ 2.4.2010, 10:23)

Доказывая, что колодец ,при определении расстояний между коммуникациями и сооружениями на основании СНиП Генпланы промышленных предприятий, сооружение, вы доказываете абсурдные вещи...
точно что абсурд... идите читайте что такое коммуникации!
Цитата
Я не ушёл от темы, я пытаюсь объяснить свою точку зрени, как принимаются расстояния по таблицам 9 и 10...
а если ваша точка зрения абсурдна, к другим прислушаться что не позволяет?
Расскажите свою точку зрения, какие расстояния принимать надо между К1 и В1, к примеру, и между ними и сооружениями...Как вы трактуете СНиП..
Hiro Nakamura
2.4.2010, 10:50
Я может не такой опытный спец как многие из тут сидящих, но позволю себе высказать свою точку зрения по данному вопросу: если речь идет о расстоянии между сетью и фундаментом то расстояние должно браться от стенки колодца. А если речь идет о расстоянии между трубопроводами (В1, К1 и тд) то тут логично было бы брать расстояние между трубами в свету. Но как быть если взяв это расстояние вы не сможете физически поставить колодцы или другие сооружения? Следование такой логике может привести просто к накладкам одного на другое. Поэтому в данном вопросе я согласен с Виктом. Трактовка это конечно хорошо, но...
Это делается обычной сдвижкой колодцев, чтобы не стояли на одной оси...
Если делается маленький участок и там всё плотно и колодцы должны стоять только в этих местах, то разносите...
4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми
Стеснённость (если по другому никак не получается) является обоснованием в любой экспертизе для увеличения расстояния между сетями...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.