Вот посмотрите пожалуйста и оцените эту работу:



Это решетки дымоудаления. В первом случае она полностью за подвесным потолком, во втором на половину. Клапан размером, не помню точно, где то 700 на 500. Мне кажется это сделано не правильно, но пока ни где не смог найти в СНиПах четких нормативов. Подскажите ?
NOVIK_N
У Вас подвесной потолок специально перфорирован для пропуска дыма в запотолочное пространство. Принципиально такое техническое решение возможно и встречается на практике.
Для оценки работоспособности нужно знать назначение помещения и его (дымовой зоны) площадь , процент перфорированности потолка, число дымоприемных отверстий, производительность дымоудаления.
С уважением, NOVIK_N.

seregagrh
Здравствуйте! Я уточнил подробности по этим системам.
На первой фотографии - виднеется дымоудаления. Там за потолком расположена решетка ДУ 600х400 L = 9000 м. куб. Обслуживаема площадь примерно метров 30 м.кв. (корридор этажа ) Эта решетак подвесного потолка единственная на этой площади.

А на второй фотографии - тамбур шлюз лесницы - Решетка подпора. Клапан 500х500 L = 9000 м. куб.

Наверно всё же маловато отверстий для нормального функционирования ???
NOVIK_N
По памяти из английской статьи процент перфорации д.б. не менее 15 %.