Цитата(FrozB @ 12.4.2010, 19:03)

Тут на данный момент принято решение проектировать помещения А с положительным дисбалансом, но обеспечивать 20 Па в смежных помещениях относительно помещений А. В принципе, под всё, что Вы говорите, подходит - но мне не нравится то, что относительно улицы всё равно остаётся плюс, что потенциально является причиной регулярного нахождения газопаровоздушных смесей по периметру объекта. А насколько это критично - не могу оценить, знаний и опыта нехватает...
А насосно-перекачивающие, которые Вы проектировали - шли с отрицательным дисбалансом? И в каком климате, если не секрет?
С отрицательным. Месторасположение - Латвия, зимняя расчетная до -27. Есть нюанс - ВСЯ территория считалась категорийной, так как резервная группа насосов находится под открытым небом. Таким образом все не категорийные помещения проектировались с положительным дисбалансом. А оборудование в зале электродвигателей было жёстко сблокировано с вентиляторами подпора. Подпор выполнялся в стену, разделяющую зал насосов и зал электродвигателей, а также в сальники валов.
Ещё, в зале электродвигателей двери оснащали противовесами.