Для расчета дисбаланса в чистых помещения пользуемся:
СНиП 2.04.05-91*
4.52. Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме “чистых” помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха.
Для помещений с кондиционированием воздуха следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженных неприятных запахов.
Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения. При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

Вопрос: Подскажите как подсчитать разность давления 10 Па? Как его поддерживать и надо ли это делать?

Спасибо за помощь. )))

С уважением Лебеденко Вячеслав.
shadow
Я не спец по вентиляции, но по моему можно посчитать из уравнения Бойля-Мариотта при t=const, т.е. P0V0=P1V1

где P0-бараметрическое давление, Па
P1=P0+10
V0- объем помещения, м3
V1- объем воздуха для создания избыточного давления, м3
JJJJ
Цитата(Pchola86 @ 15.4.2010, 8:40) *
Для расчета дисбаланса в чистых помещения пользуемся:
СНиП 2.04.05-91*
4.52. Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме “чистых” помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха.
Для помещений с кондиционированием воздуха следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженных неприятных запахов.
Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения. При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

Вопрос: Подскажите как подсчитать разность давления 10 Па? Как его поддерживать и надо ли это делать?

Спасибо за помощь. )))

С уважением Лебеденко Вячеслав.

На вытяжке(рециркуляции) надо ставить клапан автоматический(например TROX) или ручной и с их помощью на наладке регулировать перепад давлений. Теперь на счет расчета. Рассчитать нельзя, поскольку плотность помещения неизвестна и любые попытки оценки плотности обречены на провал.
Иностранные специалисты при проектировании чистых комнат применяют коэффициент утечек или подпора от 1,5 до 2 кр. Считая что этого избыточного притока достаточно для обеспечения расчетного подпора. Я неоднократно уже применял этот коэффициент и на наладке получали заданный перепад. Зачастую и не 10Па а даже 30Па(между пом. с разными классами этих каскадов может быть несколько: 10Па-20Па-30Па ...).
Вован (Киев)
Тоже бился с даной темой по перепадам .... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%EE%F2%F0%EE%ED
Pchola86
Большое спасибо за помощь.