Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СНиП 23-01-99 Строительная климатология
Диалог специалистов АВОК > ГОСТЕВАЯ КНИГА АВОК > В порядке обсуждения
Интересующийся
В таблице 6* указаны климатические параметры для отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом указано, что скорость ветра для теплого периода следует принимать в расчетах по Таблице 2, графа 13 но не меньше чем 1м/с. В этой графе приведены данные о МИНИМАЛЬНОЙ из средних скоростей ветра по румбам за июль.
Вопрос: В каких расчетах по кондиционированию или вентиляции используют этот параметр?
ArFey
Цитата(Интересующийся @ 16.4.2010, 7:05) *
В таблице 6* указаны климатические параметры для отопления, вентиляции и кондиционирования. При этом указано, что скорость ветра для теплого периода следует принимать в расчетах по Таблице 2, графа 13 но не меньше чем 1м/с. В этой графе приведены данные о МИНИМАЛЬНОЙ из средних скоростей ветра по румбам за июль.
Вопрос: В каких расчетах по кондиционированию или вентиляции используют этот параметр?

Мне кажется, что при расчете инфильтрации надо учитывать скорость и направление ветра. А так, в наших ОВшных расчетах больше, вроде, негде. Аркадий
alem
Для естественной приточно-вытяжной вентиляции. Хотя надёжней свою розу составить, т.к. микрорельеф может исказить картину.
Интересующийся
Цитата(ArFey @ 16.4.2010, 16:11) *
Мне кажется, что при расчете инфильтрации надо учитывать скорость и направление ветра. А так, в наших ОВшных расчетах больше, вроде, негде. Аркадий

Инфильтрацию считают по минимальной скорости?

Цитата(alem @ 16.4.2010, 17:55) *
Для естественной приточно-вытяжной вентиляции. Хотя надёжней свою розу составить, т.к. микрорельеф может исказить картину.

То есть, данные из СНиПа "не пришей кобыле хвост"?
ArFey
Цитата(Интересующийся @ 16.4.2010, 15:02) *
Инфильтрацию считают по минимальной скорости?
То есть, данные из СНиПа "не пришей кобыле хвост"?

Сто лет уже не считал - просто не помню! А вот с уважаемым alem'ом впервые не соглашусь! В формуле расчета естественной вытяжки нет скорости воздуха - только высота устья шахты над серединой решетки и плотности воздуха при +5 град. и внутренней температуре в помещении. Аркадий
Gemini
Цитата(ArFey @ 16.4.2010, 15:30) *
Сто лет уже не считал - просто не помню! А вот с уважаемым alem'ом впервые не соглашусь! В формуле расчета естественной вытяжки нет скорости воздуха - только высота устья шахты над серединой решетки и плотности воздуха при +5 град. и внутренней температуре в помещении. Аркадий

Согласно СНиП ОВ (правда РК) :
Естественную вытяжную вентиляцию для жилых и общественных зданий, а также бытовых зданий и помещений предприятий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.
Естественную вентиляцию для производственных, лабораторных и складских помещений следует рассчитывать:
1) на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года для всех отапливаемых помещений, а для помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года;
2) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.

Под рукой сейчас нет российкого СНиП ОВ, но они мало чем отличаются друг от друга
alem
По снипу этого и не посчитаешь. Это не ширпотреб. Я говорю о нормальной круглогодичной естественной приточной-вытяжной вентиляции, например в коттедже. Т.к. только гравитационным побуждением её обеспечить нельзя, нужно задействовать ветровой перепад по фасадам.

Что касается соответствия локального микроклимата усреднённому сниповскому, то, допустим, коттедж стоит на заветренной стороне холма. - И от сниповской розы ничего не останется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.