Цитата(ArFey @ 16.4.2010, 15:30)

Сто лет уже не считал - просто не помню! А вот с уважаемым alem'ом впервые не соглашусь! В формуле расчета естественной вытяжки нет скорости воздуха - только высота устья шахты над серединой решетки и плотности воздуха при +5 град. и внутренней температуре в помещении. Аркадий
Согласно СНиП ОВ (правда РК) :
Естественную вытяжную вентиляцию для жилых и общественных зданий, а также бытовых зданий и помещений предприятий следует рассчитывать на разность удельных весов наружного воздуха температурой 5 °С и внутреннего воздуха температурой для холодного периода года.
Естественную вентиляцию для производственных, лабораторных и складских помещений следует рассчитывать:
1) на разность удельных весов наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года для всех отапливаемых помещений, а для помещений с избытками теплоты - при расчетных параметрах теплого периода года;
2) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, для помещений без избытка теплоты.
Под рукой сейчас нет российкого СНиП ОВ, но они мало чем отличаются друг от друга