Требовал заказчик. Объект "Открытая гудроновая насосная" размеры 12мх12мх(высот-5м). нужно было тушить 4 насоса и емкость выст 3м. Снач по ГОСТ 27331 определил класс пож. Выяснил что нужно тушение высокократной пеной.По СП 5.13130.2009, п.6 определил что будет локально-объемное тушение. Что нужна ограждающая металлическая сетка на 1 м больше высоты защищаемого агрегата. Выбрал генераторы ДВПВ-200 Бурун 3 шт:
-Расход пенообраз, не менее - 3,5 л/с
-Рабочее давл раствора - 0,9-0,1 МПа
-Производ по пене не менее - 1,4 м3/с
-Кратность пены не менее - 400
-Климатическое исполнение - 1
. Сейчас проблема как все это правильно оформить т.е. поясн записку, выполнение расчета . Хотелось бы посмотреть шаблон. Если кто может подскажите пожалуйста где ее можно скачать?