Namesys
Доброго времени суток всем!!!!!

Имеется здание: пристройка к главной части банка. 4 этажа + паркинг на 8 мест.

После прохождения экспертизы пожарников прислали замечание:

"Проектом предусмотрено размещение пожарных кранов на этажах без учета расходов воды, длинны пожарных рукавов, коэффициента прямолинейности, свободных напоров у пожарных стволов"

Что это значит и как это исправить????

План этажа ниже
volka
Какой объем здания (всего зд. и пристройки), какая этажность (всего зд. и пристройки), как пристройка соединяется с основным зд. (противопожарной стеной или перегородкой, с переходом между ними или дверями противопожарными)???
А то маловато инф-ции даете для подумать ответ.) И про паркинг тоже!
А также каке у вас в проекте приняты Q и H?

Но глядя только на этот план, уже можно сказать, что правильно замечание по поводу длины пож. рукавов - должно бытьот ПК до удаленной точки 20м, а у Вас более.
Serg Ivanov
Цитата(Namesys @ 26.4.2010, 17:22) *
Доброго времени суток всем!!!!!

Имеется здание: пристройка к главной части банка. 4 этажа + паркинг на 8 мест.

После прохождения экспертизы пожарников прислали замечание:

"Проектом предусмотрено размещение пожарных кранов на этажах без учета расходов воды, длинны пожарных рукавов, коэффициента прямолинейности, свободных напоров у пожарных стволов"

Что это значит и как это исправить????

План этажа ниже

ПК расположены неудачно. Рукав в 20 м должен по проходам дотягиваться до любой точки на плане.
BTS
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 12:07) *
ПК расположены неудачно. Рукав в 20 м должен по проходам дотягиваться до любой точки на плане.

Рукав длиной 20м при раскатке имеет проекцию на пол не более 16,5м (20-2*1,35-0,8на загибы)
к этому нужно добавить длину компактной части струи(горизонтальная проекция).
volka
Цитата(BTS @ 28.5.2010, 21:39) *
Рукав длиной 20м при раскатке имеет проекцию на пол не более 16,5м (20-2*1,35-0,8на загибы)

откуда эта инфа?
BTS
Цитата(volka @ 28.5.2010, 22:00) *
откуда эта инфа?

По вертикали кран стоит на высоте от пола 1,35м, и ствол в руках человека примерно на той же высоте; рукав от крана на пол может идти не вертикально, а под некоторым углом,ну а перегибы рукава и прочие неровности могут и превышать 0,8м. (это не "инфа", это 2*2). Когда то я слышал цифру 16м( не помню откуда), но в своих проектах больше
17м не беру.
Young
в справочнике проектировщика Староверова есть фраза о том что следует учитывать только длину рукава, без учета струи, за счет этого будут учтены все перегибы и т.д.
BTS
Цитата(Young @ 28.5.2010, 23:23) *
в справочнике проектировщика Староверова есть фраза о том что следует учитывать только длину рукава, без учета струи, за счет этого будут учтены все перегибы и т.д.

Никогда не сталкивался с такой трактовкой ни в нормативных подразделениях МЧС, ни в экспертизе. В нормативах записано, что каждая точка помещения должна орошаться двумя струями, а не то, чтобы к каждой точке можно было прислонить два ствола.
Если бы это положение из справочника Староверова применялось, количество пожарных кранов в каждом здании было бы значительно больше.
Young
Цитата(BTS @ 28.5.2010, 23:57) *
Никогда не сталкивался с такой трактовкой ни в нормативных подразделениях МЧС, ни в экспертизе. В нормативах записано, что каждая точка помещения должна орошаться двумя струями, а не то, чтобы к каждой точке можно было прислонить два ствола.
Если бы это положение из справочника Староверова применялось, количество пожарных кранов в каждом здании было бы значительно больше.

ничуть. вы учитываете струю и все повороты, Староверов предлагает не учитывать струю и повороты, в итоге радиус действия получается примерно одинаковым.
BTS
Цитата(Young @ 29.5.2010, 0:41) *
ничуть. вы учитываете струю и все повороты, Староверов предлагает не учитывать струю и повороты, в итоге радиус действия получается примерно одинаковым.

Это не понятно. Для дальнейшего обсуждения темы нужен эскиз.
Young
что именно не понятно? Вы берете 16-17 метров рукава, учитывая повороты и прибавляете длину горизонтальной проекции струи - на вскидку метра 3. итого имеем 20 метров радиуса действия. Староверов предлагает учитывать полную длину рукава без струи - те же самые 20 метров.
BTS
Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях. Для того чтобы это представить нужно нарисовать треугольник,в котором гипотенуза- длина компактной струи из табл. 3 СНиП2.04.01-85, один из катетов-высота помещения, второй катет-горизонтальная проекция струи.
В некоторвх случаях исключением могут быть помещения с большой высотой ( еще одним исключением могут быть помещения, где для получения расхода 2,5л/с используется ствол Ду-16, но в моих проектах это редкие случаи).
Впрочем, если кто-то будет делать по Староверову, это личное дело.
Young
Цитата(BTS @ 29.5.2010, 22:38) *
Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях. Для того чтобы это представить нужно нарисовать треугольник,в котором гипотенуза- длина компактной струи из табл. 3 СНиП2.04.01-85, один из катетов-высота помещения, второй катет-горизонтальная проекция струи.

я это понимаю, это так же описано в справочнике проектировщика, но не Староверова, а Тугая smile.gif
насчет личного дела - полностью согласен.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 29.5.2010, 21:38) *
Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях.

В литературе по пожарному делу указывается, что расчет горизонтальной проекции следует проводить из условия направления струи 60-70 градусов от горизонта.
Так что при высоких помещениях - радиус даже больше. Но всё равно не больше потерь на изгибы. Берите 20м - это общепринято.
ира
В экспертизе отмеряют по 20м и все!
Никитос
А если помещение 18 м высотой то тоже 20 м? Не смешите.
Young
Цитата(Никитос @ 31.5.2010, 14:39) *
А если помещение 18 м высотой то тоже 20 м? Не смешите.

это нужно струю вертикально направлять, чтоб достать до верха помещения, так что те же 20м радиуса действия получается.
Никитос
Хммм.....То есть потери в пожарном стволе и рукаве почти 20 м будут? Может быть конечно....
Young
честно, не знаю сколько будет потерь в рукаве и стволе при такой требуемой струе, не считал, ориентируюсь на табл.3 снипа внутрянки, в которой наибольшая высота компактной струи 20м.
Никитос
Так напор у пожарного крана (графа 3,5) 47,0/42,4 м.
Young
а компактная часть - 20м, графа 1 biggrin.gif
струя возможно будет и выше 20м, но не будет являться компатной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.