x_o
Здравствуйте, в 12-этажном здании (высота более 30м) больницы три лестницы две Н1 и одна Н2. В начале 2000-х открытые переходы на лестницы Н1 застеклили, как объясняло прежнее руководство больницы, это было сделано для укрепления конструкции здания smile.gif Сейчас соответственно пожарник, выписал предписание и правильно конечно же сделал. Вопрос - возможны ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы без демонтажа балконов? Может автоматические фрамуги? Или разбитие стекол специальными устойствами во время пожара? Заранее большое спасибо!
ALK
Подпор в ЛК или тамбуры при них...
Демонтировать врят ли будут...
EJIEHA
Ёлы-палы, какие подпоры! Речь о переходах через воздушную зону. Они должны быть открытыми (п.4.4.9 СП 1.13130-2009).
x_o
Цитата(EJIEHA @ 28.4.2010, 11:56) *
Ёлы-палы, какие подпоры! Речь о переходах через воздушную зону. Они должны быть открытыми (п.4.4.9 СП 1.13130-2009).

Да, всё верно, требуются лестницы типа Н1 (с переходами по открытой зоне) и никакие другие, подпор не подходит. Неужели нет вариантов??
x_o
вопрос еще актуален helpsmilie.gif
smolhook
А балконы-то зачем демонтировать? smile.gif
Достаточно только остекление smile.gif
Насколько я понимаю суть проблемы, по-другому ее не решить. И надо ли?
Какие преимущества Вам дадут фрамуги автоматические, даже если их и можно будет поставить? Здание укреплять будут?
alf24
Здание больницы 9 этажей + цоколь + технический этаж. Изначально две лестничные клетки: Л1 и Н1. При капремонте в 2007 году незадымляемую галерею остеклили, как и Вашем случае. В качестве компенсационных мероприятий предусмотрен подпор в обе ЛК ( получилось две Н2). Пока у ГПН вопросов по этому поводу не возникало.
smolhook
Цитата(alf24 @ 27.5.2010, 22:54) *
Здание больницы 9 этажей + цоколь + технический этаж. Изначально две лестничные клетки: Л1 и Н1. При капремонте в 2007 году незадымляемую галерею остеклили, как и Вашем случае. В качестве компенсационных мероприятий предусмотрен подпор в обе ЛК ( получилось две Н2). Пока у ГПН вопросов по этому поводу не возникало.

Это ключевой момент smile.gif
Цитата(СП1.13130ю2009)
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф1.3 коридорного типа предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2;
в зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50 % лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.
x_o
Цитата(smolhook @ 25.5.2010, 23:14) *
А балконы-то зачем демонтировать? smile.gif
Достаточно только остекление smile.gif
Насколько я понимаю суть проблемы, по-другому ее не решить. И надо ли?
Какие преимущества Вам дадут фрамуги автоматические, даже если их и можно будет поставить? Здание укреплять будут?

Да про балконы я конечно же не так выразился laugh.gif имелся ввиду демонтаж остекления)) Денежных средств, как и у всех бюджетников почти нет, так что здания перестаривать или укреплять не будут. Хорошо, а такой вариант с разбитием стекла при пожаре допустим? Вешаем на балконах специальные молоточки и в случае тревоги, специально обученные люди их выбивают?
JJJJ
Цитата(x_o @ 15.6.2010, 14:57) *
Да про балконы я конечно же не так выразился laugh.gif имелся ввиду демонтаж остекления)) Денежных средств, как и у всех бюджетников почти нет, так что здания перестаривать или укреплять не будут. Хорошо, а такой вариант с разбитием стекла при пожаре допустим? Вешаем на балконах специальные молоточки и в случае тревоги, специально обученные люди их выбивают?

А на какой высоте световые проемы? А остекление какой толщины? Был у меня случай с 13мм стеклами. rolleyes.gif
EJIEHA
СП 1.13130.2009
п.4.4.9. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объёмно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах.