Цитата(too_zerocool @ 28.4.2010, 13:38)

какой сервер? если сервер требует поддержание параметров по воздуху и влажности - то никуда от прецизионного кондиционера уйти не удастся да и не надо.
Откуда взялось такая уверенность, что «никуда от прецизионного кондиционера уйти не удастся»? Есть примеры или нормативные требования????
Вот что у меня получилось с этим СН 512-78:
1. 1.1.* Требования настоящей Инструкции необходимо выполнять при проектировании зданий и помещений, предназначенных для размещения:
электронно-вычислительных машин и вычислительных комплексов общего назначения единой системы (
ЭВМ и ВК ЕС) по ГОСТ 16325-88;
высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных комплексов (МВК)
единого ряда «Эльбрус»;вычислительных комплексов системы малых электронно-вычислительных машин (
СМ ЭВМ) по ГОСТ 20397-82;связных процессоров и телекоммуникационных узлов сетей электронно-вычислительных машин;
многопультовых систем подготовки данных, располагаемых в одном помещении.
Т.е. не для одного современного вычислительного комплекса эти требования не подходят.
2. От поставщика серверов (HP) получил требования к климатке – там про влажность вообще ничего нет. Т.е. техника терпит без сложной системы кондиционирования.
Теперь остались люди, идем далее……
3. Есть свежий документ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиеническиетребования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Там сказано:
4.2. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские,
операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории
работ 1а и 1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных выше нормативов.
4. категории работ 1а и 1б расписаны в СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
А там влажность в операторной от 15 до 75 %, температура в зав от времени года от 21 до 28 градусов допускается.
Т.е. прецизионного кондиционера вроде как и не нужно....
Интересно было бы узнать мнение людей относительно изложенного имеющих реальный опыт проектирования вентиляции операторных и серверных.