Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: баланс водопотребления для сезонного магазина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
далуни
имеем: сезонный магазин стройтоваров без водопровода и канализации. вода привозная, туалет с выгребом. беру норму водопотребления из снипа для промтоварных магазинов по числу работающих в смену. сэс говорит: это норматив для магазинов с централизованными удобствами, а у вас выгреб. и что теперь? где брать?
я разумею, что 12 л на человека - это не зажируешь, это 1 раз унитаз смыть и руки помыть (секундный расход рукомойника 0,12 л, моем руки 10 сек - уже 1,5 литра). так пускай лучше у них выгреб будет больше, чем надо, чем не хватит.
какие есть соображения, богоподобные гуру. провинциальная простушка нижайше просит помощи.
далуни
ап
Михаил I
5.15. При проектировании систем водоснабжения и канализации допускается не предусматривать внутренний водопровод и канализацию в проектах магазинов торговой площадью до 150 м2 в случаях, когда они размещаются в неканализационных районах, и применять люфт-клозеты (пудр-клозеты).
Нормы водопотребления, расчетные расходы воды и напоры у приборов следует принимать в соответствии с действующими нормативными требованиями, а расход на технологическое оборудование в соответствии с технологическим разделом проекта.
Во всех предприятиях розничной торговли горячую воду следует подводить к умывальникам, душам, производственным мойкам и раковинам.

Попросите показать их другие нормы.

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.