alexandrpjatkov
Проектирую объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод (В0) 4-х зального кинотеатра (кинотеатр встроен в торгово-развлекательный центр, вместимость каждого зала 150 чел.). По СНиПам противопожарный водопровод должен быть закольцован и запитан от двух разных вводов. Посоветуйте как мне в этом случае устроить водомерный узел?
Fisher_dm
Вот так, только фильтр перед счетчиком не забыть поставить и спускник.
Два ввода объединяеш перед рамкой, после так же отводиш две линии.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alexandrpjatkov
спасибо rolleyes.gif
regina.mk
Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.
alexandrpjatkov
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:06) *
Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.

СНиП 2.04.01-85* п.11.1:"...Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется...."
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:06) *
Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.

Зачем вам отметка водомерного узла? Если вы считаете геометрические потери то надо брать разность между отметками наиболее высоко расположенного сан-тех прибора(либо пожарного крана, либо трубопровода (если трубопровод выше сан-тех приборов и пожарных кранов) отметкой ввода водопровода в здание (она может отличаться от отметки водомерного узла).
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:06) *
...какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? ....

Не высоковато ли? См вышеупомянутый СНиП п 11.5 :"Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте." Вы полагаете на такой высоте это удобно делать?
regina.mk
ну д, вы правы, не удобно будет. спасибо вам. а для подсчета Потребного напора на здание, надо учитывать потери по длине и в насосоной установке?
alexandrpjatkov
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:55) *
ну д, вы правы, не удобно будет. спасибо вам. а для подсчета Потребного напора на здание, надо учитывать потери по длине и в насосоной установке?

Потери учитываются по длине всех трубопроводов, но если вы ставите готовую комплектную насосную станцию то по идее все это должно учитываться в ее характеристиках.Недавно я у видел подобную тему. Советую почитать
alexandrpjatkov
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:55) *
ну д, вы правы, не удобно будет. спасибо вам. а для подсчета Потребного напора на здание, надо учитывать потери по длине и в насосоной установке?

Судя по фото-вы симпатичная девушка. Было бы неплохо если бы Вы сюда заглянули. rolleyes.gif
regina.mk
СПАСИБО!!!! недавно закончила инст, и опыта мало)
alexandrpjatkov
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 11:15) *
СПАСИБО!!!! недавно закончила инст, и опыта мало)

Всегда к вашим услугам! rolleyes.gif