Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.
СНиП 2.04.01-85* п.11.1:"...Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется...."
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:06)

Здравствуйте. проектирую женскую консультацию. система противопожарного водопровода раздельная от хоз-питьевого. подскажите, пожалуйста, какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? и как посчитать потери напора по длине и в насосной установке? спасибо.
Зачем вам отметка водомерного узла? Если вы считаете геометрические потери то надо брать разность между отметками наиболее высоко расположенного сан-тех прибора(либо пожарного крана, либо трубопровода (если трубопровод выше сан-тех приборов и пожарных кранов) отметкой ввода водопровода в здание (она может отличаться от отметки водомерного узла).
Цитата(regina.mk @ 31.1.2011, 10:06)

...какую отметку водомерного узла брать для подсчета потребного напора. 2.30 или 2,60? ....
Не высоковато ли? См вышеупомянутый СНиП п 11.5 :"Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте." Вы полагаете на такой высоте это удобно делать?