Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: не хватает давления исходной воды для системы водоподготовки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста выход из следующей ситуации: подпитка котельной должна производиться установкой водоподготовки периодического действия с минимальным давлением исходной воды 2,5 бар. Исходная вода давлением 1,5-2,0 бар из муниципального водопровода. До настоящего момента(пока не возникла проблема с нехваткой давления) предполагалось заполнение накопительной емкости подготовленной водой и подпитка насосом по мере необходимости.
Заранее благодарен
Михаил I
Пока вам везло.
Сергей Гутман
Ну поставьте повысительный насос что-ли, или есть какое-то препятствие для этого?
dronovigor
а можно как-нибудь использовать один насос в качестве повысительного при приготовлении воды и в качестве подпиточного при заполнении системы?
Сергей Гутман
То есть Вы хотите одним и тем же насосом качать и в безнапорный бак и из этого бака в сеть одновременно, причем при этом вода из бака не должна перемешиваться с водой из сети?
dronovigor
Я хочу,чтобы сначала насос качал в бак, а при наполнении и возникновении необходимости проводилась подпитка системы, но как сделать соответствующую обвязку пока не придумал. Не понял вопрос про перемешивание воды из бака с сетевой. На входе трубопровода подпиточный воды в коллектор предусмотрен обратный клапан.
Сергей Гутман
Так, пытаемся разобраться, насос подает воду на установку водоподготовки, подготовенная вода накапливается в безнапорном баке, при возникновении необходимости подпитки, система водоподготовки останавливается, происходит переключение арматуры для работы насоса из бака на подпитку, одновременно с приготовлением воды подпитка не возможна. По окончании процесса подпитки, арматура переключается на работу насоса в систему водоподготовки, такая идея?
dronovigor
Почти. В "режиме ожидания" арматура настроена на подпитку системы, а емкость наполнена. При необходимости происходит подпитка,а при завершении-переключение арматуры и наполнение емкости. Мне кажется ,что при правильной реализации этой идеи проблемы могут возникать только при полном заполнении системы,когда придется проводить постоянное переключение режимов работы.
Может быть кто-нибудь на практике решал подобные задачи,очень нужен совет.
Сергей Гутман
Не думаю что где-то реализована такая схема, копеечная экономия с кучей проблем. Да еще и расходы на подпитку и на приготовление воды различны весьма, т.е. давление на систему водоподготовки насос будет давать завышенное давление, если вообще насос в эту схему возможно подобрать.
Никитос
Одна автоматика с электрозадвижками будет стоить дороже второго насоса. Поставьте повышающий насос и не мучайтесь. Притом, каждый насос, должен давать своё давление. Иначе перебор.
nick2
Ребята, Вы не правы!
система водоподготовки , если прописно требование минимального давления, скорее всего состоит из фильтров с автоматическими клапанами управления промывкой и регенерацией.
обычно для котельных ставят Дуплексы, т.е. системы с непрерывным водоснабжением. регенерация может произойти в ЛЮБОЙ момент, не дожидаясь Вашего переключения . для отключения регенерации необходимо выключить электропитание установки. Если стоит одна система, то регенерация проходит в заранее установленное время.
следующий момент, подпитка современного котла обычно тоже осуществляется автоматически, при снижении давления сетевой воды, в котле или по другим параметрам. , т.е. подразумевается наличие источника с необходимым давлением воды (постоянным). если подпитка вручную - то это - не современно.

ставьте два насоса, и не морочьте голову ни себе, ни людям
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.