Fireman
СНиП 2.04.01-85, п. 12.27 гласит, что всасывающие линии за пределами насосных станций следует проектировать из стальных труб.
Вопрос: Независимо от длины? Чем это объясняется?
ILYA BOSS
Уже давно посматриваю на этот пункт и недоумеваю.
В городе магистральные трубы из ПНД тип Т и получается, если в здании находится повысительная насосная станция,то по СниП надо перейти с ПНД на сталь и ввести стальные трубы в насосную!
Я всегда на этот пункт забивал и подвод в земле брал из ПНД тип Т.Ну при выходе из земли в помещение насосной переходим на сталь и все дела!
Претензий в водоканале ещё не было! И наверное врядли будет!
Fireman
Хочется чтобы так и было.
Но, с другой стороны, ведь этот пункт не просто так вписали. Может еще мнения будут - почему только сталь?
Alex_
ИМХО, Это противопожарные дела ...
Михаил I
Разъясните, пожалуйста, кто как думает. Чем обуславливаются требуемые скорости в СНиПе на всасе насосов 0,6-1,0 м/с? Это требует так устройство насоса? А если я применяю импортные и современные?
Сантехник
Есть такой зверь кавитация может из за него немножко а может чтоб потери на всасе уменьшить
andrey R
Попробую ответить smile.gif
Во-первых, посмотрите на обложку СНиПа (у кого она есть). Год издания. А писали ещё раньше. И не столько писали, сколько переписывали предыдущую редакцию. В сэсэсэре тогда не очень, чтобы ПНД было распространено для наружных сетей. Поэтому и было такое требование. На стали проще всего сделать минимум потерь и уклон соблюсти. Да и монтировать легче. В насосной - однозначно сталь или нержавка. На ПНД много проблем возникает.
Кроме того, с ПНД в последнее время слишком уж много вопросов появилось (тут есть тема про это - посмотрите).
По скоростям. Это скорости наименьшего сопротивления с одной стороны, и обеспечивающие невыпадение осадка - с другой. Т.е. наиболее приемлемый вариант. А так - по расчёту всё нужно брать, не забывая про высоту всасывания конкретного насоса при работе во всех режимных точках и кавитацию.
Михаил I
У меня по схеме башня, потом идет насос на пожарные нужды. Получается на всасе напор около 25 метров. Расстояние от башни до насосов метра 3. Потерь совсем не будет. У насоса грюндфос всасывающий патрубок 100мм, а подаваемый расход огромный. Следовательно скорость никогда не будет выдержана на всасе, нужно делать переходы. Чем думали немцы? Или ну этот старинный СНиП? К тому же потом в СНиПах написано, что скорости во время пожара могут быть до 3м/с - уже даже не думают о потерях напора.
andrey R
Михаил, я не понял, что Вы хотели сказать. В чём проблема то?
Михаил I
Проблема в завышенных диаметрах трубопроводах, арматуры. Рабариты насосной растут. Мне не понятно ограничение до 0,6м/с. Если только из-за уменьшения потерь, дак это ерунда какая-то.
andrey R
Ну, там же написано - исходя из технико-экономического расчёта! И даны примерные рамки в табличке. Это экономика, а не инженерия. Причём - среднестатистическая. И не обязательно вовсе в Вашем случае до 0,6 брать rolleyes.gif
Нельзя же всё столь буквально понимать. У Вас же вообще насос с подпором работает, надо проверять, потянет ли он такой подпор, а Вы о скоростях печётесь. smile.gif
Мешалкин
Думаю при коротких всасах можно развиваться ближе к 1 м/с. При длинных советовал бы понизить до 0,6. Но опять же, если водоснабжение, то все отлично. Если канализация- при скоростях ниже ~ 0,8 м/с будет выпадать осадок и зашламлять участки всасов, т.о. сужая диаметр водоводов до возникновения самоочищающихся скоростей.

Увеличенные потери на всасе ведут к кавитации определенно. По той же причине следует выравнивать скорости на всасе длинными участками после задвижек. Уж при крупных расходах совершенно однозначно. Наши технологи довольно часто этим пренебрегают, настоящие насосники- блюдут свято.

Внутри НС- металл, снаружи- можно и ПНД. Но избавляйтесь от длинных всасов, если не хотите проблем. Устраивайте ближние приемные резервуары.
Михаил I
Спасибо! Сделал как надо. smile.gif
Skorpion
Цитата
У меня по схеме башня, потом идет насос на пожарные нужды. Получается на всасе напор около 25 метров. Расстояние от башни до насосов метра 3. Потерь совсем не будет. У насоса грюндфос всасывающий патрубок 100мм, а подаваемый расход огромный. Следовательно скорость никогда не будет выдержана на всасе, нужно делать переходы. Чем думали немцы? Или ну этот старинный СНиП? К тому же потом в СНиПах написано, что скорости во время пожара могут быть до 3м/с - уже даже не думают о потерях напора.

В СНиПе п.12.27 имеются в виду всасывающие линии из подземного резервуара - см. предыдущий пункт СНиПа. В них возникает разрежение, отсюда и требования к скоростям и материалу труб. В Вашем случае термин "всасывающие линии насоса" не подходит, можно говорить о "трубопроводе со стороны всасывающего патрубка насоса", эту трубу можно проектировать, как обычную напорную трубу, длину его от водонапорной башни можно проектировать хоть несколько километров, скорость принимать как обычно, материал труб - любой, разрешенный нормами (кроме в пределах насосной установки). Скорость во время пожара в напорных трубах может быть высокой потому, что здесь не надо думать об экономических скоростях - ведь пожар бывает редко, кратковременно, или вообще его не бывает.
Михаил I
Действительно! В моем случае проще зажать диаметры до и после насоса до скорости 3м/с. И заложить насосы с чуть большим напором. clap.gif
Мешалкин
Скорпион прав, можно добавить:
водонапорная башня- насос = аналог последовательная работа двух насосов при известных расходах и напорах водонапорной башни.
gav
Цитата(Михаил I @ Jan 10 2007, 14:39 )
У насоса грюндфос всасывающий патрубок 100мм, а подаваемый расход огромный. Следовательно скорость никогда не будет выдержана на всасе, нужно делать переходы. Чем думали немцы?

У насосов всегда всасывающие патрубки меньше, чем линия, для этого ставят переходы. А трубопровод на линию можно и 300 поставить, насос будет работать нормально.
Михаил I
Цитата(gav @ Jan 12 2007, 14:06 )
У насосов всегда всасывающие патрубки меньше, чем линия, для этого ставят переходы. А трубопровод на линию можно и 300 поставить, насос будет работать нормально.

Переходы то конечно. Диаметры можно большие. Но вопрос был - зачем? Зачем большие задвижки на 300, если можно на 100? Скорость в пределах 2-3м/с. Подпор от башни хороший.
gav
Большие диаметры для снижения потерь по длине. Они влияют на кавитацию. Задвижки как раз можно и меньше поставить, но тогда нужна дополнительная фасонина. Потери в запорной арматуре-это местные потери, они незначительны, в сравнении с потерями по длине (трение).
Tvister
как быть с установкой грубого фильтрующего элемента на всасе? если насосы забирают воду из приемных резервуаров в оборотке от градирен возможен мелкий мусор, что посоветуете применить не забывая, что это будет элемент создающий доп гидр. сопротивление, влияющее на кавитацию.
positioner
Цитата(gav @ 14.1.2007, 20:27) *
Большие диаметры для снижения потерь по длине. Они влияют на кавитацию. Задвижки как раз можно и меньше поставить, но тогда нужна дополнительная фасонина. Потери в запорной арматуре-это местные потери, они незначительны, в сравнении с потерями по длине (трение).

Если поставить фильтр меньшего диаметра, чем подводящие трубопроводы, допустим, присобачив его ко всасывающему патрубку насоса - то потери могут быть очень даже значительными ))
Цитата(Tvister @ 9.6.2010, 14:44) *
как быть с установкой грубого фильтрующего элемента на всасе? если насосы забирают воду из приемных резервуаров в оборотке от градирен возможен мелкий мусор, что посоветуете применить не забывая, что это будет элемент создающий доп гидр. сопротивление, влияющее на кавитацию.

Сетчатые чугунные фланцевые фильтры, например с сеткой 0,6 мм или с другой. Диаметр ячеек может быть разным у разных производителей - у каждого свой стандартный размер ячеек и свой ряд размеров. Расходные характеристики у фильтров одного Ду с одинаковой сеткой разных производителей примерно одинаковы. Чем меньше диаметр и меньше ячейки - тем естественно больше сопротивление, так что надо смотреть и считать ).
Сергей Гутман
Цитата(Tvister @ 9.6.2010, 14:44) *
как быть с установкой грубого фильтрующего элемента на всасе? если насосы забирают воду из приемных резервуаров в оборотке от градирен возможен мелкий мусор, что посоветуете применить не забывая, что это будет элемент создающий доп гидр. сопротивление, влияющее на кавитацию.

Примените приемную сетку, например.
Timur_BB
Ага. А когда ячейки забьются что делать? Если нужен фильтр, то ставить его надо на напорной линии. Или вообще изначально воду чистить.
Skorpion
Как правило, уровень воды в резервуаре градирни стабильный. Конструкция водозаборного устройства должна быть такова, чтобы в трубу не попали плавающие предметы (доски, ваучеры и т.д.) а так же мусор со дна. Обычно это конфузор (диффузор?), напрвленный вниз, скорость входа воды в который должна быть небольшой, напр., меньше 0,7 м/с
Насосник
Цитата(Михаил I @ 10.1.2007, 16:39) *
У насоса грюндфос всасывающий патрубок 100мм, а подаваемый расход огромный. Следовательно скорость никогда не будет выдержана на всасе, нужно делать переходы. Чем думали немцы? Или ну этот старинный СНиП? К тому же потом в СНиПах написано, что скорости во время пожара могут быть до 3м/с - уже даже не думают о потерях напора.

Здесь думали не немцы (Грунд - датская комп.) и даже не Датчане, а Российские ученые и конструктора (практически вся теория конструирования центробежных насосов не оттуда).
positioner
Цитата(Timur_BB @ 11.6.2010, 12:17) *
Ага. А когда ячейки забьются что делать? Если нужен фильтр, то ставить его надо на напорной линии. Или вообще изначально воду чистить.


Когда забьются ячейки, сработает автоматика шкафа управления от реле/датчика давления или перепада давления, и отключит насос. Снимете крышку фильтра, вытащите сетку, прочистите и поставите обратно.
Dima_UA
Здравствуйте!

СНиП 2.04.01-84
7.13. Трубопроводы в насосных станциях, а также всасывающие линии за пределами машинного зала, как правило, следует выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения к арматуре и насосам.

А если резервуары запаса воды полиетиленовые и отводящие патрубки тоже полиетиленовые, то каким материалом выполнять всасывающии линий к НС?
Ну и пронапорные ничего не сказано...значит их можна ПЕ делать?
НС на хоз-быт и противопожарные нужды!

и если помещение НС наземное нужно устраивать приямок для сбора проливов води?
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:02) *
А если резервуары запаса воды полиетиленовые и отводящие патрубки тоже полиетиленовые, то каким материалом выполнять всасывающии линий к НС?
Ну и пронапорные ничего не сказано...значит их можна ПЕ делать?
НС на хоз-быт и противопожарные нужды!

ПЭ на пожар?
Что это за резервуары такие? Баки небольшие?
Металл ставят для надежности и защиты от вибрации.
Dima_UA
РЧВ подземные наружные!
НС отдельностоящая возле РЧВ.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
andrey R
Перейти на металл, разумеется. До насоски. В насосной - только металл.
Dima_UA
Цитата(andrey R @ 29.3.2011, 12:43) *
Перейти на металл, разумеется. До насоски. В насосной - только металл.


а после насосной?

переходы делать в земле на фланцах зразу возле резервуаров, и сразу после НС?
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 13:46) *
а после насосной?

переходы делать в земле на фланцах зразу возле резервуаров, и сразу после НС?

На фланцах в земле не делают
Dima_UA
а где тогда....если патрубки на резервуарах ПЭ приварные, только на фланцах и только в земле есть возможность соеденить, или ставить промежуточные колодцы...но тогда появляется метров 3-5 ПЭ трубы на всасе до колодца?
Никитос
Мы делали практически на выходе из насосной.Фланцы и переход на ПЭ ставили в помещении насосной, ПЭ уходили в землю.
К слову,в нашем Водоканале вообще про такой пункт не знали пока не принесли им проект насосной с стальными всасывающими.Возмущались и требовали переделать пока не тыкнули))))
Dima_UA
Водоканал водоканалом!
Эта насосная в водоканал не пойдет. это на предприятие.
Про напорные я так и думал сразу в насосной перейти на ПЭ, потому что в снипе скользко написано.
а вот про всас там четко-сталь.....но чтото смысла не вижу в той сталюке....
Buharick
Цитата(Dima_UA @ 29.3.2011, 23:58) *
а вот про всас там четко-сталь.....но чтото смысла не вижу в той сталюке....


А ПЭ не спющится на всасе, случаем. mellow.gif
Dima_UA
а почему должен сплющится?
там что вакуум будет большой?
всего навсего вакууметрическая высота всасивания 3 м в насосов
ВКшник
Добрый день, вопрос тот же.
2 подземных резервуара из которых по трубам вода подается в заглубленную насосную станцию. Трубы в земле были полиэтиленовые, сразу после пересечения стены насосной станции был переход на сталь. Эксперт сделал замечание:
Наружная сеть В2 запроектирована с отступлением от требования п.4.2.13 СП 10.13130.2009 (всасывающие трубопроводы требуется применять из стальных труб).
Получается я трубу которая идет в земле от резервуаров к зданию насосной станции также должен делать стальной.
Можно как то обойти этот пункт?
Ferdipendoz
И в СП 31.13330 это прописано. Я думаю, надо стальные делать
ВКшник
Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 16:31) *
И в СП 31.13330 это прописано. Я думаю, надо стальные делать

а в чем логика? Что стальные в земле лучше лежат чем полиэтиленовые?
И еще вопрос, если насосная установка забирает воду не из резервуаров а из напорной наружной сети хозяйственно-противопожарного водопровода ,то что считать всасывающей линией насосной установки, а то так можно дойти до того что все наружные сети из которых вода подается на повысительные НУ должны быть стальными.
Водяной
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 16:37) *
а в чем логика? Что стальные в земле лучше лежат чем полиэтиленовые?
И еще вопрос, если насосная установка забирает воду не из резервуаров а из напорной наружной сети хозяйственно-противопожарного водопровода ,то что считать всасывающей линией насосной установки, а то так можно дойти до того что все наружные сети из которых вода подается на повысительные НУ должны быть стальными.

Дело проектировщика выполнять нормы. Можно сделать по-уму, но тогда ума нужно столько, чтобы хватило во всех инстанциях протянуть решение.
Ferdipendoz
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 18:37) *
а в чем логика? Что стальные в земле лучше лежат чем полиэтиленовые?

Вопрос хороший, у меня нет пока на него ответа. Но нормы пока что требуют именно так
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 18:37) *
И еще вопрос, если насосная установка забирает воду не из резервуаров а из напорной наружной сети хозяйственно-противопожарного водопровода ,то что считать всасывающей линией насосной установки, а то так можно дойти до того что все наружные сети из которых вода подается на повысительные НУ должны быть стальными.

Я считаю, от фланца всасывающего патрубка насоса до водоисточника - резервуара, либо наружной сети водопровода
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2016, 17:02) *
Я считаю, от фланца всасывающего патрубка насоса до водоисточника - резервуара, либо наружной сети водопровода

Если подключение от напорной сети, то вводы проходят из ПЭ.
Один раз только эксперт по пожаротушению вопрос записал. Обосновались входом в помещение насосной пожаротушения категории Д, которая отгорожена от основных помещений. Вопрос снялся.
ВКшник
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:06) *
Если подключение от напорной сети, то вводы проходят из ПЭ.
Один раз только эксперт по пожаротушению вопрос записал. Обосновались входом в помещение насосной пожаротушения категории Д, которая отгорожена от основных помещений. Вопрос снялся.

Опять же, это хорошо что эксперт "сдался", а так уперся бы и все, в СП 10 нет же оговорок о том куда вводится трубопровод ,просто сталь и все.
Логика в чем, почему стальные, может потому что сопротивление "схлопыванию" трубы у стальных выше чем у ПЭ. Но откуда в трубе вакуум если резервуары открытые, наоборот вакуум может образоваться в трубе которая подключена к централизованному наружному трубопроводу. Пока для меня этот вопрос открытый ,но норму буду соблюдать.
Водяной
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 17:22) *
Опять же, это хорошо что эксперт "сдался", а так уперся бы и все, в СП 10 нет же оговорок о том куда вводится трубопровод ,просто сталь и все.
Логика в чем, почему стальные, может потому что сопротивление "схлопыванию" трубы у стальных выше чем у ПЭ. Но откуда в трубе вакуум если резервуары открытые, наоборот вакуум может образоваться в трубе которая подключена к централизованному наружному трубопроводу. Пока для меня этот вопрос открытый ,но норму буду соблюдать.

Да пустили насос на закрытую задвижку на магистрали (после ремонта ввода в здание) и повредили трубу. Она не испытывается на вакууметрическое давление. Сомнения, конечно, большие, что её так повредить можно. Я не считал лично, я таким феншуем не занимаюсь. Резервуары воды рассчитываются на него, к примеру, чтобы стены не сложились внутрь.
Но, мне думается, что это связано с пожаротушением и возможностью повреждения трубы при этом. Поэтому же и на пожар везде сталь. Т.е., если в насосной будет пожар (внештатная ситуация), то система пожаротушения сразу не выйдет из строя. Надежность.
ВКшник
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 17:32) *
Да пустили насос на закрытую задвижку на магистрали (после ремонта ввода в здание) и повредили трубу. Она не испытывается на вакууметрическое давление. Сомнения, конечно, большие, что её так повредить можно. Я не считал лично, я таким феншуем не занимаюсь. Резервуары воды рассчитываются на него, к примеру, чтобы стены не сложились внутрь.
Но, мне думается, что это связано с пожаротушением и возможностью повреждения трубы при этом. Поэтому же и на пожар везде сталь. Т.е., если в насосной будет пожар (внештатная ситуация), то система пожаротушения сразу не выйдет из строя. Надежность.

Да, но насосная имеет категорию Д и пожарная нагрузка там минимальная (гореть там практически нечему). А вот стальная труба в земле (да еще если антикоррозионное покрытие будет выполнено некачественно - а так и будет!) сгниет намного быстрее чем выйдет из строя ПЭ труба проложенная в земле.
Водяной
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 20:44) *
Да, но насосная имеет категорию Д и пожарная нагрузка там минимальная (гореть там практически нечему). А вот стальная труба в земле (да еще если антикоррозионное покрытие будет выполнено некачественно - а так и будет!) сгниет намного быстрее чем выйдет из строя ПЭ труба проложенная в земле.

Ну да))) Один знакомый так тоже в экспертизе говорил - гореть там нечему. Как построил цех, так он буквально через месяц и сгорел. А гореть нечему было)))
Ferdipendoz
Цитата(ВКшник @ 7.12.2016, 22:44) *
А вот стальная труба в земле (да еще если антикоррозионное покрытие будет выполнено некачественно - а так и будет!) сгниет намного быстрее чем выйдет из строя ПЭ труба проложенная в земле.

С заводским ПЭ трёхслойным покрытием по конструкции 1 более-менее нормально лежит. Стыки термоусаживающимися манжетами изолировать
Spok_only
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 18:32) *
Да пустили насос на закрытую задвижку на магистрали (после ремонта ввода в здание) и повредили трубу. Она не испытывается на вакууметрическое давление

Вакууметрическое давление при отсутствии движения воды ? Вы не ошиблись ?
Водяной
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 11:45) *
Вакууметрическое давление при отсутствии движения воды ? Вы не ошиблись ?

Нет, не ошибся.