Полная версия этой страницы:
Откачка воды с жиром
Здравствуйте. Вопрос следующего плана. Завал полнейший, везде тупики получаются.
выпуски от системы производственной канализации метра на 4 ниже отметки лотка в ближайшем колодце. Следовательно решаю, что нужна КНС в здании (на улице нет места). Стоки соответственно будут с неприятным запахом-установка КНС сразу запрещена.(п 19.15 СНИП 2.04.01-85*). Допустим попробую очистить жироуловителем все это хозяйство, а здесь сразу попадает пункт 19.6 СНИП (установка жироуловителей запрещена).
Прозвонил компанию грундфос, в поисках насоса, который воду с жиром будет перекачивать-сказали Multilift, но он загнется быстро, если от жира не очищать. Как быть в такой ситуации, подскажите пожалуйста...
Сергей Гутман
26.5.2010, 16:35
Странно что в Грундфос так сказали, у них есть специальная линейка насосов для жиросодержащих стоков, основная идея - насос легко разбирается и чистится.
а варианты какие еще могут быть?
Timur_BB
26.5.2010, 19:55
1.поршневой насос. но я без понятия где такой взять. я его в глаза даже не видел. но суть как в мембранном насосе. наверное по типу цилиндр-поршень как в двс. засориться нечему, кроме проходного сечения. но тут проблема тогда и засорения труб, а значит насос соответствовать будет общей системе.
вот нашел чего:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поршневой_насос2.надо найти таки место. например уйти сетью подальше от здания, за канализационную сеть площадочную и там где-нить вмонтировать кнс.
3.переделать выпуски
по СНиПу общественных зданий и сооружений написано, что жироуловитель ставится при количестве посадочных мест 200 и более. А если пересмотреть технологию, скажем на 190 посадочных мест-выходит жироуловитель не требуется?
Есть соображения локальные жироуловители-под мойку поставить. Но опять же вопрос, какой группой насосов перекачивать все это придется (бытовой, или все-таки технологической (производственной) для общепита)?
Санэпидемстанция согласует вам установку локальных жироуловителей под мойку?
Не уверен, но в принципе в фастфуде такое видел когда-то (наверное проплаченные они были). А вообще для чего они тогда выпускаются? Для других стран получается? А если все же рассмотреть вариант, посадочных мест меньше 200 и не нужно никаких жироуловителей? Пройдет это? Кто сталкивался с таким?
Поиском воспользуйтесь, пожалуйста. Много говорилось об этом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.