Leeps
Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?
JJJJ
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:14) *
Доброго времени суток, уважаемые Господа!
Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался....
Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?

Шеф прав.
Нет ничего инновационного в такой схеме.
zaharov63
У нас стоит приточка на такой же расход с наружным инверторным блоком на 22 кВт по холоду. Зимой от -3 до 20 нагревала.
Leeps
Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:28) *
Шеф прав.
Нет ничего инновационного в такой схеме.

Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?
Рекуператор
второе
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:38) *
второе

А чего второе? Тогда может и смысла нет в таком нагревателе (фреоновом). Ведь при оттайке будет гасится примерно 16 кВт холода. И это только для того что б на выходе был 0...
Рекуператор
а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?
JJJJ
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:32) *
Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?

Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ.
Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.
Рекуператор
смысл-экономия электроэнергии.
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:44) *
а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?

Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить smile.gif
До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот smile.gif). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер...

Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:45) *
Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ.
Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.

Золотые слова smile.gif Что то день тяжёлый, понедельник rolleyes.gif
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 15:53) *
Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить smile.gif
До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот smile.gif). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер...

Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя?
режим этот не очень rolleyes.gif (выкл,а на улице минус)здесь бы инверторную или байпас.
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:59) *
Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя?
режим этот не очень rolleyes.gif здесь бы инверторную или байпас.

Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе.
Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:03) *
Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе.
Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?

байпас ,да газовый.
при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:13) *
байпас ,да газовый.
при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?

Да пока планирую до 0, максимум до -5.
Тогда по байпасу если можно вопросик.... При работе на холод, байпас должен отсекаться полностью, я правильно понимаю?
Рекуператор
Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) *
Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif

Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов ph34r.gif , rolleyes.gif может что подскажут или почитать дадут...
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) *
Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов ph34r.gif , rolleyes.gif может что подскажут или почитать дадут...

Люди говорят что они (Львы) дядьки добрые,но вот сами они (Львы) говорят,что бершут люди. rolleyes.gif
Рекуператор
Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем biggrin.gif Ждём дядек добрых.
Предлагаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40) *
Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона" smile.gif Т.е. будет два дросселирующих устройства...

А четырёх ходовой будет?
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:08) *
Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем biggrin.gif Ждём дядек добрых.
Предлогаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано.
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?

Контроллер свободно програмируемый. Производитель, не критичен.
Алгоритм на холод такой (упрощённо): запуск приточки, запуск ККБ, отслеживание заданной температуры по температуре воздуха в канале. Поддержание температуры в режиме On-Off . При выключении отключается ККБ потом приточка. Всё остальное (аварии, фильтра и т.п.) Штатно.
Алгоритм на тепло такой (упрощённо): На щите или програмно по датчику в канале перед приточкой, контроллер понимает что наступила зима (осень) smile.gif Запускается ККБ, Температура в канале поднимается, но не до заданного уровня (к примеру за 5 мин), подключается 1 ступень калорифера, ждём 5 минут, подключается вторая ступень и т.д. Когда автоматика видит, что температура за бортом опустилась к примеру до -5, ККБ у нас отключается и работает калорифер приточной установки. Выключение штатное, для приточка с эл, калорифером. smile.gif Примерно так

Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:15) *
А четырёх ходовой будет?

А как же без него?! blink.gif
Boris Blade
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 19:08) *
КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?


Сигнетикс естественно,.
Boris Blade
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.
vovganmgk
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 22:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.


видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)
Boris Blade
Сами то поняли, что написали?
Leeps
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 18:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.

В принципе ККБ с ф-цией теплового насоса были у Daikin, но стоимость там слегка кусалась...

Цитата(vovganmgk @ 31.5.2010, 19:19) *
видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)

Оно то можно, но в режиме "на холод", можно хоть наружку от сплита прицепить. А вот так, что б это была реверсивная работа, с регулировкой теплопроизводительности... Именно это и интересует.
Рекуператор
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 19:21) *
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.

Мне вот тоже! rolleyes.gif
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29) *
Придут Львы холодильной техники поправят. rolleyes.gif

Поправьте нас, пожалуйста... unsure.gif
LordN
см.описание
ME PAC-IF011B-E
например
Leeps
Цитата(LordN @ 1.6.2010, 16:46) *
см.описание
ME PAC-IF011B-E
например

Так это контроллер, а нам бы по железу почитать. В описании контроллера - нет ничего, что касается железа...
Рекуператор
А,охладители например PBED подходят по характеристикам для работы на "тепло" ?
Давление поболее.....(может их изготавливают из расчёта на "холод" blink.gif )
LordN
а че про железу читать? железа она и в африках железа, её считать надо а не читать. берешь программулину и считаешь конденсатор. в этом железо не самое главное, автоматика и технология использовнаия, что б не убить железо типа компрессор - это надо знать и понимать.
Leeps
Цитата(LordN @ 2.6.2010, 15:04) *
а че про железу читать? железа она и в африках железа, её считать надо а не читать. берешь программулину и считаешь конденсатор. в этом железо не самое главное, автоматика и технология использовнаия, что б не убить железо типа компрессор - это надо знать и понимать.

Я видимо не совсем точно написал, по поводу почитать... Интересно было бы видеть такую схемку: реверсивный ККБ с фреоновым охладителем в приточной установке, работающий так же на тепло. Кроме того, что б работа "на тепло" регулировалась не в режиме On-Off, а например байпасом горячего газа.
Никогда с такой задачей, в рамках приточной установки, не пересекался, вот по этому и интересно...
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 2.6.2010, 18:50) *
Я

Охладитель,ккб уже определенны? кто они?
vovganmgk
где же вы львы? хладотехники
раньше даже не задумывался всегда брал ККБ работающие только на холод в системах ( секция охлаждения + ККб), видимо чисто интуитивно в виду того что работу в реверс организовать для дешвых ККБ Carrier невозможно (экономично не оправдано)

Львы вы где?
Рекуператор
Цитата(LordN @ 6.9.2009, 11:07) *
если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора.
1. ограничение наружной темп. ниже некоторого значения ХМ не имеет права включаться.
2. РНД
3. дифф.датчик давления по воздуху
4. термостат на газовой трубе с уставкой = заданной темп.кипения, но не ниже 0*С
5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С
6. байпас горячего за ТРВ при угорозе замораживания (типа оттайка горячим газом соленоидом), а лучше регулятор темп.кипения
стр.8, 35 и дале Нажмите для просмотра прикрепленного файла
подробности от алко
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


а , на тепло? комплекс мер?
LordN
все тоже самое вопщем-то.
плюс к этому надо учесть циклы оттайки..
для простого ККБ работа на реверсе в широком диапазоне температур почти неподъемная задача. сложная, навороченная, и т.д. и т.п.
если горит - применяйте обкатанные решения от того же ме.
или ставьте что есть, как есть, и уповайте на защиты.
kolobok0
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:22) *
...Поддержание температуры в режиме On-Off ....остальное (аварии, фильтра и т.п.) Штатно.......Температура в канале поднимается...подключается вторая ступень и т.д....


1) если нет плавной регулировки мощности компрессора и(или) вентилятора (например ступенчатая) - то не всё так просто. есть режимы где при выкл. будет мало, а при вкл. много. и в регулировании температуры будут исключения из правил(ну это по мере эксплуатации будете находить такие вещи, точнее клиенты будут находить).
2) бОльшая часть логики - защиты. Я бы сказал, что их гораздо больше чем регулирования.
3) детектировать лёд(именно лёд, а не тупое проседание температуры на испарители) можно и нужно. тут либо Вы ставите доп. датчики либо учите установку обходиться одним термодатчиком. как - простите не скажу(ноу-хау), но скажу что сделать возможно с учётом разных скоростей, влажности, температур (при этом тепловой насос будет греть помещение - лёд не сразу образуется. и оттайку надо уложить в одну треть от цикла нагрева или меньше). причём в основе всего - школьный курс физики не более. без всяких супер-пупер вычислений и констант диаграмм.


удачи вам
(круглый)
Leeps
Цитата(LordN @ 3.6.2010, 4:48) *
все тоже самое вопщем-то.
плюс к этому надо учесть циклы оттайки..
для простого ККБ работа на реверсе в широком диапазоне температур почти неподъемная задача. сложная, навороченная, и т.д. и т.п.
если горит - применяйте обкатанные решения от того же ме.
или ставьте что есть, как есть, и уповайте на защиты.

Вот по оттайке, какие могли бы быть варианты? Точнее в процессе режима оттайки, необходимо останавливать вентилятор приточной системы или необходимо подключать основной калорифер? Как было бы правильно в данном конкретном случае?
Leeps
Цитата(kolobok0 @ 3.6.2010, 9:52) *
1) если нет плавной регулировки мощности компрессора и(или) вентилятора (например ступенчатая) - то не всё так просто. есть режимы где при выкл. будет мало, а при вкл. много. и в регулировании температуры будут исключения из правил(ну это по мере эксплуатации будете находить такие вещи, точнее клиенты будут находить).

Уменьшать или увеличивать скорость вентилятора - мы не можем по изначальным условиям. У нас жеж приточная установка, расход должен быть постоянным. Мы тут в первых постах рассматривали схему с использованием регулятора байпаса горячего газа. В режиме работы на тепло.
JJJJ
Цитата(LordN @ 3.6.2010, 1:48) *
все тоже самое вопщем-то.
плюс к этому надо учесть циклы оттайки..
для простого ККБ работа на реверсе в широком диапазоне температур почти неподъемная задача. сложная, навороченная, и т.д. и т.п.
если горит - применяйте обкатанные решения от того же ме.
или ставьте что есть, как есть, и уповайте на защиты.

Лев!
Поясни, чё оттаивать? Мы что температурой кипения уже не управляем?
Leeps
Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 10:37) *
Лев!
Поясни, чё оттаивать? Мы что температурой кипения уже не управляем?

Мы говорим об оттайке наружного блока, верно?
Рекуператор
Цитата(LordN @ 3.6.2010, 5:48) *
для простого ККБ работа на реверсе в широком диапазоне температур почти неподъемная задача.

Например ККБ? для которого эта задача подъёмная!


Какие проблемы, если использовать ККБ любого кондиционера работающего на "тепло,холод"?
JJJJ
Цитата(Leeps @ 3.6.2010, 7:40) *
Мы говорим об оттайке наружного блока, верно?

Да любого.
Рекуператор
Цитата(Leeps @ 3.6.2010, 11:40) *
Мы говорим об оттайке наружного блока, верно?

Вообще об оттайке!
В нашем случае, так как реверсная схема, оттайка будет, но по идее только при работе системы на "холод" ,защита испарителя.А вот когда он(охладитель) становится конденсатором,оттаивать испаритель(наружку) нет надобности вроде. минусовых температур не должно быть .
И вообще проще рассмотреть для конкретного случая! посему повторяю вопрос то Leeps какой охладитель,какой ККБ!!!!!!!!!!!!!!

потом может кто подскажет правильную гидравлическую схему....

А здесь где то автоматика,защита,алгоритм....
Leeps
Цитата(Рекуператор @ 3.6.2010, 11:33) *
Вообще об оттайке!
В нашем случае, так как реверсная схема, оттайка будет, но по идее только при работе системы на "холод" ,защита испарителя.А вот когда он(охладитель) становится конденсатором,оттаивать испаритель(наружку) нет надобности вроде. минусовых температур не должно быть .
И вообще проще рассмотреть для конкретного случая! посему повторяю вопрос то Leeps какой охладитель,какой ККБ!!!!!!!!!!!!!!

потом может кто подскажет правильную гидравлическую схему....

А здесь где то автоматика,защита,алгоритм....

Ну почему нет надобности. Мы ведь в начале темы допустили, что наружка работает до - 5...
Если переходить на типы блоков и узлов, самый идеальный вариант - приточка со штатным испарителем + ERQ125A (инверторная наружка с ф-цией теплового насоса). Но денег она (наружка эта) стоит не мало. А вот тот вариант о котором Вы сказали реверсивное ККБ любого кондиционера был бы более приемлем (интересен). Другими словами, берём наружку REQ125 (например), тепло-холод без инвертора и приточную установку с фреоновым охладителем 12кВт.
P.S. Фреон - мы используем R410, наружка эта от Daikin. Работа на тепло до - 10 (по инжинирингу).
Рекуператор
А,что будет между наружкой и испарителем (что за так называемый монтажный набор)?
И обязательно ли смотровое стекло?

ИМХО Наверно не правильный пример с дайкином что у него там внутри? его обсуждать сложно.
Может как то так biggrin.gif (подредактируйте плис)
Испаритель 12кВт-расход2000(что не будет меняться?)
Конденсатор 16кВт-расход 2500(поменяется защитой)
компрессор поршневой потребляемая 4кВт(как то надо защитить,реверсивная работа)
Leeps
Не отвечал долго, потому как на объекте начались согласованияя всякие. Пришли к тому, что будет переделываться (сейчас дизельной пушкой в 80 кВт дуют) система отопления, усиливаться кровля будет и т.п. Так что вопрос о фреоновом охладителе работающем в приточной установке на тепло, пока отложен мин. до следующей весны.
Огромное спасибо всем за ответы и подсказки rolleyes.gif
LordN
Цитата(JJJJ @ 3.6.2010, 14:37) *
Лев!
Поясни, чё оттаивать? Мы что температурой кипения уже не управляем?


нет конечно, мы же греем реверсом цикла на сколько можем и пытаемся вытянуть тепло из холодного, ниже нуля, воздуха, а потому кипение может и обязательно уедет в минус.

Цитата(Рекуператор @ 3.6.2010, 15:12) *
Например ККБ? для которого эта задача подъёмная!


Какие проблемы, если использовать ККБ любого кондиционера работающего на "тепло,холод"?



никаких, кроме управления и живучести системы в целом smile.gif
поймите, это теже самые грабли, что и для испарителя на прямотоке - постоянная мощность/производительность ХМ при весьма переменной для неё нагрузке.

сделать можно но это гемморно, ненадёжно и дорого.

инверторная машина заточенная под такую задачу проще, надежнее и дешевле.
JJJJ
Цитата(LordN @ 9.6.2010, 8:23) *
нет конечно, мы же греем реверсом цикла на сколько можем и пытаемся вытянуть тепло из холодного, ниже нуля, воздуха, а потому кипение может и обязательно уедет в минус.

Ну т.е. управлять температурой можно и исключить обмерзание тоже, но при этом эффективность будет низкой? rolleyes.gif
Leeps
Цитата(LordN @ 9.6.2010, 10:23) *
нет конечно, мы же греем реверсом цикла на сколько можем и пытаемся вытянуть тепло из холодного, ниже нуля, воздуха, а потому кипение может и обязательно уедет в минус.




никаких, кроме управления и живучести системы в целом smile.gif
поймите, это теже самые грабли, что и для испарителя на прямотоке - постоянная мощность/производительность ХМ при весьма переменной для неё нагрузке.

сделать можно но это гемморно, ненадёжно и дорого.

инверторная машина заточенная под такую задачу проще, надежнее и дешевле.

Только что, вот ради интереса прикинул блок ERQ от Daikin. Вы абсолютно правы, инверторная система, тепло-холод, тепловой мощностью 16 кВт, в комплекте с клапанами и набором автоматики стоит 4850 европейских денег. Это в розницу. Нет никакого смысла изобретать велосипед.