Цитата(Hiro Nakamura @ 15.6.2010, 13:58)

А зачем сие изменение?
Если вам интересно то возьмите ваши расходы и посчитайте потери.
Как ни странно, по обводной при пожаре с учетом хоз питья пойдет расход 3,3 л/с и вполне достаточно диаметра 50 мм, учитывая, конечно, что допустимая скорость в трубопроводе при пожаре не более 3м/с.
Но необходимость уменьшения диаметра обводной связана не с гидравлическими расчетами.
При реконструкции здания, без изменения нагрузок, было запроектировано АПТ и, как полагается в таком случае врезка пожарного водопровода была предусмотрена до водомера. В реале дело обошлось только пожарными кранами и районный водоканал сделал предписание перенести врезку после водомера.
Врезка на В2 диаметром 50 мм, электрозадвижка таким же диаметром уже имеется в наличии. Если оставлять обводную в 100 мм, это допрасходы на задвижку. Если переложить обводную на 50 мм, то будет использована уже имеющаяся.
В, общем, вопрос экономической целесообразности и допущения нормативами изменения диаметра обводной.
Как то так...